電力工業是國民經濟發展中最重要的基礎能源產業,是國民經濟的第一基礎產業,是關係國計民生的基礎產業,是世界各國經濟發展戰略中的優先發展重點。作為一種先進的生產力和基礎產業,電力行業對促進國民經濟的發展和社會進步起到重要作用。與社會經濟和社會發展有着十分密切的關係,它不僅是關係國家經濟安全的戰略大問題,而且與人們的日常生活、社會穩定密切相關。隨着我國經濟的發展,對電的需求量不斷擴大,電力銷售市場的擴大又刺激了整個電力生產的發展。

據悉1974年建成了第一條330kv輸電線路,由甘肅劉家峽水電站廠到陝西關中地區。1981年建成了第一條500kv輸電線路,由河南姚孟火電廠到武漢。電力系統輸電電壓等級,除西北電網為330/220/110kv外,其他電網都採用500/220/110kv。國內各省電網都已形成220kv網架,華北、東北、華東、華中、南方等電網都已建成500kv大容量輸電線路和跨省聯絡線,並將逐步形成跨大區域互聯的骨幹網絡。正在建設中的西北750kv輸電工程,標誌着我國電網輸電電壓等級由目前最高的500kv即將升級為750kv,實現歷史性跨越。除超高壓輸電外,1988年建成了從葛州壩到上海南橋的 500kv直流輸電線路,全長 1080km,輸電容量120* kw,使華中和華東兩大電力系統互聯,形成了跨大區的聯合電力系統。在這些電力建設工程中,超高電壓等級(220kv/330kv/500kv/750kv)變電站自動化系統佔有重要的地位。

一、實習目的

實習的目的是理論聯繫實際,增強學生對社會、國情和專業背景的瞭解;使學生拓寬視野,鞏固和運用所學過的理論知識,培養分析問題、解決問題的實際工作能力和創新精神;培養勞動觀念,激發學生的敬業、創業精神,增強事業心和責任感;本次實習在學生完成部分專業課程學習後進行,通過本次實習,使學生所學的理論知識得以鞏固和擴大,增加學生的專業實際知識;為將來從事專業技術工作打下一定的基礎;進一步培養學生運用所學理論知識分析生產實際問題的能力。

二、實習內容

① 蒐集整理變電站主要一、二次設備以及變電站運行方面的相關知識和資料。

② 蒐集整理500kv變電站特點方面資料。

③將蒐集學習到的相關知識與雲田站的實踐相結合,對理論知識進行深化理解,總結收穫.

④實地考察雲田500kv變電站的主接線、主要電氣設備(包括主變壓器、主要一次設備、二次設備、進出線情況等)電氣設備佈置方式、變電站主要運行控制方式、變電站的通訊方式等,參觀考察過程中要求作好筆記。

⑤。運用所學知識,對生產實際中存在的問題作出一定的分析,進一步提高分析問題和解決問題的能力。

三、實習過程

雲田變電站介紹

雲田變電站屬於國家電網株洲電業局下設的站點。而株洲電業局是湖南省電力公司直屬大二型供電企業,擔負着株洲市及所轄四縣(市)的供電任務,供電區域面積11420平方公里,供電區域人口357.05萬人。株洲電業局下設株洲縣、醴陵、攸縣、茶陵四個縣級電力局,變電管理所、線路管理所、用電管理所、調度管理所、計量管理所五個專業管理所,雲田500千伏變電站以及高新電業股份有限公司及其分(子)公司。全局擁有35千伏及以上變電站45座,合計容量353.875千伏安,所轄雲田500千伏變電站容量達150萬千伏安,已進入全國特大型變電站行列,是湖南省菱形超高壓環網的核心構成之一。目前,全局35千伏及以上輸電線路1297.57公里,配電線路5127.58公里,共有高低壓用户4萬餘户。全局固定資產原值10.47億元,淨值6.84億元。年供電量36.82億千瓦時,最高負荷54萬千瓦,年售電量34.37萬千瓦時。全局現有職工1540人,其中各類專業技術人員387人。全局職工勤奮創業,鋭意改革,取得了較好的生產經營業績和良好的發展勢頭,1998年銷售收入達10.92億元,全員勞動生產率87792元/人·年。在深化改革和市場競爭的新形勢下,株洲電業局以“創造兩個效益、培養一流人才”為戰略目標,遵循“發展、改革、管理、效益、服務”十字方針,為株洲地區電網建設譜寫新篇。

電網從歷史發展來看,可以分為四個階段:電廠直配城市網、省區電網、跨省大區電網和跨大區聯合電網.隨着用電量不斷增長,大型水電、火電和核電的建設,地區間電源與負荷的不平衡以及經濟調度的需要,必然要求發展輸電和聯網,電壓等級也隨之逐步提高.從最初較低電壓水平的6-10kv經歷35kv、110kv和220kv,發展到超高壓的330kv、500kv和750kv電網,並且還有繼續上升的趨勢。

現場實習

xx年1月3日我們公共事業專業的全體同學來到了位於株洲的雲田500kv變電站。來到雲田變電站,遠遠地看到有兩路高壓鐵塔線路從遠處通向變電站。一進大門,院裏的兩台巨型變壓器映入眼簾。所長對我們進行了安全教育後開始帶領我們參觀幾個重要的場所----如外部變壓設備、高壓間和主控制室等。外部變壓設備分為主變壓設備和備用變壓設備。備用變壓設備在主線路發生故障或設備檢修時啟用,增加工作效率。為了防止發電站出現問題產生停電的事情發生。該變電站採取了雙發電站送電措施。由於來自兩個不同的發電廠通過兩路線路獨立地向變電站供電。正常工作時,變電站使用其中的一路電源,另一路電是在正在使用的線路出現斷電的情況下啟用。外部高壓電進入變電站後,通過隔離開關、電壓互感器,以及電流互感器最後接入變壓器輸入端。a b兩個送電線正常工作時,a線路通過隔離開關接向a變壓器,當a變壓器出現故障時,可將a線路接向b變壓器,也可以由b線路給a變壓器或b變壓器供電,以保證鐵路能夠正常運行。電壓互感器用於對供電電壓進行測量,電流互感器用於對供電電流的測量,兩者配合使用可以計量電度。

變壓器能夠將外面的500kv高壓電轉換為機車所需的110kv的低壓電。由於變壓器的電壓很高,功率又很大,所以變壓器產生的熱量很大,如何降低變壓器的温度保證其正常工作至關重要。為了降低温度,每台變壓器上都裝有很多散熱片,當主體温度超過55攝氏度時,散熱器低部風扇自動啟動,85攝氏度自動跳閘,説明線路發生故障,起温度保護作用。為了防止線路短路,變壓器的主體中充滿了25#油,在主體上面裝有一個油枕,可隨時向主體中供油,補充消耗。瓦斯計電器用來防止主體內產生的瓦斯氣體過多及時向管理員報警,防止變壓器損壞。

【第2篇】變電所實習報告

變電隊是我這次輪崗實習的第一站,實習的第一天上午李主任向我們介紹了變電隊的基本情況、光榮歷史和優良傳統、先進的技術裝備和職工們無私奉獻的高貴品質,並向我們提出要求:一是要儘可能多地瞭解電力戰線職工的事蹟,儘快融入到這個光榮的大家庭中來。二是要虛心向老師傅學習,要把課本的理性知識和現場的感性知識融合到一起。

三是從事電力行業非常苦、累,要做好吃苦、吃虧的心理準備。在兩週的實習期間,我就是按照李主任的要求去做的。

變電隊擔負着全公司50座變電站的設備檢修、維護、更新改造工作,同時還承擔着大量的電力生產基建任務。分為五個班組:變檢班、開關班、主變班、保護班、監督班。

我被安排在變檢班和保護班各一週。變檢班主要負責變電站隔離開關、避雷器、母線的安裝和檢修以及構支架。

在變檢班的時候,正趕上220kv蒼山變電站增容工程,師傅朱孔達帶我到蒼山變電站施工,吃住在工地,在這一週裏我學到了很多東西:吊車在起吊時候的注意事項,在吊線杆時候如何選擇位置,怎樣立杆及注意的事項,怎麼用扁梯做接地線,絲錐、切割機、壓彎機、打孔機、砂輪機及電焊機的使用。在蒼山變電站的七天,我和師傅們一塊工作,一塊吃住,深深感受到了師傅們對待工作認真負責的態度,比如在立杆的時候,每一根杆不但要目測,而且還要利用水平尺進行精確的測量,確保杆處在豎直位置;由於廠家做的杆塔上的一些支架不大合適,師傅就用氣槍把它割下來,用砂輪機把原來的痕跡磨平,再焊接到合適到位置,看起來非常整齊美觀。

在這七天中,在師傅的悉心指導下,我也實際參與了很多工作,由於杆塔在做完後外面塗了一層銀粉漆,使上面的一些螺絲被糊住了,我用絲錐把螺絲弄好;把扁梯先用切割機按照規定的長度截成段,然後用壓彎機壓彎,用打孔機打孔做接地線;在接地線之間的焊接口上刷防鏽漆等。變電隊的牛主任來蒼山站視察工作的時候,詢問了我的感受,使我感受到領導對一線職工的深切關懷。

