網站首頁 個人文檔 個人總結 工作總結 述職報告 心得體會 演講稿 講話致辭 實用文 教學資源 企業文化 公文 論文

房建實習報告多篇

欄目: 實習報告 / 發佈於: / 人氣:1.4W

房建實習報告多篇

【第1篇】城市建設系房建班畢業實習報告(中科軟件園www.4oa.c

邵陽學院城市建設系04房建班畢業實習報告

實習地點:邵陽學院專家樓25#樓

學生姓名:向自由

學號:0431235044號

院(系)、專業:城市建設系04房建班

指導老師:林彰銀

3月29日

畢業實習報告

第一章:實習目的

1、通過參觀實際建築,進一步提高學生對建築文化、建築知識以及建築施工、建築材料的認識,鞏固和擴大所學理論知識,提高學習積極性。

2、通過參觀在建工程及閲讀施工圖紙,進行現場比較,進一步培養學生的空間想象能力,提高識讀工程圖的能力。

3、通過畢業生產實習,瞭解建築工程施工工藝,熟悉房屋構造,瞭解建築材料的特性及應用。

4、通過畢業生產實習,培養學生勞動的觀點,發揚理論聯繫實際的作風,為今後從事生產技術管理工作奠定基礎。

5、鞏固、深化、拓寬所學過的基礎課程、專業基礎課和專業課知識,提高綜合運用這些知識獨立進行分析和解決實際問題的能力;以及鍛鍊自己識圖能力;

6、掌握普通住宅樓的施工程序以及概預算中應注意的幾個問題即內部施工的延續性、施工組織的合理性;

7、在熟悉資料的同時鍛鍊自己蒐集有效資料的能力;瞭解我國有關的建設方針和政策,正確使用本專業的有關技術規範和規定,熟悉想應的預算軟件性能及其操作使用方法;

8、熟悉目前建設工程預算定額單位估價表及當地的取費標準,掌握標誌施工組織設計和編制施工圖預算的基本程序基本方法。

9、將學習運用到實際中來,瞭解住房就等於瞭解了當今的經濟,也就是社會發展進步的速度,以便確定將來怎樣我們的住房條件和品位,為住房發展建立最基本的信息。為以後工作奠定紮實基礎

第二章:邵陽學院專家樓25#樓簡介及工程概況工程概況:邵陽學院專家樓25#樓由湖南現代建築公司承建,全樓佔地面積536.5平方米,總建築面積為3678.23平方米,建築總高度為20.21米,全樓工6層,屬於二類多層建築,該樓主體結構實際設計使用年限為50年,建築耐火等級為二級,抗震設防裂度為六度。

結構類型:磚混結構

設計標高:本集資住宅工程為6層磚混結構建築,建築物佔地面積536.5m2,本工程相對標高±0.000=261.400m。室外標高低於架空層地面0.15米,衞生間樓面低於室內樓地面30mm各層標註均為建築完成標高屋面標高為結構標高。衞生間,陽台均在內牆下部樓板處澆200高c15素砼,並做15厚聚氨脂塗膜防水層沒牆反起400高,應進行閉水試驗.

屋面:屋面防水等級為二級,按兩道防水設防進行設計採用保温隔熱,屋面均採用100pvc白色塑料雨水管有組織排水。

所有預埋件預留孔均須按圖所注部位進行預留,不應後鑿。

第三章:實習內容及心得

一:熟悉工地

本工程25#樓坐落在邵陽學院七裏坪校區,流動人員較多,要保證安全施工與文明施工;工程毗鄰207國道,交通方便。

二:熟悉圖紙

在實習第一天,指導老師林老師給我們講解了施工圖紙的基本識圖方法,給我們帶來了很大的幫助。我的畢業設計就是這棟樓的施工組織設計和預算,再加上我們隨身攜帶03g101-1圖集在手上,因此對施工圖紙並不是很困難,在實習過程中發現一個我們不懂的標註:jql-1:表示基礎圈樑1號。

三:現場施工

測量工程

採用水準儀、經緯儀和鋼尺。具體操作:

1)、主控制軸線的測量

根據工程特點,當±0.000以上主體施工時,先將基礎軸線引測至±0.000地面建築物周圍的自然地面,為方便施工及達到精確控制的目的,擬定建築物橫向五條主控制及縱向兩條主控制線,在主控制線兩端延長線的地面上彈好墨線並用紅色油漆作好標記,在施工階段應對墨線和紅色油漆標記保護完好,發現油漆脱落或墨線不清時應重新彈好並複核。們在14層樓面混凝土澆築完畢後,把下面的標準控制線引上來。具體操作:(1)、沿下兩層控制線吊線上來在樓層兩側各打一點,再連接,面積較小因此縱橫各一條;(2)、以這兩條線為標準,向兩邊放開,橫向軸線離最近樑距離為500。(3)、木工根據軸線裝置模板。發現問題:樑位置偏移問題,在施工中由於測量員的疏忽加上模板安裝上面的配合出現不協調,導致相鄰兩層樓框架柱之間出現偏移的現象在小高層建築以及高層建築中是比較常見的。在青城國際的3#樓實習中就與這個問題,在b部分的8-10樓就發生向外偏出6釐米的情況再到上面有人工調整強扭近來6釐米,然而到15層樓面時候ll12(2a)號樑的懸挑部分中軸線於發生了4釐米的歪曲。這個問題值得我們在施工中引起高度重視,現在施工雖然講究效率,那麼質量應該放在首位才對,我們的測量員與模板安裝人員必須嚴格按照圖紙施工,保證工程質量。

2)、樓層軸線引測

基礎樑及承台施工完畢後,將控制軸線引測至±0.000地面;待正負零層施工完畢後,可將主控制線軸彈至外框架樑的外側面,並用紅油漆做好醒目標記;上部樓層施工時,可用吊線錘或經緯儀逐層引測並放出主控制線,縱橫主控制線放出後,應用經緯儀在兩條十字交叉的主控制線交點複核其垂直角,若不垂直應檢查或重新引測主控制線;在主控制線校正無誤後,用50/30米鋼尺放出各主要軸線;測量定位時,對主控制線原則上從外框架樑外側引測,但結合本工程具體特點,為方便施工,在各主控制線上埋設若干200×200吊線孔,以方便吊線及數層軸線複核。

3)、構件細部尺寸測量

從各主要軸線用5米鋼尺放出各構件細部尺寸;要求所有構件均應放出20cm控制線,對牆、柱能放出邊線的均應放出邊線,對鋼筋偏位的部位及時通知有關人員予以校正;對樑必須在板上放出軸線或中心線;在放線的同時,還應採用“五線控制法”予以較核,即在每層樑及外框架樑外側彈出中線、兩角20cm控制線對中及兩角予以定位控制。

4)、高程控制

高程控制採用水準儀配合50/30m鋼尺進行,根據建設方提供的國家水準點及±0.000以下施工時已測定的三個高程點進行標高傳遞。施工至±0.000後,應將標高標註於建築物四角角柱外側,用鋼尺和水準儀將各層標高逐層上翻。澆築樑板混凝土前必須在牆柱豎筋上抄好控制標高,在抄控制標高前,必須引測三個角柱傳遞標高點並取平均值作為樓層控制標高;在架管搭設好樑板支模前必須在樑兩端架管立杆上抄好標高以便樑板底標高控制;同一樓層標高用水準儀引測,在用水準儀引測標高時,要注意前後視的最長距離不超過50米,且前後距差不超過10米,這樣可以減少誤差、提高精度。

模板工程

1、柱模板

矩形柱的模板由四面側板、柱箍、支撐組成。構造作法有兩種:其一是兩面側板為長條板用木檔縱向拼制,另兩面用短板橫向逐塊釘上,兩頭要伸出縱向柱邊,以便拆除,並每隔1m左右留出洞口,以便從洞口中澆築混凝土。縱向側板一般厚25~50mm,橫向側板厚25~30mm。在柱模底用小方木釘成方盤,用於固定。其二是柱子四邊側模都採用縱向模板,則模板橫縫較少。

柱頂與樑交接處,要留出缺口、缺口尺寸即為樑的高及寬,並在缺口兩側及口底釘上襯口檔,襯口檔離缺口連接距離即為樑側根及底板的厚度。為了防止在混凝土澆築時模板產生膨脹變形,模板外應設置柱箍,可採用木箍及鋼管箍等,柱箍間距由柱截面大小確定,一般不超過100mm,柱模下部間距應小些,往上可逐漸增大間距,設置柱箍時,橫向側板外面要設豎向木檔。

安裝柱模板時,應先在基礎面或樓面上彈柱軸線及邊線,同一柱列應選彈出兩端柱軸線及邊線,然後拉通彈出中間部分柱的軸件及邊線,按照邊線先把底部分盤固定好,然後再對準邊線安裝柱模板。

構造柱柱模的支撐方法同上。

2、樑模板

樑模板主要由側板、底板、夾木、託木、樑箍、支撐等組成。側板用厚25mm的長條板,底板一般用厚40~50mm長條板,均加木檔拼制或用整塊板。在樑底板下每隔一定間距用頂撐支設,夾木設在樑模兩側板下方將樑側板與底板夾緊,並釘在支柱頂撐上。支撐樑模的頂撐(又稱支柱),其立柱一般為100×100mm的方木或直徑為φ120的原木,帽木用斷面50×50mm方木。為了確保樑模支設的堅實,應在夯實的地面(即支柱底)墊厚度不小於40mm,寬度不小於200mm的通長墊板,用木楔調整柱高。

頂柱的間距要根據樑的斷面大小而言,一般為800~1200mm。當樑的高度較大時,應在側板外面另加斜撐,斜撐上端釘在託木上,下端釘在頂撐的帽木上。

樑模板安裝後,要拉中線進行檢查,複核各樑模中心位置是否對正,待平板模板安裝後,檢查並調整標高,將木楔釘牢在墊板上,各頂撐之間要設水平撐或剪刀撐,以保持頂撐的穩固。

當樑的跨度在4m或4m以上時,在樑模的跨中要起拱,起拱高度為樑跨度的1‰~3‰。

3、現澆混凝土平板模板

本工程的平板模板一律採用定型複合木模板,鋪設在擱柵上,擱柵兩頭擱置在託木上,擱柵用斷面50×100mm的方木,間距為400~500mm,當擱柵跨度較大時,應在擱柵中間立牽槓撐,並鋪設通長龍骨,以減少擱柵的跨度。牽槓撐的斷面要求與頂撐立柱一樣,下面須墊木楔及墊板,一般用50×75mm×150mm的方木。平板模應垂直於擱柵方向鋪釘。

平板模安裝時,要在次樑模板的兩側板處彈水平線,水平線的標高應為平板底標高減去平板模厚度及擱柵高度,然後按水平線釘上託木,託木上口與水平線相齊。再把靠樑模旁的擱柵先擺上,等分擱柵間距,擺中間部分的擱柵,最後在擱柵上鋪釘平板模板,為了便於拆模,只在模板端部或接頭處釘牢,中間儘量少釘。

模板施工過程相對我們是陌生的,但是從施工程序上了解,板面不乾淨,以及施工帶有強制性,是樑鋼筋有變形的!

