電氣工程實習日記範例

欄目: 民情日記 / 發佈於: / 人氣:2.54W

電氣工程實習日記範例

電氣工程實習日記範例篇1

雖然上次講了一些二次線配製工藝手則,但是今天又更深入的講了一下。

1)適用範圍

本工藝適用於各種高低壓開關櫃、控制屏、操作專用盤的二次配製。

2)工藝準備

仔細檢看圖樣上標註的説明、材料、注意事項,對二次線配製有無特殊要求。 按圖樣要求檢查電器元件安裝是否正確,備齊導線和輔助材料。

3)工藝過程

(1)根據圖樣,用打印機在標號頭上打字。打好字的標頭號,在烘箱內烤10分鐘,温度控制在80度左右。

(2)標頭號打字要求清楚,不褪色,不得用筆塗寫。

(3)標頭號視讀方向,在裝配位置上以開關板維護面為準,字的順序自下而上,自作而右。

(4)按圖樣要求用打字機在符號牌上打字。

(5)符號牌貼於電器元件右上方金屬板上或右上方金屬板上,符號牌不得被線束縛上。

電氣工程實習日記範例篇2

今天是最後一天,完成安裝及調試工作.。

電路接線和調試過程 按照原理圖接線,在接線過程中,應該合理佈線,相同線號就近相連,電線90度拐角,相連節點用同一標號以便於檢查,保持連線美觀、整齊、節約。對於已接好的線路,應首先自己檢查。在檢查過程中,確保接線正確和牢靠,用萬用表檢查是否連接正確,測試是否該斷開的地方斷開,該閉合的地方閉合。經仔細檢查無誤後,有師傅檢查,無誤後,上電操作。在師傅的監督和指導下,開關櫃能正常工作。

電氣工程實習日記範例篇3

今天是自檢交檢,以及安裝,自檢交檢的要求如下:

(1)檢查導線塑料外皮有無損傷,特別是導線彎曲部分有無外皮損傷。有損傷時應更換新線。

(2)檢查接點螺釘是否全部擰緊。不接線的接點,也應全部配齊螺釘、落幕、平墊圈、彈墊圈並擰擠。

(3)所有導線塑料外皮顏色是否符合標準要求。

(4)檢查接線是否符合施工圖樣及工藝要求。線束和導線外觀應橫平豎直,整齊美觀。

(5)自檢後填寫交檢單。