從蒼山回來後便去了保護班實習,保護班主要負責各個變電站的保護設備的安裝、檢修及維護。我和楊其軍師傅去蒼山變電站進行了保護屏與電纜以及屏與屏之間的接線,學會了如何識別線號,如何接得美觀;認識了屏內的電壓互感器、電流互感器及斷路器等設備。

通過在變電隊兩週的實習,對變電隊的工作有了進一步的認識,對變電站的主要設備有了形象直觀地認識,對變電站的建設有了一定的瞭解,和師傅們相處融洽,從他們的身上學到了臨電人的鐵軍精神:堅決執行、堅決服從、令行禁止的精神、工作認真負責,對人態度和藹,不怕苦不怕累以及相互協作的團隊精神。我相信這些在以後的工作中都會對我起到至關重要的作用,使我受益終生。

【第3篇】畢業生變電所實習報告範文

一、實習目的

幾天的認識實習既緊張又新鮮,因為參觀的單位就是我們以後將要工作的地方。通過實習,我們親身感受了以後的工作狀態,以及工作後將要從事的工作的對象以及所用的知識,這不僅激發了我學習課程的熱情,也會促進我們不斷提升自己運用知識的能力,認識到課堂上學習的不足。在我看來,實習有以下幾點好處

其一,認識實習能培養我們全面思考的能力。電力系統要正常工作,要考慮諸多因素。例如支撐運輸線的杆塔,分為拉線式,直立式,耐張型,跨越型,就是為了適應不同的環境。運輸線少不了絕緣子,金具,為了消除重力,風力等影響。

其二,實習培養我們較強的是讀圖與實踐能力。通過實習,我們更詳細的瞭解了和我們同專業的工作人員是如何工作的,雖然由於專業知識有限,我們瞭解的還不是很詳細,但是我們對我們自己以後要做的工作有了一個感性的認識,這樣更有利於以後理論的學習,感性認識上升為理性認識。

其三,認識實習能培養我們靈活思考與解決問題的能力。所參觀的變電所的輸入高壓線要經過三個繼電器,兩個變壓器。三個開關不同擋位,就可以控制兩個變壓器的工作狀態,便於檢查與維修。

二、實習內容

變電所與供電培訓中心

我們實習的時間只有短短的五天,而在變電所實習的時間卻達一天之長,在供電培訓中心的實習也佔了半天的時間,可見電力方面的認識對我們電氣專業學生的重要性。

變電所就是電力系統中對電能的電壓和電流進行變換,集中和分配的場所。發電站發出的電,一般電壓不超過一兩千伏,如果直接遠距離輸送,線路電流會很大,使得線路上的電能損耗很大,不經濟,而且線路輸送功率很低。所以要用變壓器將電壓升到幾萬伏甚至幾十萬伏(視距離和功率而定),以減小線路電流。為了將不同距離和功率的電力線路連成電網,以增加整體安全性,就需要多個變電站把不同等級的線路匹配連接起來。同樣,高壓電輸送到目的地後,為了適應不同用户的需要,又需將其降壓到10kv,6kv,400v(即380/220v)等幾個等級。所以在實際應用中需要很多的變電所。變電所的作用可以簡要的概括為一下五點:變換電壓等級,彙集電流,分配電能,控制電能的流向,調整電壓。為保證電能的質量以及設備的安全,在變電所中還需進行電壓調整,潮流(電力系統中各節點和支路中的電壓,電流和功率的流向及分佈)控制以及輸配電線路和主要電工設備的保護。

變電所由主接線,主變壓器,高,低壓配電裝置,繼電保護和控制系統,所用電和直流系統,遠動和通信系統,必要的無功功率補償裝置和主控制室等組成。其中,主接線,主變壓器,高低壓配電裝置等屬於一次系統;繼電保護和控制系統,直流系統,遠動和通信系統等屬二次系統。主接線是變電所的最重要組成部分。它決定着變電所的功能,運行質量,維護條件和供電可靠性。其一般分為單母線,雙母線,一個半斷路器接線和環形接線等幾種基本形式。我們所參觀的勝利油田變電所的主接線採用的是單母線分段結構。主變壓器是變電所最重要的設備,它的性能與配置直接影響到變電所的先進性,經濟性和可靠性。變電所的主變壓器通常採用三相變壓。,此外,對變電所其他設備選擇和所址選擇以及總體佈置也都有具體要求。變電所繼電保護分系統保護(包括輸電線路和母線保護)和元件保護(包括變壓器,電抗器及無功補償裝置保護)兩類。變電所的控制方式一般分為直接控制和選控兩大類。前者指一對一的按紐控制。對於控制對較多的變電所,如採用直接控制方式,則控制盤數量太多,控制監視面太大,不能滿足運行要求,此時需採用選控方式。選控方式具有控制容量大,控制集中,控制屏佔地面積較小等優點;缺點是直觀性較差,中間轉換環節多。

【第4篇】大學生變電站實習報告範文

國內各省電網都已形成 220kv網架,華北、東北、華東、華中、南方等電網都已建成500kv大容量輸電線路和跨省聯絡線,並將逐步形成跨大區域互聯的骨幹網絡。正在建設中的西北750kv輸電工程,標誌着我國電網輸電電壓等級由目前最高的500kv即將升級為750kv,實現歷史性跨越。除超高壓輸電外,1988年建成了從葛州壩到上海南橋的 500kv直流輸電線路,全長 1080km,[220kv變電站實習報告]輸電容量120* kw,使華中和華東兩大電力系統互聯,形成了跨大區的聯合電力系統。在這些電力建設工程中,超高電壓等級(220kv/330kv/500kv /750kv)變電站自動化系統佔有重要的地位。

一、實習目的

全局擁有35千伏及以上變電站45座,合計容量 353.875千伏安,所轄雲田500千伏變電站容量達150萬千伏安,已進入全國特大型變電站行列,是湖南省菱形超高壓環網的核心構成之一。目前,全局 35千伏及以上輸電線路1297.57公里,配電線路5127.58公里,共有高低壓用户4萬餘户。全局固定資產原值10.47億元,淨值 6.84億元。【第5篇】參觀變電站實習報告整理)

參觀變電站實習報告前言 電力工業是國民經濟發展中最重要的基礎能源產業,是國民經濟的第一基礎產業,是關係國計民生的基礎產業,是世界各國經濟發展戰略中的優先發展重點。作為一種先進的生產力和基礎產業,電力行業對促進國民經濟的發展和社會進步起到重要作用。與社會經濟和社會發展有着十分密切的關係,它不僅是關係國家經濟安全的戰略大問題,而且與人們的日常生活、社會穩定密切相關。隨着我國經濟的發展,對電的需求量不斷擴大,電力銷售市場的擴大又刺激了整個電力生產的發展。

全國的發電量達到21870億千瓦時,比2003年增長14.8%,增速與2003年相比回落了0.4個百分點。其中,水電發電量為3280億千瓦時,同比增長16.6%;火電發電量18073億千瓦時,同比增長14.5%,;核電發電量穩步增長,全年發電量501億千瓦時,同比增長14.1%。我國電力消費始終保持強勁增長態勢。全國全社會用電量達到21735億千瓦時,比2003年同期增長14.9%。其中第一產業用電量612億千瓦時,同比增長2.7%;第二產業用電量16258億千瓦時,同比增長16.4%;第三產業用電量2435億千瓦時,同比增長15.2%;城鄉居民生活用電量2430億千瓦時,同比增長8.2%。 12月,國家電網統調發電量1926.64億千瓦時,同比增長16.03%,其中水電量141.17億千瓦時,火電量1767.33億千瓦時,核電量18.14億千瓦時。 根據預測,2010年中國發電總裝機容量將提高到6至7億千瓦,2020年提高至10至11億千瓦,當年全社會用電量將達到4.6萬億千瓦時。“