鋼筋工程

1)、準備工作

①核對成品鋼筋的鋼號、直徑、形狀、尺寸和數量是否與料單牌相符。

②準備綁紮用的鐵絲、綁紮工具(如鋼筋鈎、帶扳口的小撬棍)、綁紮架等。準備控制混凝土保護層用的水泥砂漿墊塊。受力鋼筋保護層厚度:各層樓面樑為25mm,柱子為25mm,且不宜小於縱筋直徑,各層樓板、樓梯和其他混凝土牆為15mm。

2)、柱鋼筋綁紮

①柱子放線完畢後根據墨線對柱主筋進行校正。

②柱縱筋採用電渣壓力焊接長。

③根據柱鋼筋上的標高用粉筆劃分箍筋間距,然後綁紮箍筋,箍筋的接頭彎鈎疊合處,應交錯佈置在四角縱向鋼筋上,箍筋轉角與縱向鋼筋交叉點應扎牢(箍筋平直部分與縱向鋼筋交叉點可間隔扎牢),綁紮箍筋時綁紮扣相互間應成八字形。箍筋綁至樑底標高,然後根據樑高固定足夠數量的箍筋在柱縱筋上。

④框架樑、牛腿鋼筋應放在柱的縱向鋼筋內側。

⑤箍筋綁紮完畢後,應在柱縱筋上掛好砂漿墊塊,間距為1000mm。

3)、樑與板鋼筋綁紮

①樑、板鋼筋綁紮的工藝流程為:擺放主樑底筋→樑柱接頭處柱箍筋綁紮→擺放主樑上層筋→穿主樑箍筋→擺放次樑底筋→擺放次樑上層筋→穿次樑箍筋→綁主次樑箍筋→擺放砂漿墊塊→綁板底筋→安放樑鋼筋支撐→綁板上層鋼筋。

②縱向受力鋼筋受用雙層排列時,兩層鋼筋之間墊以直徑25mm的短鋼筋,以保證設計距離。箍筋的接頭(彎鈎疊合處)應交錯佈置在兩根架立鋼筋上。

③柱、主樑、次樑交叉處,板的鋼筋在上,次樑的鋼筋居中,主樑的鋼筋在下,當有圈樑時,主樑的鋼筋在上。框架節點處鋼筋穿插十分稠密時,應特別注意樑頂面主筋間的淨距要有30mm,以利澆築混凝土。

④樑鋼筋的綁紮與模板安裝之間的配合關係:⒈樑的高度較小時樑的鋼筋架空在樑頂上綁紮,然後再落位;⒉樑的高度較大時(≥1.2m)時,樑的鋼筋宜在樑底模上綁紮,其兩側模或一側模後裝。

⑤板四周兩行鋼筋交叉點應每點扎牢,中間部分交叉點可相隔交錯扎牢,但必須保證受力鋼筋不位移。雙向主筋的鋼筋網則須將全部鋼筋相交點扎牢。

⑥下層柱和牆鋼筋露出樓面部分要綁紮三道箍筋和水平筋,並在樓面設置一道箍筋和水平筋與樑、板鋼筋點焊固定,以免偏位。樑的主要受力筋都沒有什麼問題,只有在設計上我們覺得太過浪費,設計院的保險係數大約在2.00-2.10左右,比設計保險係數1.20-1.25大很多。這樣造成鋼筋的浪費很大。箍筋是最大的缺陷,設計要求φ8@100/200,然而我們看到實際的尺寸加密區在120-150不等,非加密去230左右是最常見的。板筋施工中也有少筋現象,尺寸沒有偷工減料,但是間距比圖紙上設計要求要大。我們向施工放反映這些情況的時候,施工員好象覺得是正常現象一樣,根本不覺得奇怪,反而笑了,他們説,這些房屋設計保險係數大,少根把不會有事的。也許這是我們建築行業的一個弊端吧!保險係數大約在2.00-2.10左右,把這些人的思想警惕性降低了,“生於憂患,死於安樂”事故往往就發生在大意之後!

混凝土工程

現有的結構規範和設計資料也未作出詳盡的規定和介紹,因此對同類工程,設計人員或施工技術人員往往會根據自己的觀點規定出不同的處理措施甚至不予處理,一方面給人們的使用帶來不便,另一方面會形成工程質量隱患。筆者結合在學習和工程現場實際管理方面的經驗,總結出以下幾個結構問題的處理方法。

1、板角45°斜裂縫的設計施工處理措施

此種斜裂縫出現的原因非常複雜,既有設計的,也有施工的,更有其它環境因素,最主要的原因是樑板的不均勻收縮,作為較薄構件的板具有較大和較快的收縮,最終多是板內產生拉應力而造成板角開裂。據多例工程觀察,這種裂縫易出現在建築物平面凸角處板或較大跨度的板上,會有相當多數的裂縫超出規範規定的正常裂縫寬度(δ≤0.4mm)。筆者認為應根據結構的具體情況,採取相應的結構設計施工措施加以避免。主要措施

(1)加強結構平面凸角處板的剛度,避免因板的收縮量相對於樑較大和較快,從而導致裂縫的出現。

(2)在較大跨度板角或結構平面凸角處板角,適當加強雙向麪筋,以抵抗由於板收縮而產生的拉應力。

(3)適當增加混凝土板的含筋量。

(4)施工中加強板角部位的振搗,提高混凝土的密實度,從而保證混凝土的抗拉強度。

(5)控制混凝土水灰比和坍落度,相對減少水泥用量,並注意混凝土的澆水養護,以克服幹縮現象。

2、板面負筋變位的設計施工措施

在現澆樑板的施工中,往往會出現板面負筋在澆搗混凝土時被人為地踩下或難以使負筋按設計就位的情況,當負筋依附於樑上部鋼筋時情況較好,但大多數情況下,由於每根框架樑在柱處交匯以至樑上部鋼筋有上有下,致使樑上部鋼筋距板底高度不同,而架立在樑上部鋼筋上的板負筋往往隨着樑上部鋼筋位置的高低變化而無法保證其設計位置(即板筋混凝土設計保護層厚度要求),筆者認為應從設計上採取輔助措施和施工中嚴格控制、主要有:

(1)設計架立板負筋的鋼筋小支架,每m2支一個點,以保證板負筋就位,以及達到設計混凝土保護層厚度。

(2)設計框架樑板上的鋼筋支架,將由於多根樑在柱處交匯而引起部分較低樑中間部位的鋼筋支起,每隔3.0m設一支架,以作為板負筋的依託。

(3)澆搗樑板混凝土時,要特別對板負筋採取保護措施,避免人為踩踏。

(4)對板負筋綁紮牢固,避免澆砼時因混凝土傾倒造成負筋變位。

(5)振搗時,採用人工將負筋鈎至正確位置再振搗的方法,保證負筋的位置滿足設計要求。

3、框架柱節點處箍筋加密的設計施工措施

在框架結構設計中,往往需要對節點柱箍筋加密,而施工中受到綁紮條件等多方面的限制,不易將箍筋按設計要求就位綁紮牢固,筆者認為可採取以下設計施工措施:

在框架樑鋼筋綁紮時,先將柱節點處加密箍筋焊接成箍筋籠,根據柱截面尺寸的不同,加設不少於4根(若為方柱則每邊至少1根)同箍筋直徑的短豎筋,將其同箍筋點焊接成箍筋籠,在樑鋼筋就位時下放至設計的位置,以保證節點箍筋位置及在混凝土澆搗過程中不被移位。

4、框架樑柱節點處混凝土的密實問題

框架結構樑柱節點處,由於樑數多,往往樑負筋較多,造成節點處混凝土在澆築時混凝土難以進入節點內或極易導致節點內形成空洞,危及結構安全。對此,在設計中應儘量考慮施工的實際情況,一方面要求鋼筋之間滿足一定的間距,另一方面由於柱筋的妨礙等原因,施工難以按設計保證鋼筋間距,在設計中應儘量合理利用樑截面寬度,優化鋼筋選擇。主要有以下設計措施:

(1)按樑截面寬度選擇鋼筋數量時,應考慮柱縱筋的妨礙或對樑佈設的影響,特別是當框架樑邊與柱邊平齊時,樑筋應在柱角筋之內側的影響。

(2)在柱節點交匯處同一直線上的樑上下部鋼筋,儘量先取同直徑鋼筋,以便於鋼筋直通過節點,以減少不同直徑鋼筋在柱內的錨固而造成較多鋼筋並匯在一起,難以保證鋼筋的間距。

(3)在施工中,儘量保證在柱縱筋的位置準確,合理佈設柱縱筋的水平位置,必要時對樑柱節點鋼筋的平面位置進行設計控制,使樑筋能合理通過節點。

本次實習,時間雖短,但基本達到了為實習目的,進一步完善所學知識,將理論與實踐相結合的多重目的。

實習小結

在實習工程中,我們瞭解了房屋建築施工組織與預算方面的相關知識,瞭解了施工配合及工序要求,瞭解了有關的施工技術,瞭解新型建築材料的做法。

我對此次房屋建築學的實習的感受頗深,通過現場參觀,我們對房屋的構造有了感性的認識,同時為我們畢業以後的工作打下了基礎。

【第2篇】土木工程房建本科城規建設監理有限公司項目部生產實習報告

土木工程房建本科城規建設監理有限公司項目部生產實習報告

●單 位: 邵陽市城規建設監理有限公司

●地 點: 邵陽市金豪華府項目部

●指 導: 馬 菊 堂, 鄧 雲 葉

●姓 名: 李 小 軍

●學 號: 5 6

●班 級: 03級土木工程房建本科(2)班

●時 間; .7.15----.8.4

一.實習目的和任務

1.目的

(1). 通過學習,對—般工業與民用建築施工前的準備工作、整個施工過程和監理的基本知識體系有較清晰的瞭解

(2). 理論聯繫實際,鞏固和深入理解已學的理論知識(如測量、建築材料、建築製圖、建築結構、建築施工等),併為後續課程的學習積累感性知識

(3). 通過親身參加施工實踐,培養分析問題和解決問題的獨立工作能力,為將來參加工作打下基礎

(4). 通過工作和勞動,瞭解房屋施工的基本生產工藝過程(樁基礎工程、鋼筋工程,混凝土工程,裝飾工程等)中的生產技術技術規範和監理細則

(5). 瞭解目前我國施工技術與施工組織管理與監理的實際水平,聯繫專業培養目標,樹立獻身社會主義現代化建設、提高我國建築施工、水平的遠大志向

(6). 與工人和基層生產幹部密切接觸,學習他們的優秀品質和先進事蹟

2.任務

(1). 培養學生尊重生產實踐,注重調查研究,勤於總結,能夠抓住重點,分析問題,全面的辨證的看問題的思想方法。通過對已建和在建的建築工程的參觀、考察、及參加施工和

實踐管理中的實踐環節,學生收集分析和掌握原始資料,瞭解設計意圖、設計方案、施工

技術、施工組織及管理技術,學習前人的生產實踐經驗,井分析存在的問題,為今後解決

工程實際問題打下基礎。

(2). 在生產實習中受到一定的工程實踐訓練,培養學生理論聯繫實際、解決實際問題的能力,提倡運用所學的基礎理論與專業知識,在生產實踐中,大膽提出創新的見解和技術革