我國電力工業的飛速發展,還體現在電力系統容量、電廠規模和單機容量的大副度提高上。現在我國最大的火電機組是90萬kw,最大的水電機組容量70萬kw最大核電機組容量100萬kw。華北、華北、東北和華中四大電力系統的容量均已超過4000萬kw。舉世矚目的三峽工程,裝機容量1820萬kw,單機容量70萬kw,年均發電量847億kwh,比全世界70萬kw機組的總和還多,是世界最大的發電廠。我國核電力工業起步較晚,自行設計、製造、安裝、調試的30*kw浙江秦山核電廠於1991年12月首次併網發電,實現了核電的零突破。1974年建成了第一條330kv輸電線路,由甘肅劉家峽水電站廠到陝西關中地區。除超高壓輸電外,1988年建成了從葛州壩到上海南橋的500kv直流輸電線路,全長1080km,輸電容量120*kw,使華中和華東兩大電力系統互聯,形成了跨大區的聯合電力系統。在這些電力建設工程中,超高電壓等級(220kv/330kv/500kv/750kv)變電站自動化系統佔有重要的地位。 一、實習目的 實習的目的是理論聯繫實際,增強學生對社會、國情和專業背景的瞭解;使學生拓寬視野,鞏固和運用所學過的理論知識,培養分析問題、解決問題的實際工作能力和創新精神;培養勞動觀念,激發學生的敬業、創業精神,增強事業心和責任感;本次實習在學生完成部分專業課程學習後進行,通過本次實習,使學生所學的理論知識得以鞏固和擴大,增加學生的專業實際知識;為將來從事專業技術工作打下一定的基礎;進一步培養學生運用所學理論知識分析生產實際問題的能力。 二、實習內容 1、內容與形式: ①變電站主要一、二次設備以及變電站運行方面的相關知識和資料。 ②500kv變電站特點方面資料。 ③熟悉變電站電氣主接線、主要電氣設備構成,瞭解電氣設備的佈置,瞭解電氣運行的有關知識。 ④實地考察夢山500kv變電站的主接線、主要電氣設備(包括主變壓器、主要一次設備、二次設備、進出線情況等)電氣設備佈置方式、變電站主要運行控制方式、變電站的通訊方式等,參觀考察過程中要求作好筆記。 ⑤將蒐集學習到的相關知識與夢山站的實踐相結合,對理論知識進行深化理解,總結收穫。 ⑥運用所學知識,對生產實際中存在的問題作出一定的分析,進一步提高分析問題和解決問題的能力。 2、實習前期準備 變電所是聯繫發電廠和電力用户的中間環節,起着電壓變換和分配電能的作用。根據變電所在電力系統中的地位和作用不同,變電所可分為樞紐變電所、中間變電所、區域變電所和終端變電所。 ①樞紐變電所樞紐 變電所位於電力系統的樞紐點,彙集有多個電源(發電廠或其他電力網),連接電力系統的高壓和中壓,電壓等級在330kv以上,負責向區域變電所和中間變電所供電。當其停電時,將引起電力系統解列甚至癱瘓。 ②中間變電所 中間變電所位於樞紐變電所和區域變電所之間,使長距離輸電線路分段,其高壓側以交換潮流為主,起功率交換作用。它一般彙集2~3路電源,電壓等級在220~330kv之間。除了通過功率外,它還降壓向當地用户供電,當其停電時將使區域電網解列。 ③區域變電所 區域變電所負責向某一地區城市供電,高壓側電壓等級一般為110kv或220kv,低壓側電壓等級一般為110kv或35kv。當該變電所停電時將使該地區的供電中斷。 ④終端變電所 終端變電所在輸電線路的終端,直接向電力用户供電,高壓側電壓一般為110kv。當全所停電時,隻影響該變電所的供電用户。 ⑤牽引變電所 牽引變電所是一種特殊的終端變電所,用於向電氣化鐵路的電力牽引網和電力機車供電。其高壓側電壓一般為110kv或220kv,低壓側電壓為27.5kv(bt供電)或55kv(at供電)。牽引變電所是一級電力負荷,少數牽引變電所還擔負着其所在地區的10kv動力負荷。 電網從歷史發展來看,可以分為四個階段:電廠直配城市網、省區電網、跨省大區電網和跨大區聯合電網.隨着用電量不斷增長,大型水電、火電和核電的建設,地區間電源與負荷的不平衡以及經濟調度的需要,必然要求發展輸電和聯網,電壓等級也隨之逐步提高.從最初較低電壓水平的6-10kv經歷35kv、110kv和220kv,發展到超高壓的330kv、500kv和750kv電網,並且還有繼續上升的趨勢。歸納起來,影響輸電電壓等級發展的因素主要有四個方面: ⑴長距離輸電的需要;⑵大容量輸電的需要;⑶電網互聯的需要;⑷節省基建投資和運行費用的需要。基於以上要求採用超高壓輸電也就在所難免,目前我國已經建成的華中、華東、華北、東北四大電網,都是以500kv網絡作為其主幹網絡,跨大區電網還採用了500kv直流輸電技術,部分省區的500kv電網技術已經較成熟,個別省份還在試行750kv輸電技術。 ㈠500kv變電站的突出特點 500kv線路和設備的電壓等級高,工作電流大,設備本身外形尺寸和體積均很大。500kv變壓器和並聯電抗器套管的對地距離近9米,斷路器和隔離開關的本體高度近7米,避雷器高度近6.5米。因此,在500kv變電站中,過電壓與絕緣配合、靜電感應水平,以及電暈和無線電干擾等問題都比較突出。 ㈡500kv變電站電氣主接線 變電站電氣主接線指的是變電站中彙集、分配電能的電路,通常稱為變電所一次接線,是由變壓器、斷路器、隔離開關、互感器、母線、避雷器等電氣設備按一定順序連接而成的,電氣主接線圖中,所有電氣設備均用規定的文字和符號表示,按它們的正常狀態畫出。變電站的主接線有線路-變壓器組接線,單母線接線,橋式接線三種。 為了便於運行分析與操作,變電站的主控制室中,通常使用了能表明主要電氣設備運行狀態的主接線操作圖,每次操作預演和操作完成後,都要確認圖上有關設備的運行狀態已經正確無誤。 電氣主接線是整個變電站電氣部分的主幹,電氣主接線方案的選定,對變電所電氣設備的選擇,現場佈置,保護與控制所採取的方式,運行可靠性、靈活性、經濟性、檢修運行維護的安全性等,都有直接的影響。因此選擇優化的電氣主接線方式具有特別重要的意義。 500kv變電站是電力系統的樞紐站,在電網中的地位極其重要,其安全可靠性將直接影響大網、主網的安全穩定運行。因此對500kv變電站電氣接線一般採用雙母線四分段帶專用旁母和3/2斷路器兩種接線方式。 500kv升壓變電站配電裝置採用中型佈置,斷路器採取三列式佈置。在母線和線路上裝設三相電容式電壓互感器,在主變壓器上裝設單相電容式電壓互感器,接線簡單清晰。母線為鋁合金型硬母線,間隔寬度為32m,基本衝擊絕緣水平1800kv。 ㈢500kv變電站的主要電氣設備 500kv超高壓變電站的主要電氣設備有主變壓器、斷路器、隔離開關、電壓互感器、電流互感器、避雷器、並聯電抗器和串聯電容器等。 ⑴主變壓器 ①500kv升壓變壓器。500kv主變壓器的特點是電壓等級高、傳輸容量大,對變壓器的設計和製造工藝的要求都比較高。500kv變電站的升壓變壓器,對於單機容量為600mv的發電機組,採用發電機-變壓器組單元接線,變壓器的容量為700mva左右,多采用三相變壓器,也有采用三台單相變壓器接成三相組成的。 ②500kv自耦變壓器。為了節約材料、方便運輸和降低損耗,500kv變電站的聯絡變壓器和降壓變壓器都採用自耦變壓器。500kv自耦變壓器一般接成星形-星形。由於鐵心飽和,在二次側感應電壓內會有三次諧波出現。為了消除三次諧波及減少自耦變壓器的零序阻抗,三相自耦變壓器中,除有公共繞組和串聯繞組外,還增設了一個接成三角形的第三繞組,此繞組和公共繞組、串聯繞組只有磁的聯繫,沒有電的聯繫。第三繞組電壓為6~35kv,除了用來消除三次諧波外,還可以用來對附近地區供電,或者用來連接無功補償裝置等。 ⑵斷路器 高壓斷路器的主要作用是,在正常情況下控制各種電力線路和設備的開斷和關合,在電力系統發生故障時自動地切除電力系統的短路電流,以保證電力系統的正常運行。在超高壓電網中我國500kv斷路器全部使用六氟化硫斷路器。 ⑶隔離開關 隔離開關是高壓開關設備的一種,在結構上,隔離開關沒有專門的滅弧裝置,因此不能用來拉合負荷電流和短路電流,。正常分開位置時,隔離開關兩端之間有符合安全要求的可見絕緣距離,在電網中,其主要用途有:①設備檢修時,隔離開關用來隔離有電和無電部分,形成明顯的開斷點,以保證工作人員和設備的安全;②隔離開關和斷路器相配合,進行倒閘操作,以改變系統接線的運行方式。其只要作用是電氣隔離。 ⑷電壓互感器 電壓互感器作為電壓變換裝置跨接於高壓與零線之間,將高電壓轉換成各種設備和儀表的工作電壓;電壓互感器的主要用途有:①供電量結算用,要求有0.2級準確等級,但輸出容量不大;②用作繼電保護的電影信號源,要求準確等級一般為0.5級及3p,輸出容量一般較大;③用作合閘或重合閘檢查同期、檢無壓信號,要求準確等級一般為1.0級和3.0級,輸出容量較大。現代電力系統中,電壓互感器一般可做到四繞組式,這樣一台電壓互感器可集上述三種用途於一身。電壓互感器分為電磁式和電容式兩大類,目前在500kv電力系統中,大量使用的都是電容式電壓互感器。 ⑸電流互感器 電流互感器是專門用作變換電流的特種變壓器。電流互感器的一次繞組串聯在電力線路中,線路中的電流就是互感器的一次電流,二次繞組接有測量儀表和保護裝置,作為二次繞組的負荷,二次繞組輸出電流額定值一般為5a或1a。 ⑹避雷器 避雷器是變電站內保護電氣設備免雷電衝擊波襲擊的設備。當雷電衝擊波沿線路傳入變電站,超過避雷器保護水平時,避雷器首先放電,將雷電壓幅值限制在被保護設備雷電衝擊水平以下,使電氣設備受到保護。 ⑺高壓電抗器和抽能並聯高壓電抗器 超高壓交流輸電線路有大量的容性充電功率。100km長的500kv線路容性充電功率約為100~120m。為同樣長度的220kv線路的6~7倍。如此大的容性充電功率給電網的安全運行帶來了許多麻煩。因此,在超高壓輸電線路上一般要裝設並聯高壓電抗器。為了解決500kv 3、實習過程 1月29日我們電力系統042班全體同學來到了位於昌南的夢山500kv變電站。 ①夢山變電站介紹 三峽輸變電江西二站三線工程,是我省直連三峽大網,提升骨幹電網等級的國家重點工程。其中的“一站”——500kv昌西夢山變電站至昌東變電站輸電線路,堪稱三峽電力經省城南昌轉輸全省的樞紐。 500kv夢山變電站位於南昌市新建縣石埠鎮,距市區30公里,佔地面積109.05畝夢山變電站是三峽外輸配套工程之一,也是華中電網與江西電網連接的500kv樞扭變電站。工程於2002年12月26日動工4月25日投入運行。一期工程為500kv開關站,主接線採用3/2斷路器接線,一期工程只上一串半,其中第四串為江西500kv電網中第一個完整串,有兩回出線為鹹夢線及夢羅ⅰ回線,分別與咸寧變和新餘羅坊變連接,第二串為不完整串,有一回出線為南夢線,與南昌變連接。二期工程於2003年11月開工,11月4日投運。二期工程投運75萬kva主變一組,500kv第一串上半串。220kv採用雙母單分段結線,其中ⅰ母分段。220kv最終有10回出線,二期工程只上6回出線,分別與西郊變、金子山變、桃苑變各2回連接。35kv側接有2組低抗無功補償裝置及#01站用變。 安裝500kv單相自耦有載調壓器主變一組容量750kva一次主接線共分500kv、220kv、35kv三個電源等級500kv採用3/2斷中器接線現在出線三回分別與500kv鳳凰山變電站,南昌變,羅坊變連接220kv採用雙母線單分段產接線其中母線分段玩有出線六回分別與220kv西郊變金子山變桃苑變連接35kv採用單母線接線供站用電中並接兩緩組電抗器。