新措施建議,提倡創造精神與科學態度相結合的作風。

(3). 培養學生熱愛勞動,熱愛勞動人民的思想品德,尊重施工人員的勞動,樹立謙虛謹慎的工作態度,和多看、多聽、多問、多記、多總結的“五多”學習方法。

(4). 瞭解建築工程在我國國民經濟中的地位,培養學生認真學習、堅決貫徹黨和國家

經濟建設的方針政策,特別是有關建築建設的方針政策,激發學生熱愛土木工程專業,

樹立為建築建設作貢獻的精神。

二.方式和組織形式

以班級為單位由實習老師帶隊到在建和已建工程進行參觀,聽取有關人員的設計、施工管理、監理等方面的報告。如果是在建工程,應深入到工程的施工現場考察或跟班進行技術值班等活動。

三.實習內容

1.瞭解該實習工程的自然條件。包括地形地貌、地質、水文、氣象等設計原始資料。

2.瞭解該工程樞紐佈置的特點和任務。

3.瞭解該工程各種建築物的結構形式及特點,並瞭解為什麼要選擇該種形式。

4.瞭解該工程施工分期和施工進度計劃安排。

5.瞭解該工程投資等情況。

6.瞭解該工程在設計、施工等方面採用了哪些先進技術和經驗。

7.瞭解該工程監理方面的情況。

四.實習時間

7月15日——8月4日(三週)

五.注意事項

1.進入施工現場要戴安全帽、穿膠底鞋。

2.未經許可不準亂動工地機具設備,不準損壞施工工具,學習瞭解並遵守工地各項安全規程規定。

3.對施工人員要文明禮貌,不要防礙施工作業。

4.守紀律,集體活動準時集合。

5.有事離開崗位和駐地需向負責老師請假。

6.注意安全,無論是在旅途、還是在駐地。

六﹑實習主要內容

1. 實習概況

按照我們土木工程本科教學計劃,我於7月15日至8月4日在邵陽市進行了生產實習。實習要求是,採用分散實習方式,學生到指定的實習單位以基層技術人員或管理人員助手的身份,參加現場工地生產活動和技術管理工作。學生可根據工程具體情況選擇以下幾項內容進行實習:1. 組織安排生產和施工管理。2. 各工種工程的施工工藝; 3. 建築機械化施工的配套和組織;4. 編制施工預算及單位工程組織設計;5 .工程統計,施工質量檢查及驗收;6. 經濟核算及技術經濟分析。

我所到的單位是邵陽市城規監理有限公司的一個監理項目部,實習的職務是土建專業監理員。這次生產實習,是我第一次真正接觸監理工作。在工作的時間裏,我在專業監理工程師的指導下,對金豪華府項目的小高層進行了監理實習。

首先,我介紹一下“金豪華府”小高層住宅項目的大概情況:

該工程的建設單位是湖南邵陽市金豪房地產開發有限公司,監理單位是邵陽市城規建設監理有限公司,設計單位是湖南方圓建築工程設計事務所,施工單位是湖南邵陽東寶建築工程有限公司,全程策劃代理是湖南信保投資有限公司,質量監督是湖南邵陽市建築工程質量監督站。

我所在的監理辦公室,有1個總監理工程師,1個土建專業監理工程師,1個土建專業監理員,1個水電專業監理員。土建監理員要負責文案工作,打印通知等。

本工程為邵陽市金豪房地產開發有限公司開發的金豪華府綜合大廈。工程地點坐落在邵陽市大安路與敏州路黃金交匯處西南角(火車南站站前去6#地),裙樓部分為二至三層,使用功能為商鋪及大型的商場,地下層為車庫,有停車泊位75輛,上部十二層為商業住宅,並分a,b,c三座,結構類型為框架剪力牆,總建築面積為48942平方米,單棟面積為邵陽目前之最,建築主體高度為a座48.6米,b座為44.7米,c座為43.8米,建築類別為二類高層,抗震設防為6度,建築耐火等級為二級,建築節能符合《湖南省建築節能設計標準》,建築設計合理使用年限為50年。

【第3篇】房建實習報告範文:某房建施工員實習報告

這篇關於房建實習報告:某房建施工員實習總結報告,是實習報告編輯為您整理的,希望對您有所幫助!

房建實習報告:某房建施工員實習總結報告

一、實習時間

12月26日—xxxx年3月3日

二、實習單位及地點

實習單位:********************************項目部

地點:********************

三、實習目的及任務

目的:為使我從實踐中對自己從事的行業獲得一些感性認識,為今後專業的學習打下堅實的基礎。實習不僅會讓我們學到了很多在課堂上學不到的知識,還將使我們開闊視野,增長見識,為我們以後更好把所學的知識運用到實際工作中打下堅實的基礎。通過生產實習會使我更深入地接觸專業知識,進一步了建築工程技術的重要性,瞭解發現工程施工管理過程中存在的問題、理論和實際相沖突的難點問題,並完成實習報告,學會綜合運用所學知識,提高分析和解決專業問題能力。

任務:配合*******************項目。

四、實習內容

1.工程概況

工程位置:********************

建設單位:********************

工程名稱:********************

建築功能:住宅及商用

結構形式:磚混結構

建築層數:地下一層,主體六層(局部儲藏室為一層)

建築面積:建築面積17000㎡

本工程包括25#、26#、27#、28#、29#、30#及部分儲藏室,由*********承建,*******************設計。採用磚混剪力牆結構,柱子為異性柱(高規中規定寬長比在4-6內為短肢剪力牆,小於的為異型柱,大於6的為普通剪力牆)。面積為17000平方米,由3棟樓組成的商住樓,以及3棟樓組成的住宅樓,磚混剪力牆結構。

2.工程簡介

建設單位:****************公司

施工單位:****************公司

監理單位:****************公司

建築設計:****************設計院

景觀設計:****************公司

3.實習內容

3.1.測量放線

在工程開工前,建築物位置的確定很重要,在從事測量的工作中,我瞭解到為確定建築物的位置首先應根據設計院給定的建築物座標點及座標線、建築紅線進行定位測量,確定它的位置。

3.1.1測量放線注意事項

1.以外軸線作為基本縱橫線,以絕對標高作為±0.00標高,分別將基本軸線標高引到臨近建築物上。

2.建築物的垂直測量。

1)建立輔助軸線控制網。

2)建立施工線控制網,根據輔助軸線控制網畫定牆邊線、柱邊線等施工線。

3.建築物水平標高測量。

建築物的高程控制採用分層傳遞法,根據±0.00標高線,將建築物的標高引至一層柱的豎向鋼筋面上,並以此層向上傳遞測量。

1)根據圖紙算出各建築物特徵點與紅線控制點間的距離、角度、高差等放樣數據。

2)依據線控制點,確定並佈設施工控制網。

3)依據施工控制網,測設建築物的主軸線。

4)最後進行建築物的細部放樣。

5)上樓層後的軸線投測方法:經緯儀投測法(建築物的平面控制網和主軸線是根據複核後的紅線樁或平面控制座標點來測設的,平面網的控制軸線應包括建築物的主要軸線,間距宜為30~50m,並組成封閉圖形,其量距精度要求較高,且向上投測的次數愈多,對距離測設精度要求愈高,一般不得低於1/1000,測角精度不得低於20〃),採用經緯儀進行投測。其工藝流程是:延長建築物四周軸線至建築物總高度外或附近建築物頂面上→將經緯儀安置在延長的軸線上→按正倒鏡分中,投測軸線。重複上述過程即可向上逐層投測。

6)建築物的定位放線以總平面圖、紅線圖為依據,採用網點控制。

7)根據測繪院所給出的控制樁的座標,利用經緯儀將座標網引入現場圍牆內,作四個座標控制樁,並妥善保護。

8)將建築物控制軸線延伸至圍牆或混凝土地面上,並作可靠保護。為避免交叉軸線產生誤用,凡橫向的軸線用紅色標誌,縱向軸線用藍色標誌,四角必須設有不會移動的後視點。

3.1.2測量放線處理問題

施工測量的準確與否,不僅影響質量和工期,而且直接關係國家和人民的生命財產安全,故在施工中我們謹慎的處理以下問題:

1.根據該工程是採用經檢驗合格的拓普康全站儀、50m鋼捲尺等測量器具。使用測量器具必須檢驗合格,器具應固定使用、妥善保管。組織固定的不少於三人的測量小組,確保各測量標誌(控制樁等)的完好。隨時檢查校正,作好原始記錄。

2.工程的測量放線以建設單位提供的場區方格網、總平面圖、基礎平面佈置圖等資料為依據,測定出該建築物的平面控制網(即軸線控制樁)。在基礎施工中以此為基準,臨時加密各軸線的控制樁,以便施工。

3.基礎施工前,一定要將整個建築物外形輪廓放出來,對照放線總平面圖中標明與相鄰建築物的相互關係,找出測量誤差,誤差超過允許範圍的點應該返工重測,並找出出錯的原因認真總結。每層混凝土澆築前,對樓面標高,房屋及部位垂直度、樑的位置、尺寸及各軸線位置進行復檢,滿足規範要求後,方進行下一道工序。基礎施工以控制場區方格網為基準進行定位,由各軸線控制樁測定出各基礎的縱橫軸線,並用細線交叉,再以交叉線為準用鋼尺測定出各基礎的位置,並做好各施工測量的軸線標記。

4.施工放線前,測量人員認真熟悉施工圖,掌握各個房間的細部尺寸,放線前檢查測量工具,保證測量工具的精確性,放線時作好測量記錄,放線工作結束後,重新複核一遍,使測量成果準確可靠。

5.施工測量放線後,後續工作施工時,以所放線為依據,同時依據施工圖進行復核,進行工程施工,如:鋼筋綁紮時,鋼筋尺寸與模板支設後構件成型尺寸進行比較,從而進一步驗證測量放線的正確性。

6.該工程標高、垂直度的控制用j2級光學經緯儀、s3水準儀、30m鋼捲尺、鉛垂線等測量器具進行。施工必要時用紅油漆作好標記,以備後續工作使用。

7.工程磚牆砌好後,彈出各個房間的水平控制線,並作好標記,以便在抹灰後重新彈出控制線。水平控制線作為水電安裝預留預埋、室內抹灰、門窗安裝、吊頂安裝的依據。

8.測量前應認真熟悉施工圖紙,掌握設計各部位的標高。含夾角的柱、樑軸線放線前,必須先繪製放線圖,經檢查無誤後,才進行正式放線,並由專人認真複核。

9.本次項目的測量放線採用專人負責,專人複核的控制辦法,並由監理再次複核,以確保測量放線準確。

10.施工測設記錄應真實可靠,隨測隨記。認真做好對各班組的交底工作,班組人員要切實掌握各測設標誌的具體數據,進行施工操作。按規範要求,做好測量結果永久標誌、臨時標誌和測量記錄,以便前後續測量工作的檢驗與驗證,同時為施工提供可靠的標高點。