本站採用端bsj--2200監控系統所有的監控系統的間隔層設備,保護裝置下放致開關場的保護小室內實現了保護和控制設備的完全就地下放。 目前站用電系統情況為,站用變有兩台,一台為#01站用變,接於#1主變35kv側;另一台#00為外接電源站用變,接於220kv西郊變10kv夢山站用線。 夢山變電站目前有職工22人,其中,站長、副站長各1人,值班長3人、正值6人、副值各5人,學員6人,具有大專及以上學歷的有20人。 夢山變電站全體員工積極響應省電力公司建設“一強三優”現代化的江西電網企業的號召。弘揚努力超越追求卓越的企業精神,培育以人為本,忠誠企業,奉獻社會的企業文化。為創建一流500kv變電站而努力奮鬥。 ②夢山變電站運行知識介紹 王副站長親自為我們講解關於超高壓變電站的運行知識。 目前我國一般將330-500kv電壓等級的直流電稱為高壓電,把交流100萬伏以上和直流正負800kv及其以上的電壓稱為特高壓。現在以發展500kv變電站為主,以發展特高壓變電站為發展趨勢。江西省電網隸屬於華中電網,省內第一個500kv變電站是南昌變電站,第一條500kv線路是西盤線,到目前為止我省共有三座500kv變電站:南昌變、夢山變、卓廣變,在建的有樂平變。江西電網有三條高壓線路與華中電網連接:風夢線(500kv)、滋南線(500kv)、下線(220kv),有兩條特高壓輸電線路規劃。 從500kv夢山變的五防圖(見)我們可以瞭解很多,關於500kv變電站運行的情況。500kv高壓斷路器合閘操作原則有兩個考慮因素:潮流分佈和檢修壽命分佈,因此在合閘時要先合邊斷路器,再閤中斷路器;斷開時先斷中斷路器,再斷邊斷路器,先從整定時限為0.8s,後從整定時限為1.3s。夢山變採用500kv母線進線,220kv雙母線出線的自耦式主變壓器,斷路器採用3/2斷路器接線方式,每一套斷路器配有一套重合閘和一套失靈裝置。在主變壓器的500kv側有夢羅ⅰ回、風夢線、南夢線,部分採用完整串,部分為不完整串在主變保護中不允許有重合閘,也不允許帶負荷合閘;220kv側接雙母線六回出線分段式:夢西ⅰ線、夢西ⅱ線、夢金ⅰ線、夢金ⅱ線和兩條備用線,並且以三相構成一組;35kv側線圈接成三角形連接,連有站用電以及兩路電壓電抗器。站用電有三路獨立電源以保證站內控制操作系統的安全運行,分別是:站內電、西郊變輸入電、獨立發電機組,正如站長所説的站內控制系統就象是方向盤要保證站內的供電可靠性。 500kv主接線採用四分裂導線,容升效應很明顯。(儀器內部升壓變壓器(l)和試品電容(c),形成了一個lc迴路,迴路內電壓會抬高,這就是“容升效應”)因此要用電抗器限制容升效應使其上翹部分削平,電抗器並聯電網有兩種形式:直接通過刀閘;通過間隙(電壓上升,擊穿間隙,開關自動合閘),目前夢山變使用的是較優的間隙連接電抗器。對於電壓互感器500kv母線裝單相電壓互感器,子線裝三相電壓互感器;220kv母線裝三相電壓互感器,子線裝單相電壓互感器,並且都配有兩套母差保護和失靈裝置。500kv側比220kv側主電保護多一個過勵磁保護,以反時限整定。過勵磁分為電壓升高過勵磁和頻率下降過勵磁,過勵磁以5次諧波為主,勵磁湧流以3次諧波為主,要分清過勵磁和勵磁湧流的區別。 主變35kv三角形的作用除用來消除三次諧波改善波形外,還可以用來對附近地區(站用電)供電,以及用來連接無功補償裝置。 變電站內電力系統通訊在確保電網安全、經濟調度等重要技術有重要作用。夢山變站內的通訊方式包括:電力線路載波通訊、絕緣架空地緣載波通訊、微波通訊、光纖通訊。 4、現場參觀實習王副站長作完介紹後,我們就跟隨工程師進入夢山變的變電區。 在進入站區之前,我們首先了解了高壓電的安全距離:10kv電壓等級以下的為0.7米;35kv為1米;220kv為3.5米;500kv為5米。工程師嚴格要求我們要遠離電氣設備,不準亂碰亂摸,要注意安全。 夢山變電站主要電氣設備:

主變壓器:500kv級單自耦三線圈載調壓變壓器odfpsz-250000/500型⑴500kv進線1#主變單相單體式,冷卻方式是強迫油循環風冷,主變油在線監測裝置監視高壓、中壓、低壓、上層、下層五種油温。⑵35kv側三角形連接方式axbycz方式。主變壓器三相分組,一,二次繞組為自耦型,三次繞組為三角形連接。當變壓器變動時,將會閉鎖斷路器5012的重合閘,保護電路的安全。夢山變電站有兩個站用電,起到了備用的作用。主變的三次側引到35kv的母線上起到保護和補償功率的作用。在220kv的電壓側母線為三相,設有開關保護,並從中引出高壓輸電線到各個220kv變電站進行分配。

高壓斷路器:(1)500kv高壓斷路器為阿爾斯通gl317d550kv3150a型,操作機構是彈簧式系統,滅弧介質為六氟化硫(2)220kv和35kv高壓斷路器為西門子gl317d型,操作機構是液壓式系統,滅弧介質也是六氟化硫。在高壓斷路器均接電流互感器,500kv側電流互感器變比為2500:1,220kv側電流互感器變比為1200:1。高壓斷路器均採用六氟化硫式,六氟化硫斷路器的優點有很多:介質強度高,滅弧能力強,開斷容量大,熄弧特性好,無噪聲乾燥性,壽命長。

並聯電容器:使用國產25#油,分為並聯電容器a組、並聯電容器b組、並聯電容器c組、中性點並聯電容器。 隔離開關gwd-550dw(550kv,3150a)和接地刀閘:避雷器y20w5-444/1106w,互感器sas550 夢山變500kv進線採用一塔一回式四分裂導線,220kv出線採用一塔雙回式二分裂導線。(如手繪圖所示) 35kv保護小室:主要有保護裝置以及各種裝置櫃,如繼電保護試驗電源屏、故障錄波裝置櫃、監控裝置低抗測量等。 主控室:包括微機監控系統、電力系統通信系統、變電站管理系統。夢山變的主控室有六台計算機組成:視頻視頻監控系統機、故障錄波系統、監控後台2、監控後台1、五防系統,以上的都是由我國電氣業較先進的南瑞集團的產品,可以説都是國內最先進的技術。在主控室裏對整個變電站的運行進行監視,通過計算機技術對故障進行預警、分析、排除,控制及安全操作閉鎖,顯示和製表打印,時間順序記錄,事故追憶,信息的遠傳,運行、操作、事故處理指導,人機聯繫,運行的技術管理,自診斷、自恢復和自動切換。 通訊主網是以太網,子網以net網連接。 5、夢山變電站事故處理原則及事故處理預案 變電站事故處理的一般原則 處理事故必須做到穩(沉着)、準(準確)、敏(迅速),且要根據以下原則採取措施:儘速限制事故發展,消除事故根源,解除對人身、設備安全的威脅;用一切可能的方法保持設備繼續運行,以保證對用户的供電;儘快對已停電的用户恢復送電;調整電力系統的運行方式,使其恢復正常運行。事故時和事故後的聯繫彙報制度和彙報內容。電力系統的值班調度員領導各變電站值班人員處理系統發生的事故,事故時,發生事故的變電站值班人員應將有關情況及時報告管轄值班調度員、分公司調度、站長。調度員則根據彙報的情況判斷分析,做出事故處理決定,下達命令。值班人員的彙報必須做到及時、全面、準確。誤報和漏報,會對處理事故造成不良後果.緊急情況可先處理後彙報.如果事故時變電站與調度聯繫中斷,則值班人員按規程規定處理事故,通訊恢復後應立即將事故情況和處理過程詳細彙報.並應做好事做記錄。 變壓器的異常運行和事故處理的一般規定 發生異常運行和事故時,運行人員應記錄故障時的各種運行參數、信號掉牌和打印記錄,並不得隨意復歸。檢查現場設備情況,向有關人員彙報。主變壓器在運行中發生下列嚴重異常情況時,在及時向網調、中調值班調度員彙報的同時,可由值長命令立即切斷主變三側開關,使主變立即退出運行,並將處理情況向調度員彙報。變壓器內部有強烈的爆炸聲和嚴重的放電聲。釋放裝置向外噴油或冒煙。主變壓器起火。變壓器嚴重漏油,使油位下降,並低於油位計的指示限度(注意確認油位下降)。在正常負荷和冷卻條件下,變壓器温度不正常,並不斷上升,超過105℃。變壓器過負荷運行超過1.6倍。瓦斯動作,在放氣體前應暫將重瓦斯改投信號位置,完畢後投入跳閘。重瓦斯動作跳閘後,動作原因未查清不得將主變合閘送電。差動保護及重瓦斯保護同時動作使變壓器跳閘時,不經內部檢查和試驗,不得將變壓器投入運行。如果變壓器繼電保護動作跳閘或壓力釋放裝置動作,應對變壓器進行檢查(包括負荷、電壓、温度等),在未查明確實是誤動或其它原因以前,不得將變壓器投入運行。變壓器冷卻設備發生故障退出運行時,值班人員應指定專人監視記錄變壓器的電流和温度,並立即向網調、中調值班調度員彙報。如果是冷卻器電源故障(包括站用電故障),應查明原因,儘快恢復。如果是保險熔斷或自動開關跳閘,應檢查迴路並更換保險或重合開關。若多次熔斷或多次跳開關時,説明迴路內部有故障,應立即查明原因,不得強行運行。如果是風扇故障或油泵的熱耦動作時,對於風扇故障則將該故障風扇退出運行(拆除電源線)後重新啟動冷卻器,對於油泵熱耦動作則應在故障油泵退出運行後將另一組冷卻器啟動。主變當冷卻器系統發生故障全停時(即油泵及風扇全停),在額定負荷下允許運行時間為30分鐘。運行後,如油麪温度尚未達到75℃時,則允許上升到75℃,但冷卻器全停後,主變最長運行時間不得超過1小時。注意本站#1主變的冷卻方式有三種狀態,即油浸自冷、風冷和強油風冷狀態。上述冷卻器全部故障後主變允許運行時間是指#1主變的負荷或温度已經達到了啟動風扇和油泵的啟動值後的運行時間,也就是#1主變處於風冷或強油風冷狀態時而風扇和油泵全部故障後允許運行的時間。如#1主變的負荷或温度沒有達到風扇和油泵的啟動值,#1主變處於油浸自冷狀態時則不受上述時間的限制。對於冷卻設備的故障,要及時檢修處理,儘快恢復正常狀態。變壓器輕瓦斯動作,如查明瓦斯繼電器內有氣體,應立即向網調、中調值班調度員彙報,並按網調值班調度員命令執行。變壓器着火,應立即切斷各側電源,關停風扇和油泵電源,使用水噴霧滅火裝置,同時應立即向網調、中調值班調度員彙報。 電抗器的異常運行和事故處理的一般規定 1)發生異常運行和事故時,運行人員應記錄故障時的各種運行參數、信號掉牌和打印記錄,並不得隨意復歸。檢查現場設備情況,向有關人員彙報。 2)電抗器“温度高告警”時,應立即檢查電抗器的負荷,併到現場檢查設備上温度計的指示,與監控機上的遠方測温儀表指示的事故記錄顯示數值進行對照。用手觸摸設備温度情況,並對三相進行比較:如果現場温度並未上升而遠方式指示温度上升,則可能是測温迴路有問題;如果現場和遠方的温度指示都沒有上升而發“温度高告警”時,可能是温度繼電器或二次迴路有故障,應立即向網調值班調度報告,申請停用温度保護,以免誤跳閘。

3)當電抗器在運行中發生下列嚴重異常時,應立即向網調值班調度員彙報,並要求斷開對側的開關,然後再斷開本側開關。 (1)電抗器內部有強烈的爆炸聲和嚴重的放電聲; (2)釋壓裝置向外噴油或冒煙; (3)電抗器着火; (4)在正常情況下,電抗器温度不正常且不斷上升,超過105℃; (5)電抗器嚴重漏油使油位下降,且低於油位計的指示限度。 4)如果電抗器繼電保護動作跳閘或壓力釋放裝置動作,在未查明確是誤動或其它原因之前,不得將電抗器投入運行。 5)電抗器輕瓦斯動作,如果查明瓦斯繼電器內有氣體,應立即向網調值班調度員彙報,並按網調值班調度員命令執行。 對於輕瓦斯繼電器內的氣體,要進行分析檢查,可在瓦斯繼電器處放出少量氣體進行初步判斷:如氣體為黃色且不易點燃,則可能是本體故障;如氣體為白色、有臭味且可燃,則可能是絕緣油擊穿或鐵芯故障;如氣體無色無味不可燃,則可能是漏入空氣。瓦斯繼電器內氣體大部分應保存,等待專業部門進行分析化驗。 6)電抗器着火時,應立即切斷電源(包括對側開關),使用乾式滅火器進行滅火,並將情況向網調值班調度員彙報。 互感器的異常運行和事故處理的一般規定 下列情況應立即申請將互感器停用: a.互感器內部有嚴重放電聲和異常聲響; b.互感器爆炸着火,本體有過熱現象; c.互感器向外噴油。 d.sf6電流互感器壓力嚴重異常. 互感器着火時,應斷開電源,並作出必要的安全措施後,方可進行滅火。 當電壓互感器二次側小開關跳閘或二次側熔斷器熔斷後,應當特別注意該回路的保護裝置動作情況,必要時應立即退出保護。應查明二次迴路是否短路或故障,處理後再合上二次小開關或更換熔斷器。 當電流互感器二次迴路開路時,應查明開路位置,並設法將開路處進行短接。如果不能進行短接處理,可向管轄值班調度員申請將該電流互感器停電。在處理過程中,必須注意安全,要使用合格的絕緣工具進行處理工作。 對於故障退出的互感器,應進行必要的電氣試驗和檢查。 如更換互感器,要注意互感器的極性,保證接線正確。 避雷器的異常運行和事故處理的一般規定 發生下列情況,應向管轄值班調度員申請將避雷器退出運行: a、避雷器爆炸; b、避雷器瓷套破裂或有裂紋; c、避雷器在正常情況下(系統無內部過電壓和雷擊過電壓)計數器動作; d、引線斷損和鬆脱。 e、當電阻性電流與初始值比較增大50%,避雷器可能存在明顯裂化跡象,應申請停電測試。 運行中發現避雷器接地引下線鬆脱時,應立即進行處理。 如果避雷器在雷雨時發生異常,應待雷雨過後再進行處理。 斷路器的異常運行和事故處理的一般規定 (1)高壓斷路器在下列情況之一,應立即向管轄值班調度員申請將斷路器退出運行: a、斷路器爆炸 b、接線樁頭熔化、熔斷; c、套管法蘭炸裂; d、套管發生較大的放電火花。 (2)高壓斷路器聲音異常:當發現斷路器聲音異常,內部有放電聲時,應立即向管轄值班調度員彙報,並申請將該斷路器退出運行; (3)高壓斷路器sf6壓力無指示:當發現斷路器密度表無指示時,應立即向管轄值班調度員彙報,徵得調度同意後,退出該斷路器保護,並斷開該斷路器的操作電源,將該斷路器所在母線的其它負荷倒至另一段母線,然後用母聯斷路器將此斷路器負荷切斷,如無法用母聯斷路器轉移負荷,應用上一級斷路器來切斷,以上操作應在管轄值班調度員命令下進行; (4)高壓斷路器過熱:當發現斷路器温度過熱,應立即向管轄值班調度員彙報,要求停電檢查。如一時不能停電時應要求管轄值班調度員減少負荷; (5)彈簧機構壓力到零:當發現彈簧機構壓力到零,在未做好防慢分措施以前嚴禁打壓,應取下該斷路器操作保險和斷開打壓電動機電源後,再進行檢查,並及時將處理情況向管轄值班調度員彙報; (6)液壓機構壓力到零:當發現機構液壓到零時,在未做好防慢分措施以前嚴禁打壓,應在斷開該斷路器操作電源和油泵啟動電源後,再進行檢查,故障處理完畢後應手動合閘一次方可解除防慢分措施,並及時將處理情況向管轄值班調度員彙報。 注:以上操作應在彙報管轄值班調度員後,由管轄值班調度員下令進行。