11.測量員必須經專業培訓,持證上崗,並具有豐富的施工測設經驗,對工作認真負責。

3.2.基礎工程

基礎工程是每個建築最為關鍵的部分,它直接影響工程的質量是否合格。而且基礎部分的技術含量也很高。本工程基礎部分包括了土方開挖、排水、筏板基礎(筏型基礎又叫笩板型基礎,是把柱下獨立基礎或者條形基礎全部用聯繫樑聯繫起來,下面再整體澆注底板)施工、底板混凝土。

3.3.砌體工程(包括材料準備、運輸,腳手架搭設,砌築和勾縫等)

3.3.1砌築材料準備

砌築砂漿應符合設計規定,有良好的保水性能,拌合均勻。

生石灰熟化要用網過濾,熟化時間不少於5d,嚴禁使用脱水硬化的石灰膏。

常温下砌築磚砌體時,對黏土磚要提前澆水濕潤,含水率宜為10%一15%,但過多澆水會產生墮灰而使磚砌體走樣或滑動。灰砂磚,粉煤灰磚的自然含水率已滿足要求,砌筑前一般不澆水濕潤。

3.3.2腳手架

腳手架是為建築施工而搭設的上料,堆料與施工作業用的臨時結構架,是為建築施工提供工作平台或作業通道的重要設施。對腳手架的基本要求是:寬度滿足工人操作,材料堆置和運輸的需要,堅固穩定,裝拆簡便和能多次週轉使用。

腳手架的種類很多,按其搭設位置分為外腳手架和裏腳手架;按其所用材料分為木腳手架,竹腳手架和金屬腳手架;按其構造形式分為多立杆式、框式、橋式、吊式、掛式、升降式和用於層間操作的工具式腳手架;按搭設高度分為高層腳手架和普通腳手架等。

金屬製作的腳手架,具有多功能的組合方式應用較為廣泛,如鋼外腳手架常用的扣件式腳手架(由標準的立杆、橫杆、斜杆和特製扣件組成的腳手架骨架與腳手板,防護構件,連牆件等組成的,是目前最常用的一種腳手架),碗扣式腳手架(由鋼管立杆、橫杆、碗扣接頭等組成),門式鋼管腳手架(由門架、交叉支撐,連接棒、掛扣式腳手板或水平架、鎖臂等基本構、配件組成)等。本工程採用的是扣件式腳手架。

建築施工的外腳手架有單排式和雙排式。單排式只有一排立柱,橫杆的另一端支承在牆上,牆面上的腳手架洞需要修補。外腳手架需與外牆拉結,增加穩定性。拉結件可每隔3步3跨設置1根,拉結件有剛性和柔性的。裏腳手架搭設於建築物內部,用於牆體砌築或室內裝飾施工。裏腳手架通常為工具式的,包括摺疊式,支柱式,門架式等結構形式,具備輕便靈活,裝拆方便等特點。本工程採用外腳手架雙排式和裏腳手架相結合的方法。

3.3.3砌體材料運輸

主要利用塔式起重機、龍門吊和施工電梯。施工電梯是高層施工不可缺少的設備,可人貨兩用。

3.3.4磚砌體施工

砌築磚牆通常包括抄平,放線,立皮數杆掛準線,鋪灰砌磚,勾縫等工序。

實心磚砌體的砌築形式有:一順一丁,三順一丁,梅花丁,採用“三一”砌磚法砌築。 本工程採用的是梅花丁砌築形式,“三一”砌磚法砌築。

清水外牆面勾縫應加漿勾縫,用1∶1.5水泥漿勾縫。內牆面可原漿勾縫,隨砌隨勾,使灰縫光滑密實。

3.3.5砌築要求及保證質量措施

磚牆砌築應橫平豎直,砂漿飽滿,上下錯縫,內外搭砌,接槎牢固。

水平灰縫不飽滿易使磚塊折斷,所以實心磚砌體水平灰縫的砂漿飽滿度不得低於80%,以滿足抗壓強度的要求。豎向灰縫的飽滿程度可明顯地提高砌體抗剪強度。磚砌體的水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度一般規定為l0mm,不應小於8mm,也不應大於12mm過厚的水平灰縫容易使磚塊浮滑,牆身側傾,過薄的水平灰縫會影響砌體之間的黏結能力。

上下錯縫,是指磚砌體上下兩皮磚的豎縫應當錯開,以避免“通天縫”。在垂直荷載作用下,砌體會由於“通天縫”喪失整體性而影響砌體強度,同時內外搭砌,使同皮的裏外砌體通過相鄰上下皮的磚塊搭砌而組砌得牢固。

“接槎”是指相鄰砌體不能同時砌築而又必須設置的臨時間斷,便於先砌砌體與後砌砌體之間的接合。為使接槎牢固,須保證接槎部分的砌體砂漿飽滿,實心磚砌體應砌成斜槎,斜槎長度不應小於高度的2/3。臨時間斷處的每一個高度差不得超過每步腳手架的高度。當留斜槎確有困難時,除轉角處外,可從牆面引出不小於120mm的直槎,並加設拉結筋。

磚砌體工程的冬期施工應該以採用摻鹽砂漿法為主。摻入鹽類的水泥砂漿,水泥混合砂漿或微沫砂漿稱為摻鹽砂漿,它的作用主要是降低砂漿冰點,使在一定低温度條件下能起抗凍作用,防止水泥砂漿結冰。砂漿使用時的温度不應低於5℃。

3.4.混凝土工程

3.4.1模板設計

模板製作設計原則

1.要保證構件的形狀尺寸及相互位置的正確

2.要使模板具有足夠的強度、剛度和穩定性,能夠承受新澆砼的重量和側壓力以及各種施工荷載

3.力求結構簡單,裝拆方便,不妨礙鋼筋綁紮,保證砼澆注時不漏漿

4.支撐系統應配置水平支撐和剪刀撐,以保證穩定性

施工準備

1.組合鋼模板安裝前應向施工班組進行技術交底。有關施工及操作人員應熟悉施工圖及模板工程的施工設計。

2.施工現場應有可靠的能滿足模板安裝和檢查需用的測量控制點。

3.現場使用的模板及配件應按規格和數量逐項清點和檢查,未經修復的部件不得使用。

4.採用預組裝模板施工時,模板的預組裝應在組裝平台或經平整處理過的場地上進行。組裝完畢後應予編號,並應按組裝質量標準逐塊檢驗後進行試吊,試吊完畢後應進行復查,並再檢查配件的數量、位置和緊固情況。

5.經檢查合格的組裝模板,應按照安裝程序進行堆放或裝車。平行疊放時應穩當,避免碰撞,每層之間應加墊木,模板與墊木均應上下對齊,底層模板應墊離地面不小於10cm。立放時,必須採取措施,防止傾倒並保證穩定,平裝運輸時,應捆緊,防止搖晃摩擦。

6.鋼模板安裝前,應塗刷脱模劑,表面需作處理的工程,嚴禁在模板上塗刷廢機油。

模板的拆除

1.模板拆除前必須申請辦理拆模手續,待混凝土強度報告出來後,混凝土達到拆模強度時模板方可拆除。

2.模板拆除前要向操作班組進行安全技術交底,在作業範圍設安全警戒線關縣掛警示牌,拆除時派專人看守。

3.側模應以能保證混凝土表面及稜角不受損壞時方可拆除,底模應按《混凝土結構工程施工及驗收規範》的有關規定執行。

4.模板拆除的順序和方法,遵循先支後拆,後支先拆;先拆非承重部位,後拆承重部位;自上而下的順序。拆模時,嚴禁用大錘和撬棍硬砸硬撬。模板要隨拆隨運,嚴禁隨意拋擲。不得留有未拆除的懸空模板。

5.拆模時,操作人員應站在安全處,以免發生事故,等該片模板全部拆除後,再將模板、配件、支架等運出。

6.拆下的模板、配件等嚴禁拋扔,要有人接應傳遞,也可用帶鈎的繩子往下吊運,以防止模板變形和損壞。

7.模板拆除扣,要運至指定地點,並做到及時清理、維修和塗刷好隔離劑,修整後的模板要按編碼放整齊,以備待用。模板堆放高度不得超過1.50m。

8.拆除模板作業比較危險,防止落物傷人,應設置警戒線,有時顯標誌,並設專門監護人員。

3.4.2.混凝土工程

混凝土質量的好壞,既對結構物的安全,也對結構物的造價有很大影響,因此在施工中我們必須對混凝土的施工質量有足夠的重視。

作業準備

澆築前應對模板內的垃圾、泥土等雜物及鋼筋上的油污清除乾淨,並檢查鋼筋的水泥墊塊是否墊好。如果使用木模板時應澆水使模板濕潤,若果使用鋼模板應在模板內側塗刷脱模劑,柱子模板的清掃口高水平在清除雜物後再封口。

混凝土現場攪拌

自拌混凝土用於防止散裝商品混凝土暫時供應不上的應急措施和零星混凝土的現場拌制,原材料和配合比應與散裝商品混凝土的保持一致。

1.根據配合比確定的每槽各種材料用量及車輛重量,分別固定好水泥、砂、石各個磅稱標準。骨料含水率應經常測定,及時調整配合比用水量,確保加水量準確。

2.裝料順序:一般先裝石子,再裝水泥,最後裝砂子,如需加摻合料時,應與水泥一併加入。如需摻外加劑(防凍劑、早強劑等)時,粉狀應根據每槽加入量預先裝入小包裝袋內,用時與粗細骨料同時加入;液狀應按每槽用量與水同時加入攪拌機攪拌。

3.攪拌時間:混凝土攪拌的最短時間根據施工規範要求確定摻有外加劑時,攪拌時間應適當延長。

4.混凝土開始攪拌時,由施工單位主管技術部門、工長組織有關專業技術人員對出槽混凝土的坍落度、和易性等進行鑑定,檢查是否符合配合比通知單要求,經調整後再進行攪拌。

混凝土養護

1.一般規定

1)除非採用加速養護或另有規定外,混凝土的養護時間應視水泥的水化作用及達成適當強度之需求儘可能延長,且不得少於7天。

2)養護期間應保持模板潮濕。若於養護期間拆除模板,則拆模後應符合下列條件繼續養護:

a.養護期間其周圍温度應維持13℃以上。

b.混凝土暴露面周圍應儘量避免空氣之流動。

3)採用液膜養護時,所使用材料應與預備施作於混凝土表面之防水材料或其它材料兼容。

2.水及覆蓋物

除使用液膜養護劑外,可使用下列養護方法:

1)水平之混凝土表面應採用滯水法,使其在規定之養護期間內保持浸於水中。

2)養護期間之最初24小時內,使用噴霧器於混凝土表面連續噴霧,應使水呈霧狀,不可形成水流,亦不得直接以水霧加壓於混凝土面。混凝土面不得形成水流或沖刷現象,以免造成剝損。

3)混凝土表面以覆蓋材料如麻布、席、布、pvc布及細砂等完全覆蓋。覆蓋材料應直接鋪蓋於混凝土表面上,並隨時保持濕潤。

4)依上述規定,混凝土表面經噴灑水霧達18小時以上之後,應以完好無破損之覆蓋材料完全蓋住混凝土表面,並予以固定妥當。

5)養護期間不得損害覆蓋材料、防水養護布或混凝土表面。

3.液膜養護劑

1)液膜養護劑應在不影響混凝土表面外觀及不適用濕治法之情況下經許可後方得使用。

2)混凝土表面若須接合新澆置之混凝土或塗裝其它面層,如油漆、瓷磚、防潮層、不透水層或屋頂隔熱層者,不得使用蠟、脂類或其它有害混凝土表面及強度之養護劑。預定使用化學封面劑之地板,不得使用養護劑。施工縫處亦不得使用養護劑。