隔離開關和接地刀閘的異常運行和事故處理的一般規定 隔離開關觸頭、引線接頭髮熱時,應彙報管轄值班調度員,減少負荷或停電處理;母線側隔離開關發熱時可採用倒母線的方法將故障隔離開關停止運行。 當隔離開關瓷瓶破損或放電時,應彙報管轄值班調度員,減少負荷,然後停電處理;停電時應以適當的斷路器將其切斷。 當誤合隔離開關時,在任何情況下都不允許再拉開,只有用斷路器將這一回路斷開後才能把誤合的隔離開關拉開。 當誤拉隔離開關時,如刀片剛離開固定觸頭時便發生電弧,則應立即合上,如已斷開就不允許再合上,只有將該回路的斷路器斷開後才能推上該隔離開關,然後合上斷路器。 耦合電容器和阻波器的異常運行和事故處理的一般規定 情況應立即向管轄值班調度員申請停電處理:瓷瓶嚴重破損、放電閃絡;耦合電容器內部聲音異常、爆炸;引線接頭髮熱嚴重、燒斷;阻波器懸掛或支柱瓷瓶斷裂,金具脱落。 三、實習總結 通過這一次的實習,我瞭解了變電所電氣設備的構成、型號、參數、結構、佈置方式,對變電所生產過程有一個完整的概念;熟悉了變電所主接線連接方式、運行特點;初步瞭解了電氣二次接線、繼電保護及自動裝置,還有:1、初步瞭解變電所生產運行的全過程。2、深刻了解發變電所主要設備;包括變壓器、所斷路器、互感器、隔離開關、電抗器、母線的型式、構造特點、主要參數及作用,對其他輔助設備也應有所瞭解。3、着重瞭解發變電所的電氣主接線形式、運行特點及檢修、倒換操作順序。4、瞭解廠(站)用電的接線方式、備用方式及怎樣提高廠(站)用電的供電可靠性。5、瞭解配電裝置的佈置形式及特點,並瞭解安全淨距的意義。6、瞭解控制屏、保護屏的佈置情況及主控室的總體佈置情。通過這些鞏固和加強我們所學理論知識,為今後在工作崗位打下良好基礎。同時培養了正確的勞動觀念,為今後走向基工作崗位奠定思想基礎。 在變電站工作,安全是最重要的一件事,所以我們牢記“安全第一、預防為主”的實習方針,加強《安規》學習,提高安全意識,更是我們的必修課。“變電站安全無小事”已在每個同學的心中打上深深的烙印。在這次實習中,我收益頗多,這些都是無形資產,將伴隨我一生。 進入大三以來,看到自己成績還可以,總以為自己很了不起了,經過實習才發現自己還是很無知,缺少很多知識,理論和實踐相差實在是太遠了。在變電站的每一項設計並不是純粹的利用理論知識就能解決的,而是要用到許許多多的工程估算,參數,考慮到現場的環境與實際情況的設計方法。在學校實驗室裏我們所看到的一些設備和變電站的實際設備的形狀和大小相比,實在是小得多,可見實驗室的設備完全是理想化了,沒有考慮到運行現場的實際情況。 看來我們要學的東西實在是太多了,不僅要學好理論知識,還要會運用這些理論知識解決工程上的問題。這次實習可以説是將我們對電力系統從理性認識提升到了感性的認識。在這次參觀中我放下了心中的一塊石頭,以前我想到萬伏的高壓電就怕啊,事實上只要對它瞭解了,安全的操作,高壓電並不可怕。電力系統是一個國家的前進的原動力,有着不可忽視的地位。因此它的安全十分重要,這次參觀可以看到變電站的管理可以説是軍事化的管理模式。臨走前,我看着一根根的輸電線把電能輸送到千家萬户,給我們帶來了光明,給我們帶來了征服大自然的力量。此外,我們和站長的談話中也學到了一些在社會上為人處世和工作的經驗,讓我知道怎樣在平凡之中創造出不平凡。

參考書籍: 1.《發電廠電氣部分》(第三版)朱永利中國電力出版社 2.《發電廠變電站電氣部分》牟道槐李玉盛馬良玉重慶大學出版社 3.《電氣工程與自動化生產實習指導》趙麗平董昭德西南交通大學出版社 4.《變電站綜合自動化系統二次迴路及運行維護》王國光中國電力出版社

【第6篇】變電站年度實習報告範文

前言

③將蒐集學習到的相關知識與雲田站的實踐相結合,對理論知識進行深化理解,總結收穫

④實地考察雲田500kv變電站的主接線、主要電氣設備(包括主變壓器、主要一次設備、二次設備、進出線情況等)電氣設備佈置方式、變電站主要運行控制方式、變電站的通訊方式等,參觀考察過程中要求作好筆記。

⑤。運用所學知識,對生產實際中存在的問題作出一定的分析,進一步提高分析問題和解決問題的能力 。

三、實習過程

雲田變電站介紹

20xx年1月3日我們公共事業專業的全體同學來到了位於株洲的雲田500kv變電站。接着,我們又來到了高壓間。高壓間又明確分為輸入端和饋出端。內部設備由許多鐵欄分隔,裏面的好多設備都是進口的,自動送電,跳閘保護,十年都未出故障。在主控制室內,有兩名技術人員隨時監視着主控制設備各儀器儀表的工作狀態,主控制設備體積龐大,功能完善,具有故障顯示,故障分析,自動保護等眾多功能,給管理操作帶來很大便利。當跳閘時,綠燈會閃,同時鈴響,進行報警。當鐵路上線路發生斷路時,可以在主控面板的顯示器上顯出斷電點距變電站的距離,從而為及時維修提供方便。最後我們總覽了整個變電站的結構及工作狀態,對其有了更直觀清晰的瞭解。

接着我們跟隨所長來到會議室,他給我們講解了雲田變電站的運行過程和一些基本的模式。

一般情況下,電經過輸電線路到達500千伏變電站後,通過變壓器轉化為220千伏等級,輸送到220千伏變電站後,再通過變壓器轉化為110千伏等級,通過110千伏變電站再次降壓,最後通過街頭常見的變壓器轉化為居民用電,此時電壓已經降到了220伏。

再接着來到主控室,其中包括微機監控系統、電力系統通信系統、變電站管理系統。夢山變的主控室有六台計算機組成:視頻視頻監控系統機、故障錄波系統、監控後台2、監控後台1、五防系統,以上的都是由我國電氣業較先進的南瑞集團的產品,可以説都是國內最先進的技術。在主控室裏對整個變電站的運行進行監視,通過計算機技術對故障進行預警、分析、排除,控制及安全操作閉鎖,顯示和製表打印,時間順序記錄,事故追憶,信息的遠傳,運行、操作、事故處理指導,人機聯繫,運行的技術管理,自診斷、自恢復和自動切換。

而站長向我們介紹到整個主控室每天只有五個人在值班,可以説,區域控制中心的建設實施實現了減人增效、提高操作效率、降低運行維護成本等等方面的經濟效益。從遠期效益和電網發展來看,隨着接入的變電站不斷增多,按照無人值班模式設計的變電站在降低工程投資和運行維護成本以及縮短建設工期方面所帶來的經濟效益將更加顯著。

另外處理事故時必須做到穩(沉着)、準(準確)、敏(迅速),且要根據以下原則採取措施:儘速限制事故發展,消除事故根源,解除對人身、設備安全的威脅;用一切可能的方法保持設備繼續運行,以保證對用户的供電;儘快對已停電的用户恢復送電;調整電力系統的運行方式,使其恢復正常運行。事故時和事故後的聯繫彙報制度和彙報內容。電力系統的值班調度員領導各變電站值班人員處理系統發生的事故,事故時,發生事故的變電站值班人員應將有關情況及時報告管轄值班調度員、分公司調度、站長。調度員則根據彙報的情況判斷分析,做出事故處理決定,下達命令。值班人員的彙報必須做到及時、全面、準確。誤報和漏報,會對處理事故造成不良後果.緊急情況可先處理後彙報. 如果事故時變電站與調度聯繫中斷,則值班人員按規程規定處理事故,通訊恢復後應立即將事故情況和處理過程詳細彙報.並應做好事做記錄。