3)必要時養護劑可依製造廠商之建議加熱使用。

4)如在養護期結束前養護膜發生破損,應立即以養護劑修補。

5)塗敷厚度應依照製造廠商之產品説明書規定施作。

6)養護劑使用前應徹底攪拌,並於混合後1小時內塗敷使用。

7)使用養護劑前混凝土表面應先修飾。

8)養護劑應塗敷兩層。模板拆除及混凝土修飾工作經認可時立即塗敷第一層。

9)若混凝土面乾燥,應先以水予以全面濕潤,並於水漬剛消失時立即塗敷養護劑。第一層養護劑凝固後即塗敷第二層。

10)養護劑塗敷完成後,應保護其不致受損至少10天。若有受損則應補行塗敷養護劑。

11)若因使用養護劑而造成混凝土表面斑紋或斑點之現象,即應停止使用並改採其它養護方法,直到造成瑕疵之原因消失為止。

4.加速養護

1)由承包商提出經工程司核可後可使用高壓蒸氣、常壓蒸氣、加熱與濕治及其它加速達到至強度之養護方法。

2)若採用連續或分段加熱法進行養護,應俟混凝土澆置完成初凝後方得開始加熱。採用連續加熱法時,温度升高速率不得超過20℃/h,採用分段加熱法時,連續兩段間之温度差不得超過20℃且每段之加熱時間不得少於一小時,且温度不得大於70℃。加熱養護完成後混凝土之冷卻速率不得超過其加熱速率。

施工注意事項

避免工程質量通病:

1)蜂窩。產生原因:振搗不實、漏振、漏漿。

預防措施:按規定使用和移動振動器。中途停歇後再澆搗時,新舊接縫範圍要小心振搗。模板安裝前應清理模板表面及模板拼縫處的砂漿,才能使接縫嚴密,防止側板吊腳。

2)露筋。產生原因:主筋保護層墊塊不足或墊塊脱落。

預防措施:在施工縫處繼續澆築混凝土前,混凝土施工縫表面應鑿毛,清除水泥薄膜和鬆動石子,並用水沖洗乾淨。

3)麻面。產生原因:模板表面不光滑;模板濕潤不夠;漏塗隔離劑。

預防措施:模板應平整光滑,安裝前要把粘漿清除乾淨。並滿塗隔離劑,澆搗前對模板要澆水潤濕。

4)孔洞。產生原因:在鋼筋較密的部位,混凝土被卡住或漏振。

預防措施:對鋼筋較密的部位(如粱柱接頭)應分次下下料,縮小分層振搗的厚度;按照規程使用振動器。

5)縫隙及夾渣。產生原因:施工縫未按規定進行清理和澆漿,特別是柱頭和梯板腳。

預防措施:澆注前對柱頭,施工縫,梯板腳等部位重新檢查,清理雜物,泥砂,木屑。

6)鋼筋混凝土柱底部缺陷(爛腳)。產生原因:模板下。縫隙不嚴密,導致漏水泥漿;或建築前沒有先澆灌足夠50mm厚以上水泥漿。

預防措施:模板縫隙寬度超過2.5mm應予以填塞嚴密。特別防止側板吊腳。

7)粱柱結點處(接頭)斷面尺寸偏差過大。產生原因:柱頭模板剛度差,或把安裝柱頭模板放在樓層模板安裝的最後階段,缺乏質量控制和監督。

預防措施:安裝粱板模板前,先安裝柔柱接頭模板,並檢查其斷面尺寸。垂直度。剛度,符合要求才允許接駁粱模板。

8)混凝土表面不規則裂縫。產生原因:一般是淋水保養不及時濕潤不足,水分蒸發過快或厚大構件温差收縮,沒有執行有關規定。

9)缺稜掉角。產生的原因:投料不準確,攪拌不均勻,出現局部強度低;或拆模板方法不當。

預防措施:指定專人監控投料,投料計準確;攪拌時間要足夠;拆模板應在混凝土強度能保證其表面及稜角不應在拆除模板而受損壞時方能拆除。拆除時對構件稜角應予以保護。

10)鋼筋保護層墊塊脆裂。產生的原因:墊塊強度低於構件強度;沉置鋼筋籠時衝力過大。

預防措施:墊塊不得低於構件強度,並能抵禦鋼筋放置時的衝擊力;當承託較大的粱鋼筋時,墊塊中應加鋼筋或鐵絲增強;墊塊製作完畢應澆水養護。

11)混凝土缺陷的處理

麻面:先用清水對錶面沖刷乾淨後用1:2或1:2.5水泥砂漿平。

蜂窩、露筋:先鑿除孔洞周圍疏鬆軟弱的混凝土,然後用壓力水或鋼絲刷洗刷乾淨,對小的蜂窩孔洞用1:2或1:2.5水泥砂漿抹平壓實,對大的蜂窩露筋孔洞處理。

孔洞:鑿去鬆軟的混凝土,用壓力水或鋼絲刷洗刷乾淨,支模後,先塗純水泥漿,再用比厚混凝土高一級的細石混凝土填搗。如孔洞較深,可用壓力灌漿法。

裂縫:視裂縫寬度,深度不同,一般將表面鑿成v型縫較嚴重時,可用埋管壓力灌漿。

所以在施工時我們謹慎的處理這些事件,根據不同情況不同處理。

這些問題都是在施工時要注意的,在施工時採用何種水泥,用量都是要注意的,還有混泥土的早期保養。

四、實習總結

在這次生產實習的實際實踐中,不但讓我對建築工程技術專業有了實際性和操作性的瞭解,也有了不少新的認識。在生產實踐的這段日子裏,特別是讓我學習到了許多不可能在學校裏學習與認識到的關於人與事的社會經驗,同時也達到了此次實習的目的。

通過這次實習, 增強了自己對專業的熱情,通過這次實習,才知道建築行業是一個非常具有挑戰性的職業,將來在這個行業工作,對自己來説將是很大的挑戰。為了以後能夠勝任這項工作,現在就必須踏踏實實的學好技術。因此自己要努力學習,為將來工作打下堅實的基礎。通過這次實習,增強了自己的交際能力。通過這次實習,提高了自己的理論水平,增強了自己的實際操作能力。

在建築這個涉及多個行業的行業,你將面對一個複雜的交際圈, 同時也有可以接觸很多不同的對象,增強自己的交際能力,讓自己在以後的生活中更加自信,更加堅強!

【第4篇】城市建設系房建班畢業實習報告範文2000字

實習地點: 邵陽學院專家樓25#樓

學生姓名: 向 自 由

學號: 0431235044號

院(系)、專 業 : 城市建設系04房建班

指導老師: 林 彰 銀

3月29日

畢業實習報告

第一章:實習目的

第二章:邵陽學院專家樓25#樓簡介及工程概況

工程概況:邵陽學院專家樓25#樓由湖南現代建築公司承建,全樓佔地面積536.5平方米,總建築面積為3678.23平方米,建築總高度為20.21米,全樓工6層,屬於二類多層建築,該樓主體結構實際設計使用年限為50年,建築耐火等級為二級,抗震設防裂度為六度。

結構類型:磚混結構

設計標高:本集資住宅工程為6層磚混結構建築,建築物佔地面積536.5m2,本工程相對標高±0.000=261.400m。室外標高低於架空層地面0.15米,衞生間樓面低於室內樓地面30mm各層標註均為建築完成標高屋面標高為結構標高。衞生間,陽台均在內牆下部樓板處澆200高c15素砼,並做15厚聚氨脂塗膜 防水層沒牆反起400高,應進行閉水試驗.

構造作法有兩種:其一是兩面側板為長條板用木檔縱向拼制,另兩面用短板橫向逐塊釘上,兩頭要伸出縱向柱邊,以便拆除,並每隔1 m左右留出洞口,以便從洞口中澆築混凝土。縱向側板一般厚25~50 mm,橫向側板厚25~30mm。在樑底板下每隔一定間距用頂撐支設,夾木設在樑模兩側板下方將樑 側板與底板夾緊,並釘在支柱頂撐上。箍筋是的缺陷,設計要求φ8@100/200,然而我們看到實際的尺寸加密區在120-150不等,非加密去230左右是最常見的。我對此次房屋建築學的實習的感受頗深,通過現場參觀,我們對房屋的構造有了感性的認識,同時為我們畢業以後的工作打下了基礎!

【第5篇】城市建設系房建班畢業實習工作報告

第一章:實習目的

(1)、主控制軸線的測量

(3)、構件細部尺寸測量

箍筋是最大的缺陷,設計要求8@100/200,然而我們看到實際的尺寸加密區在120-150不等,非加密去230左右是最常見的。【第6篇】城市建設系房建班畢業實習報告範文(中科軟件園www.4oa.c

【第7篇】土木工程房建實習報告範文

土木工程房建實習報告

再過幾個月我們就畢業了,因此學校在畢業前組織了一次畢業實習,目的是讓我們從實際生活中找到畢業設計所需要的素材,然後結合大學階段所學專業知識完成畢業設計。

本次的外出畢業實習,我們主要去了蘇州的拙政園、上海的金茂大廈、上海環球金融中心以及崑山的利得國際商務辦公樓。

上海是我們去的第一站,説到上海,我們知道它是中國的經濟中心,是富有魅力的旅遊城市,是國際化大都市。上海的城市建築類型很多,從高層到超高層,從框架結構到框架剪力牆結構再到鋼結構。

這次去上海,我們主要參觀了金茂大廈,金茂大廈是上海邁向21世紀的標誌性建築之一, 它是由美國som設計事務所設計,1998年8月建成,佔地236萬平方米,建築面積28.95萬平方米,高420.5米,88層,是世界第六、國內第二高樓。這幢集現代辦公樓、豪華五星級酒店、商業會展、高檔宴會、觀光、娛樂、商場等綜合設施於一體的建築物,深富中華民族文化內涵,溶匯西方建築藝術的智慧。大廈充分體現了中國傳統的文化與現代高新科技相融合的特點,既是中國古老塔式建築的延伸與發展,又是海本文由實習報告收集整理派建築風格在浦東的再現。金茂大廈高達88層,我認為其設計人員以及施工人員對框架結構的理解非常深刻,在施工時其施工要求也非常的高,對框架結構的利弊非常瞭解,框架結構在當時的運用肯定不及現在普及,在運用時也沒有現在運用的好,所以在當時能夠打造出中國第一高樓是中國建築行業一個里程碑式的成就,對我在畢業設計時也會有非常的幫助。

順便我們也參觀了一下上海市的標誌性建築,中國最高樓:上海環球金融中心。上海環球金融中心是國內第一,世界第三高樓,它是一幢以辦公為主,集商貿、賓館、觀光、展覽及其他公共設施於一體的大型高層建築,位於浦東陸家嘴,與金茂大廈相距僅40米。工程總建築面積377300平方米你,塔樓地上101層,地面以上高度為492米。