四.實習總結

通過這一次的實習,我瞭解了變電所電氣設備的構成、瞭解配電裝置的佈置形式及特點,並瞭解安全淨距的意義。瞭解控制屏、保護屏的佈置情況及主控室的總體佈置情。在變電站工作,安全是最重要的一件事,所以我們牢記“安全第一、預防為主”的實習方針,加強《安規》學習,提高安全意識,更是我們的必修課。 “變電站安全無小事”已在每個同學的心中打上深深的烙印。在這次實習中,我收益頗多,這些都是無形資產,將伴隨我一生。這次參觀可以看到變電站的管理可以説是軍事化的管理模式。臨走前,我看着一根根的輸電線把電能輸送到千家萬户,給我們帶來了光明,給我們帶來了征服大自然的力量。此外,我們和站長的談話中也學到了一些在社會上為人處世和工作的經驗,讓我知道怎樣在平凡之中創造出不平凡。

【第7篇】變電站實習報告範文

變電站實習報告範文精選

電力工業是國民經濟發展中zui重要的基礎能源產業,是國民經濟的第一基礎產業,是關係國計民生的基礎產業,是世界各國經濟發展戰略中的優先發展重點。正在建設中的西北750kv輸電工程,標誌着我國電網輸電電壓等級由目前的500kv即將升級為750kv,實現歷史性跨越。除超高壓輸電外,1988年建成了從葛州壩到上海南橋的500kv直流輸電線路,全長1080km,[220kv變電站實習報告]輸電容量120*kw,使華中和華東兩大電力系統互聯,形成了跨大區的聯合電力系統。在這些電力建設工程中,超高電壓等級(220kv/330kv/500kv/750kv)變電站自動化系統佔有重要的地位。

一、實習目的

實習的目的是理論聯繫實際,增強學生對社會、國情和專業背景的瞭解;使學生拓寬視野,鞏固和運用所學過的理論知識,培養分析問題、解決問題的實際工作能力和創新精神;培養勞動觀念,激發學生的敬業、創業精神,增強事業心和責任感;本次實習在學生完成部分專業課程學習後進行,通過本次實習,使學生所學的理論知識得以鞏固和擴大,增加學生的專業實際知識;為將來從事專業技術工作打下一定的基礎;進一步培養學生運用所學理論知識分析生產實際問題的能力。

二、實習內容

①蒐集整理變電站主要一、二次設備以及變電站運行方面的相關知識和資料。

②蒐集整理500kv變電站特點方面資料。

年供電量36.82億千瓦時,負荷54萬千瓦,年售電量34.37萬千瓦時。全局現有職工1540人,其中各類專業技術人員387人。全局職工勤奮創業,鋭意改革,取得了較好的生產經營業績和良好的發展勢頭,1998年銷售收入達10.92億元,全員勞動生產率87792元/人年。在深化改革和市場競爭的新形勢下,株洲電業局以創造兩個效益、培養一流人才為戰略目標,遵循發展、改革、管理、效益、服務十字方針,為株洲地區電網建設譜寫新篇。

變電站實習報告範文精選,盡在本站範文網。

【第8篇】大學生變電所實習報告

本站精心整理了《大學生變電所實習報告》,望給大家帶來幫助!

實習目的

幾天的認識實習既緊張又新鮮,因為參觀的單位就是我們以後將要工作的地方。通過實習,我們親身感受了以後的工作狀態,以及工作後將要從事的工作的對象以及所用的知識,這不僅激發了我學習課程的熱情,也會促進我們不斷提升自己運用知識的能力,認識到課堂上學習的不足。在我看來,實習有以下幾點好處:

【第9篇】雲田變電站實習報告

一、實習目的

實習的目的是理論聯繫實際,增強學生對社會、國情和專業背景的瞭解;使學生拓寬視野,鞏固和運用所學過的理論知識,培養分析問題、解決問題的實際工作能力和創新精神;培養勞動觀念,激發學生的敬業、創業精神,增強事業心和責任感;本次實習在學生完成部分專業課程學習後進行,通過本次實習,使學生所學的理論知識得以鞏固和擴大,增加學生的專業實際知識;為將來從事專業技術工作打下一定的基礎;進一步培養學生運用所學理論知識分析生產實際問題的能力。

二、實習內容

① 變電站主要一、二次設備以及變電站運行方面的相關知識和資料。

② 500kv變電站特點方面資料。

③將蒐集學習到的相關知識與雲田站的實踐相結合,對理論知識進行深化理解,總結收穫。

電網從歷史發展來看,可以分為四個階段:電廠直配城市網、省區電網、跨省大區電網和跨大區聯合電網。隨着用電量不斷增長,大型水電、火電和核電的建設,地區間電源與負荷的不平衡以及經濟調度的需要,必然要求發展輸電和聯網,電壓等級也隨之逐步提高。從最初較低電壓水平的6-10kv經歷35kv、110kv和220kv,發展到超高壓的330kv、500kv和750kv電網,並且還有繼續上升的趨勢。

現場實習

1月3日我們公共事業專業的全體同學來到了位於株洲的雲田500kv變電站。【第10篇】公共事業專業實習報告:變電站實習報告

1月3日我們公共事業專業的全體同學來到了位於xx的xx500kv變電站。來到xx變電站,遠遠地看到有兩路高壓鐵塔線路從遠處通向變電站。一進大門,院裏的兩台巨型變壓器映入眼簾。所長對我們進行了安全教育後開始帶領我們參觀幾個重要的場所如外部變壓設備、高壓間和主控制室等。ab兩個送電線正常工作時,a線路通過隔離開關接向a變壓器,當a變壓器出現故障時,可將a線路接向b變壓器,也可以由b線路給a變壓器或b變壓器供電,以保證鐵路能夠正常運行。【第11篇】大學生畢業實習報告:變電站生產實習

今年的寒假是一個真正有意義的暑假。對了,還要介紹一下我時間的具體情況,現將該次實踐報告的具體情況作如下報告:

實踐對象:***一年級學生

實踐目的:對該生一年級所學知識作全面複習、鞏固、提高,使其對即將學習的二年級的知識作初步瞭解;

實踐過程:

我首先翻閲了該生一學期的作業及考試試卷,又向其家長了解了一些情況,我對該生的基本情況有了初步掌握:由於該生一直住校,家長管理較少,造成學習上的長期鬆懈,基礎較差,具體表現有:20以內的加減法不能準確而迅速的算出;對拼音字母的識記和正確拼寫有困難;

第一階段夯實基礎:

通過大概一週(一週五天,每天兩小時。下同)的練習後,該生計算的速度和準確度都達到了令人滿意的程度。我認為這一階段的教學沒有多少方法和技巧的講究,關鍵在於熟練程度,即所謂熟能生巧。所以在這兩週時間裏,我保證每天都有足量的書面習題讓其練習,並隨時以口算的方式進行考察來加深印象、鞏固效果。

第二階段為逐步提高階段(耗時約三週):

由於第一階段的功夫下得紮實,在計算方面,0的運算在教其運算規則及少量練習後,50以內的加減法無論口算、筆算都顯得較為輕鬆;50100的加減法口算略顯吃力,而筆算則沒有什麼問題。唯一容易出現的毛病就是在計算中由於粗心而忽略進位、退位。單純的計算題對於該生來説已經不存在什麼知識性的障礙了。

然而,該生卻在實際應用題方面存在極大的困難,對其應用題的輔導是整個過程中費時費力最多的一個環節。該生在解答應用題時的主要障礙是:

①對語言文字的表達理解不足;

②對數量關係分析不準確;

在解決這個問題時仍然本着由淺及深、循序漸進的原則。我在為其編寫應用題的開初階段:

語言敍述儘量直白簡單,數量儘量簡單,涉及數值在20以內;等到這一關過了以後,我便逐漸加大難度,語言敍述,數量顯複雜,涉及數值擴大至100以內。與此同時,為培養該生的遷移能力和語言表達能力,我將用各種不同的方法教那些國小生,偶爾通過遊戲的方式來提高他們的學習興趣。

廠用電系統包括:接於發電機出口的四台高壓廠用變壓器、五段10kv母線、負荷出線、十四台低壓廠用變壓器及400v母線構成,正常運行時,10kv母線ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ段分別由四台機組(主變低壓側)所帶的四台高壓廠變21tm、22tm、23tm、24tm供電。9201qf為ⅰ、ⅱ段母線聯絡開關,9403為ⅲ、ⅳ段母線聯絡開關。正常運行時,各段母線獨立運行,9201qf、9403qf在切。為保證廠用電可靠,10kvⅴ段由降壓站通過950qf供電,9502qf為ⅱ、ⅴ段母線聯絡開關,9504qf為ⅳ、ⅴ段母線聯絡開關,正常情況下9502、95040f在切。10kv系統開關的投入和切除均具有遠方計算機監控系統操作和現場手動操作方式。正常情況下應採用遠方操作方式。因此從其廠用電的結構形式看,廠用電源是有着非常可靠的保障的。低壓廠用電400v系統的運行方式也是採用單母線分段運行方式,正常運行時廠內400vⅰ~ⅵ段母線分別由#1~#6廠低變41tm~46tm供電,正常情況下各段母線分段運行。ⅰ段與ⅱ段母線,ⅲ段和ⅳ段母線,ⅴ段與ⅵ段母線,分別由421zkk、443zkk、465zkk聯絡,互為備用。400v備用電源自動投入裝置bzt,正常情況下投入運行。各段母線由各低壓廠用變壓器單獨送電,母聯開關有備用自動投入裝置,運行方式也較為可靠。

照明用電:本電站照明分為工作照明和事故照明兩種。工作照明採用交流380/220v照明用電供電,設置了2台照明變壓器,互為備用。事故照明採用廠用220v直流電源供電。

____電廠自動化水平相當高,它是____首家“無人值班,少人值守”的水電廠,正常運行情況下,只設兩個值守人員,負責例行的值班工作,而其它常規情況下的工作則由計算機監繫統完成,包括500kv、10kv開關的操作,機組開停機等操作,中央控制室不設常規控制枱。其計算機監控系統設計較為完善,能實現自動功率控制(agc)、自動電壓控制(avc)、自動開停機等遙調、遙控功能。正常情況下運行人員無需參與機組的調節負荷、開停機等操作,全部功能均由____中心調度所直接下達指令或負荷曲線進行調度。

____電廠計算機監控系統是由____公司在原來美國si公司的基礎上研究開發的,其軟件部份由____公司設計,自動化元件保留了部份原美國si公司的自動化模塊。計算機監控系統分為xxxx現地控制單元,分別為機組、500kv設備、廠用電,機組附屬設備監控,同時設備現地保留現地控制,防止計算機系統出現問題時無法對設備操作。對於每台機組設有lcu、plc兩套控制裝置,機組控制交流電由逆變電源供給,保證不受系統全部停電影響,進一步提高機組運行可靠性。計算機監控系統1997年代替常規控制方式及信號系統,經過幾年的不斷完善,運行穩定可靠,基本能實現各種操作、監控、故障處理功能。

直流電源系統部份:____電廠直流系統為兩段分段直流系統,共有三個浮充裝置,直流系統供開關、保護等其它設備控制電源。每個電源系統採用宂餘供電設計,設有主、備用浮充裝置,由不同的電源供電,大大提高直流系統供電可靠性。

保護配置情況:變壓器配置有:重瓦斯、輕瓦斯、釋壓、縱差、過激勵磁、零序過電流、過負荷、負序過電流、零序過壓、壓力釋放保護、主變冷卻器全停等保護。發電機主要配置有:縱差、橫差、匝間、失磁、失步、過電壓、低壓記憶過流、定子接地、定子過負荷、負序過電流、轉子接地、勵磁繞組過負荷等保護;500kv線路保護設有:高頻距離、高頻方向、斷路器失靈、三相不一致、綜合重合閘、綜合切機、過壓、零序等保護,____線採用集成保護,____線為微機保護。

過電壓保護:過電壓保護是對外部雷電過電壓和內部過電壓的保護。為防止直擊雷損害電氣設備和人身安全,本電站主要採用避雷線和屋頂避雷等保護,對於雷電侵入波主要採用避雷器保護。內部過電壓包括工頻過電壓、諧振過電壓及操作過電壓。對於工頻過電壓和諧振過電壓,經過計算研究,在____線對側的____變裝設150mvar的並聯電抗器,在____線的____側裝設150mvar的並聯電抗器,而____電站出線側均可不裝並聯電抗器,能基本上滿足系統各種運行方式下消除自勵磁、限制工頻過電壓和諧振過電壓的需要。對於操作過電壓,本電站500kv母線和出線側均裝設了避雷器,並在____線的兩組斷路器裝設了合閘電阻。 接地裝置:本電站接地裝置的設計是考慮到當電網發生接地故障時,不應危及電站範圍內人身和設備的安全,維護電力系統的可靠運行。因此,接地設計的主要目的是將電站範圍內的接觸電壓、跨步電壓和轉移電位限制在安全值之內。經計算,本電站接地裝置接地電阻設計值為r≤0.25ω。總接地網由廠房及大壩自然接地網和水下人工地網構成,最大對角線長約3000m。

機組主勵採用自並勵靜止可控硅勵磁系統,發電機的勵磁電流由勵磁變壓器經可控硅整流裝置而獲得。主勵主要功能:提供發電機在正常運行條件下所需的勵磁功率,維持發電機端電壓為給定值,防止過激磁。提高電力系統的靜態、動態穩定性。當電力系統短路引起電壓急劇下降時,自動強行勵磁;機組甩負荷時引起電壓急劇上升時,自動減磁。整定無功調差,實現並列發電機間無功負荷自動分配。發電機內部故障及事故狀態下,能迅速滅磁,以防事故擴大。

計算機監控系統採用分層分佈結構。主控制級為雙主機宂餘系統,單元控制級是由xxxx現地控制單元(lcu)組成,分別控制l#~4#機組、500kv開關站設備、10kv廠用電設備、400v廠用電設備及全廠公用設備、溢流壩閘門及壩上變電所設備等。主控制級由2台主計算機(包括終端設備)、4台運行人員工作站及打印機等組成,分別佈置於中央控制室和計算機室。主控制級的主要功能是:根據電力系統和運行人員的設定值和命令,協調指揮xxxx現地控制單元自動地採集信息及輸出控制命令,包括機組的啟、停控制及其動態顯示、模擬量測量的動態顯示及歷史趨勢、程序控制現地設備(包括對500kv斷路器的同期和廠用電備用電源的自動投入)、agc和avc、設備運行檔案、各種運行報表的打印、事件記錄、各種圖形畫面動態或靜態顯示以及事故、故障報警等。各現地控制單元主要由前置處理機和可編程序控制器組成。

其主要功能是:採集現場設備的各種信息,處理後傳到主控制級的主計算機,並接收主計算機的命令,處理後輸出到被控制的現場設備。

直流系統:設置了220v強電直流系統和48v弱電直流系統。220v強電直流系統主要供全廠的控制、保護以及10.5kv斷路器合閘等電源,48v弱電直流系統主要供全廠的信號電源。220v強電直流系統主要由兩組gfd—420型固定防爆式鉛酸蓄電池、兩面浮充電整流屏、一面充電整流屏以及兩面蓄電池饋線屏組成,直流母線採用單母線分段接線,正常情況下以浮充電方式運行。

___電廠通信包括電力系統通信和廠內通信兩部分,電力系統通信分設電力線載波通信和微波通信,廠內通信分設廠內行政通信和廠內生產調度通信。通信系統的220v交流電源是採用廠用380v/220v交流電源。當該電源消失時,由廠用直流220v經逆變器逆變後獲得220v交流電源。通信系統的48v直流電源選用膠體蓄電池供電。

七、實習感悟

生產實習是攀枝花學院為培養高素質工程技術人才安排的一個重要實習性教學環節,是將學校教學與生產實際相結合,理論與實習相聯繫的重要途徑。其目的是使我們通過實習在專業知識和人才素質兩方面得到鍛鍊和培養,從而為畢業後走向工作崗位儘快成為業務骨幹打下良好基礎。

通過生產實習,使我們瞭解和掌握了變電所的主要結構、生產技術和工藝過程;使用的主要工裝設備;產品生產用技術資料;生產組織管理等內容,加深對變電所的工作原理、設計、試驗等基本理論的理解。使我們瞭解和掌握了變電所的工作原理和結構等方面的知識。為進一步學好專業課,從事這方面的研製、設計等打下良好的基礎。

在這次生產實習過程中,不但對所學習的知識加深了了解,更加重要的是更正了我們的勞動觀點和提高了我們的獨立工作能力等。

【第12篇】變電站實習報告

前言

【第13篇】變電站實習報告範文結尾

【第14篇】雲田變電站實習報告範文

一、實習目的

【第15篇】變電所xxxx年實習報告範文總結

⑤。運用所學知識,對生產實際中存在的問題作出一定的分析,進一步提高分析問題和解決問題的能力。

一、實習目的

實習的目的是理論聯繫實際,增強學生對社會、國情和專業背景的瞭解;使學生拓寬視野,鞏固和運用所學過的理論知識,培養分析問題、解決問題的實際工作能力和創新精神;培養勞動觀念,激發學生的敬業、創業精神,增強事業心和責任感;本次實習在學生完成部分專業課程學習後進行,通過本次實習,使學生所學的理論知識得以鞏固和擴大,增加學生的專業實際知識;為將來從事專業技術工作打下一定的基礎;進一步培養學生運用所學理論知識分析生產實際問題的能力。

二、實習內容

①變電站主要一、二次設備以及變電站運行方面的相關知識和資料。