這次的上海之行真的非常的有意義,在參觀的途中,我看到的一些建築充分體現了上海的近代建築的國際性,現在的上海已經是國際建築師的創作舞台,中國建築師和外國建築師並駕齊驅,相互合作,相互交流,相互競爭。他們所設計的一些建築已經具有國際水平,同時在結合上海的特點方面又有所創新。上海近代建築的國際化是開放型的社會價值觀以及文化和生活方式的反映從模仿、追求到變異、轉型,成為上海城市環境和諧而又矛盾的組成部分。

第二站:蘇州。説到蘇州,我想大家都會想到上有天堂,下有蘇的句子。不錯,蘇州的風景很好,其中園林甲天下。

這次我去了蘇州的拙政園,拙政園位於蘇州市東北街178號,佔地面積52000平方米,全園分東、中、西、住宅四部份。

拙政園入園即是東園所在,東園面積最廣,草地山崗、綠野遍佈、林木葱鬱,一派田園風光。東園與中院,以極為別緻的遊廊為屏風,彼此連接。立於這樣的廊下,你才能感受到古樹參天、小橋流水的意趣。到了中園就會真正感覺到印象中美輪美奐的蘇州園林藝術。這是一個全然為水所包圍的空間,所有的建築都依水而建,隨波扶搖。中園入口右手有“梧竹幽居”,此亭背靠長廊,面對廣池,旁有梧桐遮蔭、翠竹生情。亭頂為方,亭設四個圓形門洞,形成四個通透的花窗,宜觀四時之景春山、夏荷、秋葉、冬竹,上題“爽借清風明借月、動觀流水靜觀山”。經“綠綺亭”前行至“見山樓”,此樓三面環水,兩側傍山,底層又被稱作“藕香榭”,小憩時憑靠可近觀游魚,中賞荷花,遠觀諸景。上層為見山樓,中園四時美景,並收眼底。中園裏的“小飛虹”是蘇州園林中極為少見的廊橋。橋欄倒映水中,水波粼粼,宛若飛虹,故名。還有“聽雨軒”,軒外植竹、蕉、荷,室內簡單傢俱中間是一盤殘棋,看得我入神,正所謂“聽雨入秋竹,留僧覆舊棋”之意境。

蘇州古典園林中的建築不但位置、形體與疏密不相雷同,而且種類頗多,佈置方式亦因地制宜,靈活變化。建築類型常見的有:廳、堂,軒、館、樓、閣,榭、舫、亭、廊等等。其中除少數亭閣外,多圍繞山池佈置,房屋之間常用走廊串通,組成觀賞路線。各類建築除滿足功能要求外,還與周圍景物和諧統一,造型參差錯落,虛實相間,富有變化。

此次的拙政園之行讓我對江南古典園林的建築風格有了更進一步的理解,拙政園的建築風格大體以木結構為主,用不復雜的構造打造出最真實,最令人回味的園林建築。另外我還認識到房屋建築在開發時不僅維持了蘇州的傳統風貌,還結合市場發展的需求,在以蘇州有特色的園林建築為主的基礎上,同時開發一些現代化的建築,謀求多元

最後,我去了崑山,參觀了利得國際商務辦公樓.利得國際商務辦公樓位於崑山長江南路,滬寧高速崑山出口處 ,緊臨崑山出口加工區,崑山現代廣場,崑山創業園.利得國際商務辦公樓的總建築面積為18000平方米。

利得國際是崑山近年來新打造的知名度比較高的商務辦公樓,不論是在外形或者性能上都趕上國內頂尖的辦公樓。該樓是以框架結構為主,外部裝飾部分用少許木結構加以點綴。框架結構按結構佈置不同可分為橫向承重、縱向承重和縱橫向承重三種佈置方案。在橫向承重方案中,豎向荷載主要由橫向框架承擔,樓板為預製時應沿橫向佈置,樓板為現澆時,一般需設次樑將荷載傳至橫向框架。橫向框架還要承受橫向的水平荷載和地震作用。在房屋的縱向,則可設置連繫樑與橫向框架來連接,這些連繫樑與柱實際上形成了縱向框架,承受平行於房屋縱向的水平風荷載和地震作用。

崑山的現代建築與現代崑山城市建設的發展是緊緊聯繫在一起的,建築與城市的空間融為一個整體,形成了前所未有的新的城市建築體系。由於城市結構和城市肌理組織的特點,大多數的建築都表現出以立面為主導,並與城市街道有機地結合的特點,十分類似於早期文藝復興建築與城市的總體關係。建築成為城市的組成部分,城市也是建築的空間延伸,從而形成了崑山特有的城市空間。

畢業實習很快就結束了,雖然此次實習我們是以參觀為主,但仍伴有遊玩的成分。我們不僅玩的很開心,也學習到了很多書本中學不到的東西。在上海我們見到了大城市的繁華,見到了車水馬龍,見到了高樓聳立,我們在這些面前顯得是如此的渺小。在蘇州我們感受到了園林氣息,感受到了古代人的歸隱氣息,感受到了大自然的美好。

回來後我們又在淮安針對自己的設計的課題進行參觀,我參觀了市區的商務綜合樓,瞭解到商務綜合樓的用途,功能,分佈。使我對自己設計的課題有更加明朗的認識,讓我有信心能出色的完成好,順利的難道畢業證、學位證。

通過這次實習,我學到很多知識,第一次感覺到建築施工原來是如此繁雜,讓我對所學專業有了較深入的瞭解,也激發了我對土木工程專業的興趣,通過在蘇州,上海和崑山的實習,讓我在思考着如何在現代化發展迅猛的今天,如何將中國傳統文化很好的融入現代化的建築物中;也讓我迫切想把學到的理論知識與現實生活中的實踐結合在一起,實現學與用的統一。

【第8篇】xxxx年城市建設系房建班畢業實習報告範文

【第9篇】土木工程房建本科城規建設監理有限公司項目部生產實習報告範文

 2 3 4 下一頁 土構架,以豐富其立面效果。

室內裝飾:公共衞生間設有釉面磚,其餘內牆除衞生間均為混合砂漿抹灰,頂棚為清水混凝土,模板要求較高,不做任何裝飾。

(2).樓地面工程

部分門廳,電梯廳,公共衞生間為陶瓷地磚地面,其他所有樓地面為主體現澆時抹平,不做任何抹面。

(3).屋面工程

屋面為保温屋面,防水等級為二級,防水設防為二道設防合理使用年限為15年,防水工程完工後,羣樓部分屋面業主將改造為空中花園,以達到優化環境的要求。

(4).門窗工程

羣樓部分外牆為玻璃幕牆,鋁合金窗,鋁合金卷閘門,推拉門,商場為防火門(按區設置)。住宅樓部分,內為木門,進户單元為電子防盜門,所有窗為鋁合金窗。

這三座小高層不同的施工進度,使得我在短時間內,能對不同週期的施工過程的監理工作有所接觸,開闊了視野。

2. 主要內容

在實習期間,我接觸了大量的專業知識,並作了許多實習記錄,對一些新的施工工藝進行了瞭解。我的實習崗位是土建專業監理員,在對基本的施工工藝有所瞭解後,還必須瞭解施工質量的規範,怎樣的水平才算合格,哪些情況是不合格的,都要熟記。

以下就是我實習的主要內容:

(1).鋼筋工程

在實習期間,我接觸最多的就是鋼筋了,樑,板,柱子,剪力牆全都是現澆的,其中鋼筋佈置當然是最為重要的了,因此檢驗鋼筋是特別重要的工作。我到工地的時候,b,c座的主體結構工程已經完工了,只有a座正在施工,不過已經搞到了第十層了。基本上每天的主要工作就是檢驗樑,板等的鋼筋。如受力鋼筋,架立鋼筋,構造鋼筋,箍筋,負彎矩筋,分佈筋等,這次在工地上才算真正瞭解了這些鋼筋的作用。對以後學習提供了很好的感性認識。新學期我們開了《高層結構設計》這門課程,恰好我接觸的就是個小高層,這對我的學習是有很大幫助的。

在檢驗鋼筋時,一般情況下,主要控制主筋,包括數量,規格,位置等,而對於板的鋼筋,主要是檢驗分佈筋的數量,用皮尺連續量三支箍筋,允許有一定誤差的。還有鋼筋的錨固長度,搭接長度,焊接長度等,也要嚴格控制好。

鋼筋綁紮的相關規定:

①.綁紮接頭的鋼筋面積在受壓區不得超過50%,在受拉區不得超過25%;

②.同一縱向受力鋼筋不宜設置兩個或兩個以上接頭,接頭末端至鋼筋起彎點處的距離不得小於鋼筋直徑的10倍,也不宜位於構件最大彎矩處;

③.設計無規定時:在受拉區域ⅰ級鋼筋綁紮接頭的末端應做彎鈎,ⅱ、ⅲ級鋼筋可不做彎鈎;在受壓區域內,ⅰ級鋼筋亦可不做彎鈎;

④.直徑等於和小於12mm的受壓ⅰ級鋼筋末端,以及軸心受壓構件中,任意直徑的受壓鋼筋末端可不做彎鈎,但搭接長度不應小於鋼筋直徑的35倍;

⑤.鋼筋搭接處,應在中心和兩端用鐵絲扎牢;

⑥.綁紮接頭的搭接長度應符合規範規定的最小搭接長度;

⑦.鋼筋在砼中的保護層厚度,可用水泥砂漿墊塊或塑料卡墊在鋼筋與模板之間進行控制,墊塊應佈置成梅花形,其相互間距不大於1m,上下雙層鋼筋之間的尺寸可用綁紮短鋼筋來控制;

⑧.應特別注意板上部負筋,一要保證其綁紮位置準確,二要防止施工人員的踩踏,尤其是雨篷、挑檐、陽台等懸臂板,防止其拆模後斷裂跨塌;

⑨.板、次樑與主樑交叉處,板的鋼筋在上,次樑鋼筋居中,主樑鋼筋在下;當有圈樑、墊樑時,主樑鋼筋在上;

⑩.樑板鋼筋綁紮時,應防止水電管線將鋼筋抬起或壓下。

⑶.鋼筋工程驗收:鋼筋工程屬隱蔽工程,在澆築砼前應組織對鋼筋和預埋件進行驗收,並做好隱蔽工程記錄,相關各方簽字確認,以備查證。

(2). 抹灰工程:

一般規定

①.抹灰用水泥應進行凝結時間和安定性複檢

②.抹灰用石灰膏的熟化時間不少於15天,罩面用的磨細生石灰粉的熟化時間不少於3天

③.外牆抹灰施工前應安裝門窗框、護欄,並將牆上的施工孔洞堵塞密實

④.室內牆面、柱面和門窗洞口的陽角做法設計無規定時,應採用1:2水泥砂漿做成暗護角,高度不低於2m,每側寬度不小於50mm

⑤.當抹灰層具有防水、防潮功能時,應採用防水砂漿

⑥.當抹灰總厚度大於或等於35mm時應採用加強措施(水泥砂漿打底、細石砼找平、鋪設鋼絲網)

⑦.在不同結構基層的交接處應採取加強措施(鋪釘一層鋼絲網粉水泥砂漿或用水泥摻107膠鋪貼玻纖網格布,與相交基層搭接寬度不小於各100mm)

⑧.抹灰層在凝結前應防止快乾、水衝、撞擊、振動和受凍,在凝結後應防止玷污和損壞。水泥砂漿應濕潤條件下養護。

一般抹灰:按使用要求、質量標準和操作工序的不同,分為普通抹灰和高級抹灰兩種。普通抹灰為兩遍成活(一底層、一面層)或三遍成活(一底層、一中層、一面層),需做標筋,分層趕平、修整,表面壓光;高級抹灰為多遍成活(一底層,幾遍中層、一面層),需做標筋,角稜找方,分層趕平、修整,表面壓光。

基層處理:抹灰前應對基層進行處理,對凸凹不平的磚牆面剔平補齊,填平腳手孔洞、管線溝槽、門窗框縫隙,灑水濕潤,光滑的砼面應鑿毛並刷摻107膠的純水泥漿,不同結構基層的交接處鋪釘鋼絲網,磚牆、磚柱陽角做暗護角。

為控制抹灰質量,抹灰前應進行四角規方、做餅衝筋、橫線找平、立線吊直、彈出準線和牆裙、踢腳板線。

①.四角規方(高級抹灰):小房間以一面牆為基線,用方尺規方;較大的房間要在地面彈出十字線,依據十字線在牆角10cm吊線規方。

②.做餅衝筋:根據牆面的平整度和垂直度,決定抹灰厚度(最薄處不小於7mm),先在牆的上角各做一個標準灰餅(直徑約5cm),然後用託線板吊線做牆下角的灰餅,再掛線每隔1.3~1.5m加做若干標準灰餅,上下灰餅之間抹寬度約10cm的砂漿衝筋,木槓刮平。

③.彈出準線和牆裙、踢腳板線:裝飾工程進行前,一般要用水準儀在牆上放出一根50基準線(距樓面標高50cm),用該線上翻或下翻來控制頂棚、地面標高和牆裙、踢腳板上口水平線。

抹灰施工

①.抹灰施工順序:一般先外牆後內牆、先頂棚、牆面後地面。外牆由屋檐開始自上而下,先抹陽角線、台口線,後抹窗和牆面,再抹勒腳、散水和明溝;內牆和頂棚應在屋面防水完工後進行,一般先房間後走廊,再樓梯和門廳。 1 3 4 下一頁 磚應提前1天澆水濕潤,避免磚過多吸收砂漿中的水分而影響粘結力,燒結普通磚、空心磚含水率宜為10~15%,灰砂磚、粉煤灰磚含水率宜為5~8%(現場用斷磚法檢查,磚截面四周浸水深度15~20mm時為符合要求的含水率);

②.在有凍脹環境和條件的地區,地面或防潮層以下不宜採用多孔磚;

③.在牆上留置臨時洞口,其側邊離交接處牆面不應小於500mm,洞口淨寬不應超過1m;

④.不允許留設腳手眼的牆體或部位:120mm厚的牆體、獨立柱、寬度小於1m的窗間牆、門窗洞口兩側200mm和轉角處450mm範圍內、樑或樑墊下及其左右500mm範圍內、過樑上與過樑成600角的三角形範圍及過樑淨跨度1/2的高度範圍內;

⑤.尚未施工樓板或屋面的牆或柱,當可能遇到大風時,其允許自由高度超過要求限值時,應採取臨時支撐等有效措施;

⑥.240mm厚承重牆的每層牆的最上一皮磚、磚砌台階的上水平面及挑出層,應整磚丁砌;

⑦.擱置預製樑板的砌體頂面應找平,安裝時應座漿;

⑧.多孔磚的孔洞應垂直於受壓面砌築;

⑨.牆厚370mm及以上的砌體宜雙面掛線砌築;

⑩.豎向灰縫不得出現透明縫、瞎縫和假縫。

質量要求

①.水平灰縫的砂漿飽滿度不得小於80%,用百格網檢查磚底面與砂漿的粘結痕跡面積,每檢驗批抽查不少於5處,每處檢測3塊,取其平均值

②.磚砌體的轉角處和縱橫牆交接處應同時砌築,嚴禁無可靠措施的內外牆分砌施工,對不能同時砌築而又必須留置的臨時間斷處應砌成斜槎,斜槎水平投影長度不小於高度的2/3

③.非抗震設防及抗震設防烈度為6、7度地區的臨時間斷處,當不能留斜槎時,除轉角處外,可留直槎,但直槎必須做成凸槎,並加設拉結鋼筋。拉結鋼筋沿牆高每500mm留設一道,數量為每120mm牆厚放置1φ6拉結鋼筋(120mm厚牆放置2φ6);埋入長度從留槎處算起,每邊均不應小於500mm,抗震設防烈度6、7度的地區,不應小於1000mm;末端應有900彎鈎

④.磚砌體軸線位置偏移不得大於10mm;磚砌體的垂直度允許偏差,每層樓為5mm,建築物全高≤10m時為10mm,全高>10m時為20mm

⑤.磚砌體組砌方法應上下錯縫、內外搭砌,磚柱不得采用“包心砌法”。要求清水牆、窗間牆無通縫,混水牆大於或等於300mm的通縫每間房不超過3處,且不得位於同一面牆上;

⑥.磚砌體的灰縫應橫平豎直、厚薄均勻,水平灰縫厚度宜為10mm,但不應小於8mm,也不應大於12mm。一步架的磚砌體,每20m抽查一處,用尺量10皮磚砌體高度折算;

砼小型空心砌塊砌體工程

①.施工時所用的砌塊的齡期不應小於28天,砌築時不宜澆水;

②.底層室內地面以下或防潮層以下的砌體,應採用強度等級不低於c20的砼灌實砌塊的孔洞;

③.承重牆體嚴禁使用斷裂砌塊;

④.砌塊的砌築應遵循“對孔、錯縫、反砌”的規則進行,即上皮砌塊的孔洞對準下皮砌塊的孔洞,則上下皮砌塊的壁、肋可較好傳遞豎向荷載,保證砌體的整體性和強度;錯縫(搭砌)可增強砌體的整體性;將砌塊生產時的底面朝上,便於鋪放砂漿和保證水平灰縫的飽滿度;

⑤.砌築砂漿強度達到1mpa時方可澆灌芯柱砼,澆灌芯柱砼前應清除孔洞內砂漿雜物,並用水沖洗,先注入適量的與砼相同的去石水泥砂漿,再澆築砼,砼坍落度不應小於90mm;

⑥.需移動砌體中的砌塊或砌塊被撞動時,應重新鋪砌;

⑦.砌塊的日砌築高度一般控制在1.8m內。

3. 心得體會

通過暑假這段時間的實習,我發現監理每天的工作量也是比較大的,事無鉅細,只要是屬於職責範圍的,都要認真去對待,並且要直接對甲方負責。監理雖然有辦公室,並且條件還可以,但是除了午休和整理文檔,其餘大部分時間還是都在工地第一線,也是非常辛苦的,比如要澆築混凝土的時候,旁站是一個非常重要的工作,這個時候,我和師傅都堅持旁站工作。同時通過監理們的言傳身教,我被他們認真負責的態度所感動。他們高超的專業素質,火眼金睛,很多問題,我怎麼看都沒發現問題,監理們憑藉敏鋭的職業嗅覺都一一發現,並且不厭其煩的要求施工方整改,這種敬業的態度讓我很是感動。由於施工方的水平有限,也難免會出現各種大小問題,師傅就會找項目經理或施工員談話,要求認真對待,我也從中學到了一些質量控制的知識。

這真是一個學習型組織。甲方代表,項目經理,監理師傅們經常在工作的閒暇來我們辦公室玩,和我們交流經驗,無論是專業方面的還是思想方面的都涉獵到。平時大家一有空就在辦公室討論圖紙上,施工技術方面的問題,避免個人識圖產生歧義,使得管理更高效,尺度更加統一。我有時間也多看看施工圖,熟悉圖紙的內容。

在實習期間,我深深地體會到團隊的作用。我和師傅們通力合作,使得原本一兩個人很難完成的檢查任務提前完成。大家也絲毫不因為我是實習生而冷眼相待,反而非常熱情的提供幫助,介紹監理常識,讓我很快進入了角色。我記得我剛到工地的時候,師傅就帶我到a座第十層去檢驗樑,板的鋼筋,並且一開始把任務交給我,剛開始我還是有很多地方不懂,但是我虛心的向師傅請教,經過幾天的實踐嘗試,我已經能夠獨立的檢驗樑,板的鋼筋了,並且把每個地方的作用都瞭解了。在以後的檢驗鋼筋工作中,師傅把任務都交給我了,我非常感謝師傅給我這樣的機會,我也非常珍惜這樣的機會。 1 2 4 下一頁 方施工員敷衍塞責,施工企業內部質量控制漏洞太多,工期意識不強,使得監理是又當爸,又當媽,繁雜的事情一大堆,壓力太大,效率降低,責任太重,報酬一般。

總監總是對我們幾個年輕人説,我們單位人少,希望大家不要固守自己的專業,毫不涉獵其他方面,俗話説,技多不壓人。趁現在年輕,多學點,多做點,成為一個全面一點的人才,更適合小企業的發展。專業水電監理員也要學點土建監理知識,而土建的也要學點水電的知識。我覺得總監的話是正確的,現在還年輕,誰知道自己以後真的從事什麼呢,在精通自己專業的同時,要有寬廣的視野,這是個人職業生涯提升的一個關鍵。因此我在實習期間也向師傅學習了許多有關水電的知識。

在工地上的這段時間裏,我的性格也發生了微妙的變化,我走在路上特別喜歡和老老少少的剛認識的朋好打招呼,大家也都非常熱情,經常在休息的時候隨便和大家聊聊天,感覺他們在工地上有着説不完的趣事,而且工地上無論監理還是民工,其實都挺好相處的,而且感覺大家雖然苦,但是心態都很好。從他們身上,我學到了很多知識。

我的實習工作結束了,這又是一個新的開始。我嚐到了實習給我帶來的甜頭,也嚐到了建築行業的辛苦。我跟師傅們説,以後有空,我還會來你這邊學習的!他們連聲説好。

1 2 3

【第10篇】房建監理員實習報告

一、實習目的

通過在單位的見習本專業知識在實際工作中的應用,加深對本專業基礎知識的瞭解。進一步鞏固、深化和拓展所學知識,為後續專業課的學習、課程設計和畢業設計增加感性認識。通過在建築工地見習項目管理的過程、現場組織施工、施工工序的具體操作 ,培養我們分析問題和解決問題的獨立工作能力,能夠更好的領悟項目管理工程中的進度控制、質量和投資在實踐中的應用。培養我們將理論知識運用到實踐中的能力,在實踐中更好的學習,為以後的就業積累實踐經驗。

二、實習內容和安排

7月18日到7月29日,在公司的招標及合同部見習招標和造價方面的知識;8月1日 到8月12日,在施工現場見習施工現場的施工工序,瞭解現場組織施工(工程是住宅和商業用房,總共是五棟樓,1#樓為售樓部,一層地下室,地上三層;2——5#樓是兩層地下使室,地上18層)。

三、實習方式

主要是見習的方式,跟着招標及合同部的同事處理一些簡單的事務,空閒的時候就翻看單位正在做的項目的相關資料,不懂的則問部門同事或指導老師。分兩個階段,第一個階段是在公司的招標及合同部見習,第二個階段是在施工現場學習。

四、實習完成情況

通過20天的生產實習,我覺得受益匪淺,下面就實踐及理論知識的結合及自己的一些收穫做如下簡單的總結。

我實習的單位是成都市興城建實業發展有限責任公司,該公司是甲方單位,我前期是在公司的招標及合同部學習造價方面的知識,主要學習了招標文件的編制及相關內容、公路的算量和造價工作人員工作的一些流程;後期是在施工現場見習現場的施工工序,由於工程開始施工的時間不長,多是在進行基坑作業,所以我見習的內容就大概包括:抗浮錨杆、筏板的防水、鋼筋的綁紮、腳手架的搭設、樑柱的模板支設和混凝土的澆築;再則,在見習的過程中,也瞭解了一些現場施工組織和管理的知識。

招標文件中會詳細的列出發包人、承包人及監理方的責任和權力,而且有關糾紛、安全、責任劃分、索賠、工程款、相關的名詞解釋等等。投標文件一般包括投標函及投標函附錄、法定代表人身份證明、授權委託書、投標保證金、已標價工程量清單、施工組織設計、項目管理機構、擬分包項目情況表、資格審查資料、其他材料。招標文件中會涉及很多建築法規方面的知識,對於一個編制者來説,一般都會有模板,不需要做多大的改動。但我覺得,對投標者來説,也就是編制投標書的人,一定要非常認真仔細的閲讀標書,明白招標方的

要求,更重要的是要清楚招標書中列出的自己的權利和義務,特別是和工期、金額相關的部分。所以,做到細心、仔細,以及熟悉建築上的法律法規、合同法等是對我們造價人員比較基本的要求。

招標及合同部當時正在做清波5條公路這個工程的算量工作,所以我就見習的是公路的算量方面的知識。由於我們在所學的課程中,還沒有涉及到公路的算量,所以,我學習起來有些吃力。首先是識圖,總體感覺公路的圖紙比房屋建築工程的圖紙要簡單一些,圖紙上的有些標示和鐵路的圖紙有些相似,比如路基設計高、挖高、填高、挖方斷面積和填方斷面積等。公路的長度表示是用樁號來表示的,就像鐵路上鐵路線的長度是用里程來表示的一樣。比如,d線的起點為00+00,中間就會設置有樁號+20、+40……01+00……終點就標示為02+41.765(這樣就比較清楚的知道了d線公路的長度為241.765米)。公路工程量清單計價與定額的計價中,主要分路基工程、路面工程、隧道工程、橋涵工程、綠化及環境保護工程及交通管理設施工程的計量與計價。路基工程包括路基挖方、路基填方、排水設施、邊坡防護、擋土牆等工程內容;路面工程包括墊層、底基層、基層、路面排水和路面其他工程內容;隧道工程包括洞口與明洞工程、洞身開挖與洞身襯砌等內容;橋涵工程包括沉井、結構混凝土工程、預應力混凝土工程、橋面鋪裝、橋樑支座、伸縮縫裝置等工程內容。由於我見習的公路工程是公園路,不是那麼複雜,所以,涉及的工程內容也沒那麼多。公路的清單編制和房屋建築的清單編制方法相同,只是依據的編制規則不同,清單的計算也是依據不同的計算規則和相關規範,總體思路是相同的。比如,交通管理工程的算量就相對簡單:標誌標線部分,車行道分界實線、車行道分界虛線、中心黃色雙實線和車行道邊緣線都是按設計圖示以長度計算,單位為km;橫道線、停止線、網狀線是按設計圖示尺寸以面積計算,單位為平方米;直行箭頭標記、直行轉彎箭頭等都是按設計圖示以數量計算,單位為個;機非分隔護欄和人行道隔離高護欄安裝都是按設計圖示以長度計算,單位為m;信號燈、標誌標牌是按設計圖示數量計算,單位為塊或套。由於不瞭解公路施工的工序,也有些術語不知道,所以,對公路算量和套價的學習只是一個初步的認識。

在跟着部門同事處理一些事務的過程中,我也瞭解了造價人員工作的部分流程。其實,不同單位或者説是不同角色的造價人員,承擔的工作重心是不一樣的。我所在的但是是甲方單位,這樣的單位的造價人員算量重點是在編制招標文件中涉及的清單量和招標控制價的編制。當然,如果單位的事務過多或者其他原因,也可以委託專門的造價事務所幫忙算量、計價。乙方的造價人員算量的重點是在定額的算量,特別是在編制投標文件的時候,要合理的考慮施工

過程中的`實際問題,達到既能中標又能利益最大化。當然,甲乙雙方的造價人員都要有足夠的法律知識,或者與對法律知識較熟悉的人組成一個團隊,才能把這相關的工作做好。在施工的過程中,甲方的造價人員還要分時間段的對乙方的工程完成情況進行收方,核對工程量,以確定最後的付款金額。在這個過程中,一旦哪一方的造價人員對實際的工程量沒有把握好,就會直接造成經濟損失。

在工地上主要是見習施工工序和了解有些工程的作用。抗浮錨杆,它的作用其實就是防止地下工程結構在地下水的作用下上浮,起施工工藝主要是:防線定位——地質鑽機錨孔鑽進(套管鑽機鑽進)——洗孔——鋼絞線加工製作及孔內安裝——注漿——張拉、鎖定——防水、防腐。每個過程中又有很多更細的工序,在一邊鑽孔的時候要一邊放圓形的護筒,避免四周的泥土滑落,而在向孔里加入碎石的時候又要將護筒往上提。抗浮錨杆的鋼筋要高出地面一定距離,以便與上面的筏板基礎連接牢固。

成排的抗浮錨杆,測量人員正在放樣,柱基的磚胎膜

筏板的防水是採用的改性瀝青卷材防水,其施工工藝是:把基層清理乾淨 ——水泥砂漿找平層——塗刷冷底子油——陰陽角等特殊部位處理(卷材附加層)——彈線——sbs卷材熱熔鋪貼——搭接縫處理——全身自檢驗收——收頭處理——防水處理——成品保護。卷材防水的增加層和附件層一般會做在陰角等薄弱的環節,起加強防水的作用,每卷材料間的搭接不應小於100mm,在一些特殊的地方,卷材還要彎起一定的高度,如後澆帶、電梯井的陽角位置。從整個地下室底板的施工來看,做卷材防水就像是做成一個口袋一樣的,防止地下水滲入,對建築物造成影響。

【第11篇】城市建設系房建班畢業實習報告?

為了確保樑模支設的堅實,應在夯實的地面(即支柱底)墊厚度不小於40mm,寬度不小於20

【第12篇】城市建設系房建班畢業實習報告範文

邵陽學院城市建設系04房建班畢業實習報告

實習地點: 邵陽學院專家樓25#樓

學生姓名: 向 自 由

學號: 0431235044號

院(系)、專 業 : 城市建設系04房建班

指導老師: 林 彰 銀

3月29日

畢業實習報告 (實習報告整理)

第一章:實習目的

根據工程特點,當±0.000以上主體施工時,先將基礎軸線引測至±0.000地面建築物周圍的自然地面,為方

2 3 4 下一頁 便施工及達到精確控制的目的,擬定建築物橫向五條主控制及縱向兩條主控制線,在主控制線兩端延長線的地面上彈好墨線並用紅色油漆作好標記,在施工階段應對墨線和紅色油漆標記保護完好,發現油漆脱落或墨線不清時應重新彈好並複核。基礎樑及承台施工完畢後,將控制軸線引測至±0.000地面;待正負零層施工完畢後,可將主控制線軸彈至外框架樑的外側面,並用紅油漆做好醒目標記;上部樓層施工時,可用吊線錘或經緯儀逐層引測並放出主控制線,縱橫主控制線放出後,應用經緯儀在兩條十字交叉的主控制線交點複核其垂直角,若不垂直應檢查或重新引測主控制線;在主控制線校正無誤後,用50/30米鋼尺放出各主要軸線;測量定位時,對主控制線原則上從外框架樑外側引測,但結合本工程具體特點,為方便施工,在各主控制線上埋設若干200200吊線孔,以方便吊線及數層軸線複核。

3)、構件細部尺寸測量

支撐樑模的頂撐(又稱支柱),其立柱一般為100100mm的方木或直徑為φ120的原木,帽木用斷面5050mm方木。為了確保樑模支設的堅實,應在夯實的地面(即支柱底)墊厚度不小於40mm,寬度不小於200mm的通長墊板,用木楔調整柱高。

頂柱的間距要根據樑的斷面大小而言,一般為800~1200mm。當樑的高度較大時,應在側板外面另加斜撐,斜撐上

1 3 4 下一頁 端釘在託木上,下端釘在頂撐的帽木上。

樑模板安裝後,要拉中線進行檢查,複核各樑模中心位置是否對正,待平板模板安裝後,檢查並調整標高,將木楔釘牢在墊板上,各頂撐之間要設水平撐或剪刀撐,以保持頂撐的穩固。

當樑的跨度在4m或4m以上時,在樑模的跨中要起拱,起拱高度為樑跨度的1‰~3‰。

3、現澆混凝土平板模板

本工程的平板模板一律採用定型複合木模板,鋪設在擱柵上,擱柵兩頭擱置在託木上,擱柵用斷面50100mm的方木,間距為400~500mm,當擱柵跨度較大時,應在擱柵中間立牽槓撐,並鋪設通長龍骨,以減少擱柵的跨度。牽槓撐的斷面要求與頂撐立柱一樣,下面須墊木楔及墊板,一般用5075mm150mm的方木。現有的結構規範和設計資料也未作出詳盡的規定和介紹,因此對同類工程,設計人員或施工技術人員往往會根據自

1 2 4 下一頁 己的觀點規定出不同的處理措施甚至不予處理,一方面給人們的使用帶來不便,另一方面會形成工程質量隱患。結合在學習和工程現場實際管理方面的經驗,總結出以下幾個結構問題的處理方法。

認為應根據結構的具體情況,採取相應的結構設計施工措施加以避免。主要措施

在現澆樑板的施工中,往往會出現板面負筋在澆搗混凝土時被人為地踩下或難以使負筋按設計就位的情況,當負筋依附於樑上部鋼筋時情況較好,但大多數情況下,由於每根框架樑在柱處交匯以至樑上部鋼筋有上有下,致使樑上部鋼筋距板底高度不同,而架立在樑上部鋼筋上的板負筋往往隨着樑上部鋼筋位置的高低變化而無法保證其設計位置(即板筋混凝土設計保護層厚度要求),認為應從設計上採取輔助措施和施工中嚴格控制、主要有:

在框架結構設計中,往往需要對節點柱箍筋加密,而施工中受到綁紮條件等多方面的限制,不易將箍筋按設計要求就位綁紮牢固,認為可採取以下設計施工措施:

