電力工業是國民經濟發展中最重要的基礎能源產業,是國民經濟的第一基礎產業,是關係國計民生的基礎產業,是世界各國經濟發展戰略中的優先發展重點。作為一種先進的生產力和基礎產業,電力行業對促進國民經濟的發展和社會進步起到重要作用。與社會經濟和社會發展有着十分密切的關係,它不僅是關係國家經濟安全的戰略大問題,而且與人們的日常生活、社會穩定密切相關。隨着我國經濟的發展,對電的需求量不斷擴大,電力銷售市場的擴大又刺激了整個電力生產的發展。

一、實習目的

(一)將所學的理論知識得以鞏固和擴大,進一步增強運用所學理論知識分析生產實際問題的能力,為將來從事專業技術工作打下一定的基礎;

(二)掌握一定的工作能力,積累社會工作經驗,瞭解社會,增長見識,提高與別人和諧相處和協同合作的能力,提高自身的綜合素質。

(三)完成本次實習要求的所有內容;

(四)瞭解變電站的的概況以及運行方式。

(五)瞭解供電所的概況以及供電所的日常工作,併到現場觀看施工人員工作。

二、實習單位介紹

(一)滿城變電站:20xx年10月26日,經過7個月的緊張施工,滿城220千伏變電站順利投運,這不僅從根本上解決了熱南供電小區長期以來供電網架結構薄弱問題,而且提高了市區供電的可靠性,為構建和諧社會提供了堅強的電力能源保障和高品質的電力服務。據悉,今年以來,保定供電公司為加快電網建設步伐,堅持主網、城網、農網統一規劃,協調發展。

據瞭解,“十一五”期間,保定電網規劃投資84、76億元,建設500千伏變電站1座,220千伏變電站15座,110千伏變電站67座,並對部分變電站實施增容改造。農網建設投資26億元,啟動“井井通電”工程,擴大農網改造覆蓋面和抄表到井率,農業排灌實現“井井通電”、“户户持卡”。同時全面啟動農村電氣化工程,提高農村電氣化水平,為建設社會主義新家村奠定堅實的基礎。

“十一五”末,保定電網500千伏變電站將達到3座,220千伏變電站將達到26座,基本實現“一縣一站”;110千伏變電站將達到132座;基本達到每個鄉鎮至少有一座35千伏,80%的變電站實現雙電源供電。保定電網變電容量由996、65萬千伏安增加到2109萬千伏安,輸變電設備容量和供電能力將比現在翻一番。

目前,該公司已完成了滿城220千伏變電站和良崗、羊村110千伏變電站投運,擴建了朝陽路、聯盟路、七一路、易縣西陵四座110千伏變電站,新增主變容量達到610MVA。

(二)魯崗供電所:是一個終端供電所,在輸電線路的終端,直接向電力用户供電,高壓側電壓為110kV,低壓側是10kV。當全所停電時,隻影響該變電所的供電用户。

整個魯崗供電所一共有3位師傅,一位所長,兩個師傅。在其下屬有26的農電工,還有幾個搶修隊。魯崗供電二所轄26個行政村,管轄台區70台,公用變3台,轄區內供電用户8900餘户,變壓器容量12215kVA,其中800kVA變壓器1台,400kVA變壓器1台,315kVA變壓器9台,250kVA變壓器1台,200kVA變壓器20台,160kVA變壓器3台,100kVA變壓器34台,50kVA變壓器1台,低壓線路長度57km,年售電量約20xx萬kWh,電費約1100萬元。

魯崗二所屬於營配合一,運檢合一的綜合性班組,既擔負着轄區內0、4kV低壓配網設備的運行維護、檢修、24小時事故搶修,又承擔抄、核、收管理,低壓台區線損管理、用電檢查、計量管理和優質服務等經營工作。供電所電費回收100%,優質服務零投訴,責任事故零發生,台區線損率保持良好水平。

變電站的實習報告 篇二

作為一名剛從學生轉變到正式新員工的角色,在結束了十天人文愉悦的公司文化學習之後,隨之而來的是三個月的輪崗實習。我很慶幸我的第一個實習驛站就是變管所,下面就我在變管所麾下的幾個變電站的經歷和心得與大家分享,並以此為己勉勵。

儘管變電站電壓等級不一樣,但還是有很多相似的,如下大概介紹我的認識情況。首先,認識和學習一次設備(主變壓器、短路器、隔離開關、電流互感器、電壓互感器、耦合電容器、避雷器、電力電纜、母線、所用變、電抗器、電容器)的基本原理、主要結構和在電網中的作用,型號及技術參數。通過對以上內容的學習,我瞭解了電能生產的全過程及變電站電氣設備的構成、型號、參數、結構、佈置方式,對變電站生產過程有了一個完整的概念。熟悉變電站主接線連接方式、運行特點、初步瞭解電氣二次部分、繼電保護及自動裝置,鞏固和加強了所學的專業知識,為今後的工作崗位打下良好的基礎。

其次,學習變電站值班員崗位職責、安全職責、值班制度和交接班制度,培養正確的勞動觀、人生觀、價值觀,為以後確保所從事工作崗位的安全生產奠定思想和理論基礎。同時我更希望由一個不諳世事的學生在輪崗實習之後能夠回到變電站,並逐漸成長為一名變電運行人員。

回顧過去短短二十天,我感觸頗深。畢竟,這是我邁出校門,步入社會的具有實際意義的第一課。通過和各變電站師傅們的接觸,我不但從他們身上學到了許多寶貴的運行經驗,更從他們身上學到了許多做人的道理。讓我深刻的體會到理論和實踐相結合的重要性。更加讓我深刻的認識到變電運行這一工作是一項責任很強的工作,也是技術性很強的工作,想成為一名新時期合格的變電運行人員我還需要走很長的一段路,在這條路上我將以更高的標準要求自己、更多的知識來武裝自己,將安全穩定運行落實到實處,真正做到設備的主人。

時間一晃而過,我們在和大理變技術員半小時輕鬆愉快的談話間結束了變電所這一大站的實習。此站給我留下了深刻的印象,因為這終究是實習的第一站,而且瞭解了變電站的管理狀況、設備設施情況、負荷構成、網絡結構、文化氛圍。故我也對變電運行產生了感情和濃厚的興趣,雖然現在的我對於變電運行知之甚少,不過知之為知之,不知為不知,是知也。生存源於勞動、動力源於壓力, 所以在以後的工作中我時時要保持有緊迫感,不斷通過聞、問和學習各種技能知識來武裝自己的頭腦,使自己成為一個合格的變電運行人員。並真誠希望輪崗實習後能夠再回到這麼個崗位上來。

最後我衷心的感謝變電站每一位師傅在過去二十天以來對我的關心和教誨。希望他們在以後工作中事事順心。並於“行而知之貴求真,知而行之必務實”,來與大家共勉,希望在今後的工作中能求真務實。

變電站實習報告 篇三

一時間:

二地點:

三實習着:

四實習資料

(一)瞭解電力系統整體概況

28日上午,我們全體學生集合在一齊,許老師向大家大致講解了整個發電系統的狀況,認識和了解了發電過程。

我國的發電廠主要有火力發電廠、水力發電廠和核能發電廠。

(1)火電廠的電能生產過程

我國火電廠使用的能源主要是煤,且主力發電廠為凝氣式發電廠。整個生產過程可分為三個系統:燃料的化學能在鍋爐燃燒中轉變為熱能,加熱鍋爐中的水使之變為蒸汽,即燃燒系統。主要有運煤、風煙、灰渣等組成。汽水系統主要有鍋爐、汽輪機、凝汽器、除氧器、加熱器等設備及管道構成。將熱能轉變為機械能。電氣系統由發電機、勵磁裝置、廠用電系統和升壓變電站組成。

(2)水力發電廠

水力發電廠又稱為水電站。把水的位能和動能轉換成為電能的工廠。生產過程為:從河流較高處或水庫內引水。利用水的壓力或流速衝動水輪機旋轉,將水能轉變為機械能,然後由水輪機帶動發電機旋轉,將機械能轉換成電能。

(3)核能發電廠

核能發電廠簡稱核電廠,利用反應堆中核燃料裂變鏈式反應所產生的熱能再按火電廠的發電方式,將熱能轉換為機械能,在轉換成電能。

我國還有其他發電廠如風電廠、地熱發電廠、潮汐發電廠等。

(二)高壓走廊

28日下午,我們羣眾參觀了從校西門到龍源湖之間的高壓走廊,主線路為10KV輸電線路,共有兩條即李萬左線和李萬右線。我們學校用電也由它供給。這條線路外非裸線,因為典雅較110KV線路低,線路離地較近,以防傷人或車,故未用裸線。

透過這天的學習,我瞭解到以下知識:

送電線路主要設備

送電線路用絕緣子以及相應金屬導線及架空地線懸架設在杆塔上,連接發電廠和變電站,以實現輸送電能。

a、導線:目前常採用鋼芯鋁絞線或鋼芯鋁合金絞線為提高線路的輸送潛力常採用每相四根或兩根導線組成的分裂導線型式。

b、架空地線主要用於防雷,也能夠降低不對稱短路時的工頻過電壓,減少潛供電流。兼有通信功能的採用光纜複合架空地線。

c、絕緣子:將導線絕緣地固定和懸吊在杆塔上的物件。常用的有盤形瓷質絕緣子、盤形玻璃絕緣子、棒形懸式複合絕緣子。

d、幹架:支撐架空線路導線和架空地線。本次實習所接觸的杆距為50m

高壓輸電線採用裸線輸電。如果輸送的是交流電,一般採用空芯輸線。高壓輸電線上最上面有兩根電線為避雷線,輸送的三相電採用分裂式。線路與幹架連接部分有絕緣子,以固定線路,防止因經常抖動將電線扭斷。在輸電線路上有許多鐵環,用於掛線。通信線路經常借用輸電線路鋪設的杆架,以節省基礎投資。二者並列運行,以將互相之間的干擾降至最小。輸電線路遇到難以清除的障礙物時採用地下電纜。

(三)配電裝置

12月30日,我們參觀了校屋內配電裝置與校中央空調。

我們學校的電從李萬10KV左右供電線引進,經斷路器,隔離開關。變壓器和高壓開關櫃組成。下應對各板塊進行分析:

配電裝置是根據電氣主接線的連接方式,由開關電器、保護和測量電器,母線和必要的輔助設備組建而成的總體裝置。其作用是在正常運行狀況下,用來理解和分配電能,而在系統發生故障時,迅速切斷故障部分,維持系統正常運行。

首先看到的是兩台電力變壓器,採用落地佈置,安裝在變壓器基礎上。變壓器基礎一般製成雙樑形並輔以鐵軌,軌距等於變壓器的滾動中心局。主變壓器與建築物的距離不小於1.25m,且距變壓器5m以內的建築物,在變壓器總高度以下及外廊兩側各3m的範圍內,不應有門窗和通風孔。

進入配電室後,我校的高壓開關櫃採用手車式。它採用單母線接線,由手車室,繼電氣儀表室。母線室、出線室組成。斷路器及操動機構均裝在小車上,斷路器手車正面上部為推進機構。當手車在工作位置時,斷路器透過隔離插頭與母線和出線相通,繼電器儀表室。測量儀表。信號繼電器和繼電保護用壓板裝在該小室的儀表門上,小室內有繼電器、端子排、熔斷器和電能表、母線室位於開關櫃的後上部,室內裝有母線和靜隔離觸頭。出線室位於櫃後部下方,室內裝有出線側靜電隔離觸頭,電流互感器。引出電纜和接地開關等。

低壓配電屏,齊框架用角鋼和薄鋼板焊成,屏面有門,維護方面,在上部屏門上裝有測量儀表,中部面板上設有閘刀開關的操作手柄和控制按鈕等,下部屏門內有繼電器、二次端子和電能表。母線佈置在屏頂,並設有防護罩,其他電器元件都裝在屏後,屏間裝有隔板,可限制故障範圍。

母線及構架,屋外配電裝置的母線有軟母線和硬母線兩種,軟母線為鋼芯鋁絞線。軟母管線和分裂導線。高壓斷路器在配電裝置所佔的位置。斷路器的排列方式務必根據主接線、場地地形條件、總體佈置和出線方向等多種因素合理選取。斷路器有低式和高式兩種佈置。避雷器也有高低兩種佈置。隔離開關和互感器均採用高式佈置。電纜溝能滿足使電纜所走的道路最短。總之,配電裝置應滿足保證可靠運行、便於操作、巡視和檢修、保證工作人員的安全,力求提高經濟性,具有擴建的可能等要求。

隨後,我們又參觀了我校的中央空調室。該空調主要有一台主機透過風火冷熱水管接多個末端的方式控制。它的主要部件為壓縮機。它透過改變氣體的容積來完成氣體的壓縮和輸送過程,製冷系統主要分壓縮機。冷凝器。蒸發器。壓縮機將冷凍劑壓縮成高壓飽和氣體,這種氣態冷凍劑再經過冷凝器冷凝。透過節流裝置後,通入到蒸發器中,將所需要冷卻的媒介冷卻換熱。而蒸發器蛇形管內的冷凍劑換熱後變成低壓蒸汽回到壓縮機,再次被壓縮,這樣循環利用就完成製冷系統。制熱系統也大致是這個原理,只是方式相反。我校的中央空調主要供給校圖書館、行政樓和部分教授樓使用。其供給系統感覺不夠完善。尤其是夏季在圖書館五、六層感覺不到冷氣。據師傅説是因為動力系統出現故障。

(四)於村變電站

12月31日上午,我們在指導老師的帶領下步行來到了焦作市於村變電站。剛進站門,只見很多杆架以及許多複雜的配電裝置。由於參觀人數較多,我們先在變電站旁邊的電壓走廊參觀。該電壓走廊有低壓供電線路和高壓供電裝置。專供電工培訓使用,因此只有模型,不供電。高壓線路共有七根線,最上端兩條為避雷裝置線。有一條零線。三相供電線路。低壓線路有四條,採用了三相四線制。變壓器上有黃紅綠三個絕緣子。高壓側的絕緣子比較高、低壓側有四個絕緣子,其中有三個為供電專用,剩下一個為零線使用。低壓側由於電流較大,其供電線較高壓側細。參觀完線路後,在師傅的帶領下正式進入了變電站。由於所有供電線路都正在使用,我們只是觀看下,有疑惑想師傅請教。

我們先了解了變電站的變壓器,它在電網中高、低壓為110/10KV,是中性點接地的自耦變壓器,高壓側採用星形連接,低壓側採用角形連接。由於變壓器在運行過程中發熱較多,其熱量主要來自油浸式,其工作過程為熱量由繞組和鐵心表面,熱量由鐵芯和繞組表面以對流方式傳到變壓器油中,約為繞組對空氣温升20~30%,繞組和鐵心附近的熱油經對流把熱量傳到油箱或散熱器的內表面,油箱或散熱器內表面熱量經傳導散到外表面。熱量由油箱壁經對流和輻射散到周圍空氣中,這部分比重較大。

之後我們參觀了變電站的接線部分。高壓斷路器和隔離開關,它是變電站電氣主系統的重要開關電器,高壓斷路器主要功能是正常運行倒換運行方式,把設備或線路接入電網或退出運行,起着控制作用,當設備或線路發生故障時,能快速切除故障迴路,保證無故障部分正常運行,起着保護作用。高壓斷路器是開關電器是中最為完善的一種設備,其最大特點是能斷開電器負荷電流和短路電流,而高壓隔離開關的主要功能是保證高壓電器及裝置在檢修工作時的安全,不能用玉切斷、投入負荷電流,僅可允許用於不產生強大電弧的某些切換操作。

電磁式電流互感器的工作原理和變壓器相似,其特點有一次繞組串聯在電路中,並且匝數較少,故一次繞組的電流安全取決於被測電路的負荷電流,而與二次電流無關,電流互感器的二次繞組所接儀表的電流線圈阻抗很小,所以正常狀況下,電流互感器在近於短路狀態下運行。電磁式互感器的工作原理和變壓器相同,其特點是容量小,類似一台小容量變壓器。二次測儀表和繼電器的電壓線圈阻抗大,互感器在近於空載狀態下運行,總之互感器是二次設備獲取電氣一次迴路信息的傳感器。

下面談下對變電站的整體認識,變電站是電力系統的重要環節,伴隨着科學技術的發展,變電站實現了自動化,採用數據採集與監控,警報處理與電壓/無功綜合控制等自動化手段,減少了人工干預,提高運行和維護的效率。但變電站的保護也需要提升,它的主要保護系統有防雷保護和信息系統的過電壓保護。於村變電站共有四個大型避雷針。變電所內裝設避雷器,主要是限制雷電波入侵時的過電壓,在變電所內架設避雷線,又稱為進線保護。

於村變電所建設時間較晚,它有兩台大型變壓器,為防止以後用電量增加,在設計之初又建設了備用變電器安裝台,人工主要是必要時檢修電路,因為變電所的供電系統實現了自動控制。透過師傅的講解,我對變電所內的各裝置有了較多瞭解。認識了變電所各設備的作用。

變電站實習報告 篇四

歲月如梭,韶光易逝。社會實踐就這樣結束了,我作為這次實踐的一員,作為一名大學生,能參與到這次實踐中,使我感到無比榮幸!

供用電技術主要是面對用電側各種電氣設備的供電及用電。可以去各種工業企業,它膠有大量的用電設備,需要人員來管理和完成其供電保證。

我們所學的專業旨在培養掌握供用電技術基本知識,具有供用電工程及電力系統施工、維護、自動控制、試驗分析和技術開發能力的實用型、技能型人才。主要相目有《二次迴路讀圖》、《繼電保護》、《電氣測量》、《高壓電氣設備》、《高壓預防性試驗》、《變電值班實習》等核心課程。供用電技術包括:輸電變電線路及設備安裝調試、高低壓輸電線路維護、變電站電力運行監控、用電設備的使用及維修等相關技術。

一、實習目的:

通過在學校所學的知識,在掌握基本理論知識和技能的基礎上,綜合運用所學基礎理論知識、基本技能和專業知識與工作實踐相結合,全面檢驗我們的分析問題和解決問題的能力,日常工作內容。把理論和實踐相結合,更好地鞏固自己的知識。

二、實習的單位及崗位介紹:

在工作前,我們進行了安全生產教育,這是每一個參加電力工作者的必經之路。只有進行了安全教育才能走上崗位,安全事故的通報使我知道有許多事故發生的原因是作業人員未認真執行安全操作規程,不按規章作業,工作負責人現場勘查不到位。很多的事實證明,如果對危險點不預測、不防範、不控制,在一定的條件下就可能演變為事故,後果不堪設想。安全生產要堅持“安全第一、預防為主”的思想,並切實落實到日常工作的作保一個小細節中去。安全規則使我毛骨悚然,電力行業的危險深深的印入我的腦海。做為我以後要從事的行業,我必須從現在做起。在老師傅的指導下,我瞭解了更多有關安全規程基本內容,如;保證安全的組織措施是;工作票制度;工作許可制度;工作監護制度;工作間接,轉移,和終結制度。

保證安全的技術措施是:停電;驗電;接地;懸掛標示牌和裝設遮攔。

電氣設備分為高壓和低壓兩種,高壓電氣設備:電壓等級在1000伏及以上者;低壓電氣設備;電壓等級在1000伏以下者。

高壓設備接地時,室內不準接近故障點4米以內,室外不準接近故障點8米以內,進入上述範圍內人員應穿絕緣靴,接觸設備的外殼和構架時,應戴絕緣手套。

無論電氣設備是否帶電,工作人員不得單獨移開或越過遮攔進行工作;若有必要移開遮攔時,應有監護人在場,並符合安全距離。

在運行中的高壓設備上工作,分為三類:

全部帶電的工作,係指室內高壓設備全部停電{包括架空線路與電纜引入線在內},並且通過鄰接高壓室的門全部閉鎖,以及室外高壓設備全部停電。

部分停電的工作,係指高壓設備部分停電,或室內雖全部停電,而通至鄰接高壓室的門並未全部閉鎖。

不停電工作是指:

(1)工作本身不需要停電並且不可能觸及導電部分的工作。

(2)可在帶電設備外殼上或導電部分上進行的工作。

(3)10、20、35V户外(內)配電裝置的裸露部分在跨越人行過道或作業時,若導電部分對地高度分別小於2.7(2.5)、28.(2.5)、2.9m(2.6m)時,該裸露部分兩側和底部應裝防護網。經對安規的學習,使我瞭解到電力生產現場保證人身安全、電網安全和設備安全的基本要求的同時,也讓我在思想上安全的警鐘長鳴。也許不經意的的次懶惰,一刻的放鬆,就會帶來一生的遺憾。安全生產工作是全面建設小康社會的重要內容,“人人事事保安全”即要求在生活、學習、工作中重視安全,做到“不傷害他人,不傷害自己、不被別人傷害”,也特別要求每一個供電員工提高安全防範意識,嚴格執行安全生產法律、法規,確保電力設備和電力職工的安全。在老師結合實例的分析講解下,我更加明白電力行業員工的工作責任重大,每一個人都關係着一個家庭的幸福,牽繫着家長、兒女們的心,更是維繫着一個家庭幸福的紐帶!正處在基礎階段,所以養成良好的工作習慣尤其的重要,一個初學者,需要學習很多的理論,並且通過實踐來充實自己,完善自己。

三、實習內容及過程

(一)二次迴路讀圖

原理接線圖是體現二次迴路工作原理的圖紙,並且繪製展開圖和安裝圖的基礎。在原理接線圖中,與二次迴路有關的一次迴路,是同二次設備及其迴路圖畫在一起的,所有一次和二次設備都是以整體形式表示其相互連接的電流回路、電壓回路和直流回路,也是綜合畫在一起的。因此這種接線圖的特點是能夠使看圖者對整個二次加路的構成有一個明確的整體概念。

展開圖是原理圖的另一種表達形式,它接線清楚,易於閲讀和發現錯誤迴路,也便於追索裝置的動作順序,所以在表明工作原理方面有明顯的優點,適用於具有多支迴路的複雜迴路。

畫展開圖的步驟:

1、根據原理接線圖,將交、直迴路分開表示。而交流回路中又分為電流回路和電壓回路。把繼電器的線圈和接點分別畫在所屬的交、直迴路中。

2、畫展開圖的順序是:先畫交流回路,後畫直流回路;先電源後線圈,先線圈後觸點,先上後下,先左後右。展開圖迴路是按元件的動作順序排列的。在直流回路中,各回路接於正電源101和負電源102之間。

(二)繼電保護裝置

電磁型繼電器的基本結構:螺管線圈式,吸引入釘鐵式、轉動活式片式

變電所是由主接線、變壓器、斷路器、隔離開關、互感器、高壓熔斷器、並聯電容補償裝置等設備組成的。

(三)電氣測量

兆歐表:專用於測量和檢查電氣設備或供電線路的絕緣電阻。

使用方法:

(1)必須在設備或線路停電狀態下測量絕緣電阻;

(2)對含有電容的設備;

(3)選擇兆歐表的電壓等級;

(4)檢查兆歐表;開路:00;短路:0;

(5)發電機必須有足夠的電壓才能保證正常工作,一般兆歐表的額定轉速為120r/min。

(6)用兆歐表測過的設備,如含有電容,要及時放電,然後再停兆歐表,防止發生觸電或毀壞兆歐表。

(四)高壓電氣設備

高壓電氣設備絕緣在線監測技術是在能夠及時發現和檢測出設備內部絕緣狀態的變化,對設備絕緣故障及時處理,保證電網的安全運行。在線監測技術是供電單位實行狀態檢修的基礎和唯一技術手段。應當進一步推廣使用絕緣在線監測技術,積累運行經驗,積極推行電乞設備狀態檢修。現階段無線通訊技術、計算機技術、傳感器技術的發展為高壓電氣設備絕緣在線監測技術的發展提供了有力的保證,為實施超高電壓電力線路絕緣子等以前沒有研究與開發的在線監測技術提供了條件。

(五)高壓預防性試驗

直流耐壓和泄漏試驗

將試驗裝置的高壓引線連接到與被試驗電纜導體,接通電源進行升壓,按試驗標準進行直流耐壓試驗並讀取泄漏試驗數據。升壓時要密切監視電流表的充電電流不能超過試驗裝置的最大工作電流,升壓速度一般控制在3--5kv/s。加到規定試驗電壓後,按規範在第一分鐘和最後一分鐘記錄電流表讀數。測量完畢後,調壓電位器逆時針回到零位,按下綠色按鈕需再次升壓時按紅色按鈕。

(六)變電值班實習

變電所日常安全規程

1、值班電工必須要的電工知識,熟悉安全操作規程;

2、巡視配電裝置進出高壓室,必須隨手將門鎖好;

3、嚴格執行值班制度、倒閘操作制度、工作票制度等;

4、停電拉閘必須按照照油開關;

5、驗電時必須用電壓等級合格的驗電器,在檢修設備時出線兩側分別驗電。

四、實習心得體會

在實習生活中,我學到了很多知識,而且很大一部分是在書本上學不到的。剛來到實習單位時,我還什麼都不懂,在單位老師傅們的熱心教導下,我很快融入並確實體會到了供電工作和生活。在這裏工作如果安全沒有做到位,安全事幫隨時都可能發生,因此在這裏做事要很仔細很小心,否則可能由於不小心造成高壓電網事幫的發生,其危害和損失極大,後果不堪設想。總之,這段時間的實習,不管是理論知識還是實踐方面我都受益非淺,算是第一次親身感受到了所學知識與實際的應用,理論與實踐的相結合,讓我大開眼界,也讓我明白了只有通過實踐才能檢驗自己的能力和水平,才能促進自己的進步和全面發展。

一個人無論從事何種職業,都應該盡心盡責,儘自己的最大努力,求得不斷的進步。這不僅是工作的原則,也的人生的原則。最後,很感謝學校給予我們這次機會,謝謝領導和師傅們這段時間對我的照顧和幫助。

變電站的實習報告 篇五

誤迴路,也便於追索裝置的動作順序,所以在表明工作原理方面有明顯的優點,適用於具有多支迴路的複雜迴路。

畫展開圖的步驟:

展開圖是原理圖的另一種表達形式,它接線清楚,易於閲讀和發現錯誤

變電站的實習報告 篇六

據悉1974年建成了第一條330kv輸電線路,由甘肅劉家峽水電站廠到陝西關中地區。1981年建成了第一條500kv輸電線路,由河南姚孟火電廠到武漢。電力系統輸電電壓等級,除西北電網為330/220/110kv外,其他電網都採用500/220/110kv。國內各省電網都已形成220kv網架,華北、東北、華東、華中、南方等電網都已建成500kv大容量輸電線路和跨省聯絡線,並將逐步形成跨大區域互聯的骨幹網絡。正在建設中的西北750kv輸電工程,標誌着我國電網輸電電壓等級由目前最高的500kv即將升級為750kv,實現歷史性跨越。除超高壓輸電外,1988年建成了從葛州壩到上海南橋的500kv直流輸電線路,全長1080km,輸電容量120*kw,使華中和華東兩大電力系統互聯,形成了跨大區的聯合電力系統。在這些電力建設工程中,超高電壓等級(220kv/330kv/500kv/750kv)變電站自動化系統佔有重要的地位。

一、實習目的

實習的目的是理論聯繫實際,增強學生對社會、國情和專業背景的瞭解;使學生拓寬視野,鞏固和運用所學過的理論知識,培養分析問題、解決問題的實際工作能力和創新精神;培養勞動觀念,激發學生的敬業、創業精神,增強事業心和責任感;本次實習在學生完成部分專業課程學習後進行,通過本次實習,使學生所學的理論知識得以鞏固和擴大,增加學生的專業實際知識;為將來從事專業技術工作打下一定的基礎;進一步培養學生運用所學理論知識分析生產實際問題的能力。

二、實習內容

①蒐集整理變電站主要一、二次設備以及變電站運行方面的相關知識和資料。

②蒐集整理500kv變電站特點方面資料。

③將蒐集學習到的相關知識與雲田站的實踐相結合,對理論知識進行深化理解,總結收穫

④實地考察雲田500kv變電站的主接線、主要電氣設備(包括主變壓器、主要一次設備、二次設備、進出線情況等)電氣設備佈置方式、變電站主要運行控制方式、變電站的通訊方式等,參觀考察過程中要求作好筆記。

⑤。運用所學知識,對生產實際中存在的問題作出一定的分析,進一步提高分析問題和解決問題的能力。

三、實習過程

雲田變電站介紹

雲田變電站屬於國家電網株洲電業局下設的站點。而株洲電業局是湖南省電力公司直屬大二型供電企業,擔負着株洲市及所轄四縣(市)的供電任務,供電區域面積11420平方公里,供電區域人口357.05萬人。株洲電業局下設株洲縣、醴陵、攸縣、茶陵四個縣級電力局,變電管理所、線路管理所、用電管理所、調度管理所、計量管理所五個專業管理所,雲田500千伏變電站以及高新電業股份有限公司及其分(子)公司。全局擁有35千伏及以上變電站45座,合計容量353.875千伏安,所轄雲田500千伏變電站容量達150萬千伏安,已進入全國特大型變電站行列,是湖南省菱形超高壓環網的核心構成之一。目前,全局35千伏及以上輸電線路1297.57公里,配電線路5127.58公里,共有高低壓用户4萬餘户。全局固定資產原值10.47億元,淨值6.84億元。年供電量36.82億千瓦時,最高負荷54萬千瓦,年售電量34.37萬千瓦時。全局現有職工1540人,其中各類專業技術人員387人。全局職工勤奮創業,鋭意改革,取得了較好的生產經營業績和良好的發展勢頭,1998年銷售收入達10.92億元,全員勞動生產率87792元/人·年。在深化改革和市場競爭的新形勢下,株洲電業局以“創造兩個效益、培養一流人才”為戰略目標,遵循“發展、改革、管理、效益、服務”十字方針,為株洲地區電網建設譜寫新篇。

電網從歷史發展來看,可以分為四個階段:電廠直配城市網、省區電網、跨省大區電網和跨大區聯合電網。隨着用電量不斷增長,大型水電、火電和核電的建設,地區間電源與負荷的不平衡以及經濟調度的需要,必然要求發展輸電和聯網,電壓等級也隨之逐步提高。從最初較低電壓水平的6-10kv經歷35kv、110kv和220kv,發展到超高壓的330kv、500kv和750kv電網,並且還有繼續上升的趨勢。 現場實習

20xx年1月3日我們公共事業專業的全體同學來到了位於株洲的雲田500kv變電站。來到雲田變電站,遠遠地看到有兩路高壓鐵塔線路從遠處通向變電站。一進大門,院裏的兩台巨型變壓器映入眼簾。所長對我們進行了安全教育後開始帶領我們參觀幾個重要的場所----如外部變壓設備、高壓間和主控制室等。外部變壓設備分為主變壓設備和備用變壓設備。備用變壓設備在主線路發生故障或設備檢修時啟用,增加工作效率。為了防止發電站出現問題產生停電的事情發生。該變電站採取了雙發電站送電措施。由於來自兩個不同的發電廠通過兩路線路獨立地向變電站供電。正常工作時,變電站使用其中的一路電源,另一路電是在正在使用的線路出現斷電的情況下啟用。外部高壓電進入變電站後,通過隔離開關、電壓互感器,以及電流互感器最後接入變壓器輸入端。ab兩個送電線正常工作時,a線路通過隔離開關接向a變壓器,當a變壓器出現故障時,可將a線路接向b變壓器,也可以由b線路給a變壓器或b變壓器供電,以保證鐵路能夠正常運行。電壓互感器用於對供電電壓進行測量,電流互感器用於對供電電流的測量,兩者配合使用可以計量電度。

變壓器能夠將外面的500kv高壓電轉換為機車所需的110kv的低壓電。由於變壓器的電壓很高,功率又很大,所以變壓器產生的熱量很大,如何降低變壓器的温度保證其正常工作至關重要。為了降低温度,每台變壓器上都裝有很多散熱片,當主體温度超過55攝氏度時,散熱器低部風扇自動啟動,85攝氏度自動跳閘,説明線路發生故障,起温度保護作用。為了防止線路短路,變壓器的主體中充滿了25#油,在主體上面裝有一個油枕,可隨時向主體中供油,補充消耗。瓦斯計電器用來防止主體內產生的瓦斯氣體過多及時向管理員報警,防止變壓器損壞。

接着,我們又來到了高壓間。高壓間又明確分為輸入端和饋出端。內部設備由許多鐵欄分隔,裏面的好多設備都是進口的,自動送電,跳閘保護,十年都未出故障。在主控制室內,有兩名技術人員隨時監視着主控制設備各儀器儀表的工作狀態,主控制設備體積龐大,功能完善,具有故障顯示,故障分析,自動保護等眾多功能,給管理操作帶來很大便利。當跳閘時,綠燈會閃,同時鈴響,進行報警。當鐵路上線路發生斷路時,可以在主控面板的顯示器上顯出斷電點距變電站的距離,從而為及時維修提供方便。最後我們總覽了整個變電站的結構及工作狀態,對其有了更直觀清晰的瞭解。

接着我們跟隨所長來到會議室,他給我們講解了雲田變電站的運行過程和一些基本的模式。

一般情況下,電經過輸電線路到達500千伏變電站後,通過變壓器轉化為220千伏等級,輸送到220千伏變電站後,再通過變壓器轉化為110千伏等級,通過110千伏變電站再次降壓,最後通過街頭常見的變壓器轉化為居民用電,此時電壓已經降到了220伏。

再接着來到主控室,其中包括微機監控系統、電力系統通信系統、變電站管理系統。夢山變的主控室有六台計算機組成:視頻視頻監控系統機、故障錄波系統、監控後台2、監控後台1、五防系統,以上的都是由我國電氣業較先進的南瑞集團的產品,可以説都是國內最先進的技術。在主控室裏對整個變電站的運行進行監視,通過計算機技術對故障進行預警、分析、排除,控制及安全操作閉鎖,顯示和製表打印,時間順序記錄,事故追憶,信息的遠傳,運行、操作、事故處理指導,人機聯繫,運行的技術管理,自診斷、自恢復和自動切換。

而站長向我們介紹到整個主控室每天只有五個人在值班,可以説,區域控制中心的建設實施實現了減人增效、提高操作效率、降低運行維護成本等等方面的經濟效益。從遠期效益和電網發展來看,隨着接入的變電站不斷增多,按照無人值班模式設計的變電站在降低工程投資和運行維護成本以及縮短建設工期方面所帶來的經濟效益將更加顯著。

另外處理事故時必須做到穩(沉着)、準(準確)、敏(迅速),且要根據以下原則採取措施:儘速限制事故發展,消除事故根源,解除對人身、設備安全的威脅;用一切可能的方法保持設備繼續運行,以保證對用户的供電;儘快對已停電的用户恢復送電;調整電力系統的運行方式,使其恢復正常運行。事故時和事故後的聯繫彙報制度和彙報內容。電力系統的值班調度員領導各變電站值班人員處理系統發生的事故,事故時,發生事故的變電站值班人員應將有關情況及時報告管轄值班調度員、分公司調度、站長。調度員則根據彙報的情況判斷分析,

做出事故處理決定,下達命令。值班人員的彙報必須做到及時、全面、準確。誤報和漏報,會對處理事故造成不良後果。緊急情況可先處理後彙報。如果事故時變電站與調度聯繫中斷,則值班人員按規程規定處理事故,通訊恢復後應立即將事故情況和處理過程詳細彙報。並應做好事做記錄。

四.實習總結

通過這一次的實習,我瞭解了變電所電氣設備的構成、瞭解配電裝置的佈置形式及特點,並瞭解安全淨距的意義。瞭解控制屏、保護屏的佈置情況及主控室的總體佈置情。在變電站工作,安全是最重要的一件事,所以我們牢記“安全第一、預防為主”的實習方針,加強《安規》學習,提高安全意識,更是我們的必修課。“變電站安全無小事”已在每個同學的心中打上深深的烙印。在這次實習中,我收益頗多,這些都是無形資產,將伴隨我一生。這次參觀可以看到變電站的管理可以説是軍事化的管理模式。臨走前,我看着一根根的輸電線把電能輸送到千家萬户,給我們帶來了光明,給我們帶來了征服大自然的力量。此外,我們和站長的談話中也學到了一些在社會上為人處世和工作的經驗,讓我知道怎樣在平凡之中創造出不平凡。

變電實習報告 篇七

回顧xxxx年,是成長、探索的階段。這一年來,通過現場工作與理論學習,充實了自己的專業素質。工作、學習、生活的相輔相成,又是一個緊張、充實、多彩而進步的過程。

去年7月,根據公司安排,我有幸參加了市公司舉辦的安全運行培訓班。學習期間,先後參加了由教育處的集中培訓學習,先後學習了《安全規程》、《運行規程》、《兩票管理》、《調度規程》、《仿真培訓》、《微機基礎知識》、《現場急救》、《消防知識》、《繼電保護》。

由高級技師趙忠義講授的《安全規程》的學習中,通過一些真實違章的事故回顧使得我再一次認識到安全對於生產和個人生命安全的重要性。《電業安全工作規程》是每一個電業工人的護身符,違章操作無異於飛蛾撲火。違章導致如此嚴重的後果,不能説大家沒有認識。那麼為什麼又常有違章的事發生呢?我想有一個關鍵的問題就是:我們總是相信自己所謂的經驗,原諒自己的疏忽,甚至放縱自己不遵規守紀的行為,最終,一足失成千古恨!讓我們更加警醒,讓我們更深刻地體會到只有關注安全。生命璀璨奪目,美好無限,而不安全和事故卻對生命進行着挑釁和肆無忌憚的吞噬和侵蝕;雖然,在天災面前顯現了人類在自然災難面前的脆弱,那麼,那些不講安全的血和淚的事故的隱患,則是純粹的人禍!正是無視安全,不遵章守紀,才對國家、集體、個人的財產和生命構成了一次又一次的威脅和傷害。正是這些慘痛的事故,讓千萬個家庭失去歡笑的權利,讓無數個母親和孩子在號啕哭泣。安全,是天倫,是親情,是人性。安全,只有安全,才能讓我們遠離那如泣如訴的痛苦和哀傷,安全,只有安全,才能讓我們尋求快樂生活,得到平安幸福。

由高級技師王予生講授的《運行規程》,學習中我在理論上用心鑽研,熟記操作規程,實踐上嚴格遵守運行規程,保證不發生誤操事故,把工作中遇到的問題和取得的經驗、注意的事項隨時記下來,虛心向師傅、專工請教,雖然已經明白運行規程,但深知要想把運行專業學透學精,還需要時間的磨練、知識的積累,循序漸進。即使休息期間、間歇時間,不忘看運行專業書籍,做到身不在崗心在崗,還充分利用家裏網絡資源,查看電力運行文獻,開闊視野,繼續充電,希望在上崗後能以新的認識高度對待。

由高級技師艾新法講授的《兩票管理》的學習中認識到在倒閘操作,是電力企業安全生產行為的基本內容。如不加強“兩票”管理,狠抓“兩票”合格率,安全生產就無法得到保障。我做好“兩票”工作的同時,還確保在操作前實行模擬預演操作制度,加強日常操作的基本訓練,經常舉行反誤操作的訓練和演習,加大唱票監護力度,嚴格執行操作中的“四對照”。

由調度工程師劉曉峯講授的《調度規程》的學習中,清楚的認識到了電力調度是電力系統內部的一個組織機構即電網調度機構。也就是電網的發電、供電、用電運行組織、指揮、指導和協調中心。電網調度機構是電網運行組織、指揮、指導和協調機構。各級調度機構分別由本級電網經營企業直接領導。調度機構既是生產運行單位,又是電網經營企業的職能機構,代表本級電網經營企業在電網運行中行使調度權。各級調度機構在電網調度業務活動中是上、下級關係。下級調度機構必須服從上級調度機構的調度。凡併入電網的各發電、供電、用電單位,必須服從地調的統一調度管理,遵守調度紀律。各級調度機構按照分工在其調度管理範圍內實施電網調度管理。

變電站實習報告 篇八

前言

電力工業是國民經濟發展中最重要的基礎能源產業,是國民經濟的第一基礎產業,是關係國計民生的基礎產業,是世界各國經濟發展戰略中的優先發展重點。作為一種先進的生產力和基礎產業,電力行業對促進方國民經濟的發展和社會進步起到重要作用。與社會經濟和社會發展有着十分密切的關係,它不僅是關係國家經濟安全的戰略大問題,而且與人們的日常生活、社會穩定密切相關。隨着我國經濟的發展,對電的需求量不斷擴大,電力銷售市場的擴大又刺激了整個電力生產的發展。

XX年全國的發電量達到21870億千瓦時,比XX年增長14.8%,增速與XX年相比回落了0.4個百分點。其中,水電發電量為3280億千瓦時,同比增長16.6%;火電發電量18073億千瓦時,同比增長14.5%,;核電發電量穩步增長,全年發電量501億千瓦時,同比增長14.1%。XX年我國電力消費始終保持強勁增長態勢。全國全社會用電量達到21735億千瓦時,比XX年同期增長14.9%。其中第一產業用電量612億千瓦時,同比增長2.7%;第二產業用電量16258億千瓦時,同比增長16.4%;第三產業用電量2435億千瓦時,同比增長15.2%;城鄉居民生活用電量2430億千瓦時,同比增長8.2%。

XX年12月,國家電網統調發電量1926.64億千瓦時,同比增長16.03%,其中水電量141.17億千瓦時,火電量1767.33億千瓦時,核電量18.14億千瓦時。根據預測,2010年中國發電總裝機容量將提高到6至7億千瓦,2020年提高至10至11億千瓦,當年全社會用電量將達到4.6萬億千瓦時。“

我國電力工業的飛速發展,還體現在電力系統容量、電廠規模和單機容量的大副度提高上。現在我國最大的火電機組是90萬kw,最大的水電機組容量70萬kw最大核電機組容量100萬kw。華北、華北、東北和華中四大電力系統的容量均已超過4000萬kw。舉世矚目的三峽工程,裝機容量1820萬kw,單機容量70萬kw,年均發電量847億kw h,比全世界70萬kw機組的總和還多,是世界最大的發電廠。我國核電力工業起步較晚,自行設計、製造、安裝、調試的30* kw浙江秦山核電廠於1991年12月首次併網發電,實現了核電的零突破。1974年建成了第一條330kv輸電線路,由甘肅劉家峽水電站廠到陝西關中地區。除超高壓輸電外,1988年建成了從葛州壩到上海南橋的 500kv直流輸電線路,全長 1080km,輸電容量120* kw,使華中和華東兩大電力系統互聯,形成了跨大區的聯合電力系統。在這些電力建設工程中,超高電壓等級(220kv/330kv/500kv/750kv)變電站自動化系統佔有重要的地位。

一、實習目的

實習的目的是理論聯繫實際,增強學生對社會、國情和專業背景的瞭解;使學生拓寬視野,鞏固和運用所學過的理論知識,培養分析問題、解決問題的實際工作能力和創新精神;培養勞動觀念,激發學生的敬業、創業精神,增強事業心和責任感;本次實習在學生完成部分專業課程學習後進行本次實習,使學生所學的理論知識得以鞏固和擴大,增加學生的專業實際知識;為將來從事專業技術工作打下一定的基礎;進一步培養學生運用所學理論知識分析生產實際問題的能力。

二、實習內容

1、內容與形式:

①蒐集整理變電站主要一、二次設備以及變電站運行方面的相關知識和資料。

②蒐集整理500kv變電站特點方面資料。

③熟悉變電站電氣主接線、主要電氣設備構成,瞭解電氣設備的佈置,瞭解電氣運行的有關知識。

④實地考察夢山500kv變電站的主接線、主要電氣設備(包括主變壓器、主要一次設備、二次設備、進出線情況等)電氣設備佈置方式、變電站主要運行控制方式、變電站的通訊方式等,參觀考察過程中要求作好筆記。

⑤將蒐集學習到的相關知識與夢山站的實踐相結合,對理論知識進行深化理解,總結收穫。

⑥運用所學知識,對生產實際中存在的問題作出一定的分析,進一步提高分析問題和解決問題的能力。

2、實習前期準備

變電所是聯繫發電廠和電力用户的中間環節,起着電壓變換和分配電能的作用。根據變電所在電力系統中的地位和作用不同,變電所可分為樞紐變電所、中間變電所、區域變電所和終端變電所。

①樞紐變電所樞紐

變電所位於電力系統的樞紐點,彙集有多個電源(發電廠或其他電力網),連接電力系統的高壓和中壓,電壓等級在330kv以上,負責向區域變電所和中間變電所供電。當其停電時,將引起電力系統解列甚至癱瘓。

②中間變電所

中間變電所位於樞紐變電所和區域變電所之間,使長距離輸電線路分段,其高壓側以交換潮流為主,起功率交換作用。它一般彙集2~3路電源,電壓等級在220~330kv之間。除了功率外,它還降壓向當地用户供電,當其停電時將使區域電網解列。

③區域變電所

區域變電所負責向某一地區城市供電,高壓側電壓等級一般為110kv或220kv,低壓側電壓等級一般為110 kv或35 kv。當該變電所停電時將使該地區的供電中斷。

④終端變電所

終端變電所在輸電線路的終端,直接向電力用户供電,高壓側電壓一般為110 kv。當全所停電時,隻影響該變電所的供電用户。

⑤牽引變電所

牽引變電所是一種特殊的終端變電所,用於向電氣化鐵路的電力牽引網和電力機車供電。其高壓側電壓一般為110 kv或220 kv,低壓側電壓為27.5 kv(bt供電)或55 kv(at供電)。牽引變電所是一級電力負荷,少數牽引變電所還擔負着其所在地區的10 kv動力負荷。

歸納起來,影響輸電電壓等級發展的因素主要有四個方面:

⑴長距離輸電的需要;⑵大容量輸電的需要;⑶電網互聯的需要;⑷節省基建投資和運行費用的需要。基於以上要求採用超高壓輸電也就在所難免,目前我國已經建成的華中、華東、華北、東北四大電網,都是以500 kv網絡作為其主幹網絡,跨大區電網還採用了500kv直流輸電技術,部分省區的500kv電網技術已經較成熟,個別省份還在試行750kv輸電技術。

㈠500kv變電站的突出特點

500kv線路和設備的電壓等級高,工作電流大,設備本身外形尺寸和體積均很大。500kv變壓器和並聯電抗器套管的對地距離近9米,斷路器和隔離開關的本體高度近7米,避雷器高度近6.5米。因此,在500kv變電站中,過電壓與絕緣配合、靜電感應水平,以及電暈和無線電干擾等問題都比較突出。

㈡500kv變電站電氣主接線

變電站電氣主接線指的是變電站中彙集、分配電能的電路,通常稱為變電所一次接線,是由變壓器、斷路器、隔離開關、互感器、母線、避雷器等電氣設備按一定順序連接而成的,電氣主接線圖中,所有電氣設備均用規定的文字和符號表示,按它們的正常狀態畫出。變電站的主接線有線路-變壓器組接線,單母線接線,橋式接線三種。

為了便於運行分析與操作,變電站的主控制室中,通常使用了能表明主要電氣設備運行狀態的主接線操作圖,每次操作預演和操作完成後,都要確認圖上有關設備的運行狀態已經正確無誤。

電氣主接線是整個變電站電氣部分的主幹,電氣主接線方案的選定,對變電所電氣設備的選擇,現場佈置,保護與控制所採取的方式,運行可靠性、靈活性、經濟性、檢修運行維護的安全性等,都有直接的影響。因此選擇優化的電氣主接線方式具有特別重要的意義。

500kv變電站是電力系統的樞紐站,在電網中的地位極其重要,其安全可靠性將直接影響大網、主網的安全穩定運行。因此對500kv變電站電氣接線一般採用雙母線四分段帶專用旁母和3/2斷路器兩種接線方式。

500 kv升壓變電站配電裝置採用中型佈置,斷路器採取三列式佈置。在母線和線路上裝設三相電容式電壓互感器,在主變壓器上裝設單相電容式電壓互感器,接線簡單清晰。母線為鋁合金型硬母線,間隔寬度為32m,基本衝擊絕緣水平1800 kv。

㈢500kv變電站的主要電氣設備

500 kv超高壓變電站的主要電氣設備有主變壓器、斷路器、隔離開關、電壓互感器、電流互感器、避雷器、並聯電抗器和串聯電容器等。

⑴主變壓器

①500 kv 升壓變壓器。500kv主變壓器的特點是電壓等級高、傳輸容量大,對變壓器的設計和製造工藝的要求都比較高。500 kv變電站的升壓變壓器,對於單機容量為600mv的發電機組,採用發電機-變壓器組單元接線,變壓器的容量為700mv a左右,多采用三相變壓器,也有采用三台單相變壓器接成三相組成的。

②500 kv自耦變壓器。為了節約材料、方便運輸和降低損耗,500kv變電站的聯絡變壓器和降壓變壓器都採用自耦變壓器。500 kv自耦變壓器一般接成星形-星形。由於鐵心飽和,在二次側感應電壓內會有三次諧波出現。為了消除三次諧波及減少自耦變壓器的零序阻抗,三相自耦變壓器中,除有公共繞組和串聯繞組外,還增設了一個接成三角形的第三繞組,此繞組和公共繞組、串聯繞組只有磁的聯繫,沒有電的聯繫。第三繞組電壓為6~35 kv,除了用來消除三次諧波外,還可以用來對附近地區供電,或者用來連接無功補償裝置等。

⑵斷路器

高壓斷路器的主要作用是,在正常情況下控制各種電力線路和設備的開斷和關合,在電力系統發生故障時自動地切除電力系統的短路電流,以保證電力系統的正常運行。在超高壓電網中我國500kv斷路器全部使用六氟化硫斷路器。

⑶隔離開關

隔離開關是高壓開關設備的一種,在結構上,隔離開關沒有專門的滅弧裝置,因此不能用來拉合負荷電流和短路電流,。正常分開位置時,隔離開關兩端之間有符合安全要求的可見絕緣距離,在電網中,其主要用途有:①設備檢修時,隔離開關用來隔離有電和無電部分,形成明顯的開斷點,以保證工作人員和設備的安全;②隔離開關和斷路器相配合,進行倒閘操作,以改變系統接線的運行方式。其只要作用是電氣隔離。

⑷電壓互感器

電壓互感器作為電壓變換裝置跨接於高壓與零線之間,將高電壓轉換成各種設備和儀表的工作電壓;電壓互感器的主要用途有:①供電量結算用,要求有0.2級準確等級,但輸出容量不大;②用作繼電保護的電影信號源,要求準確等級一般為0.5級及3p,輸出容量一般較大;③用作合閘或重合閘檢查同期、檢無壓信號,要求準確等級一般為1.0級和3.0級,輸出容量較大。現代電力系統中,電壓互感器一般可做到四繞組式,這樣一台電壓互感器可集上述三種用途於一身。電壓互感器分為電磁式和電容式兩大類,目前在500kv電力系統中,大量使用的都是電容式電壓互感器。

⑸電流互感器

電流互感器是專門用作變換電流的特種變壓器。電流互感器的一次繞組串聯在電力線路中,線路中的電流就是互感器的一次電流,二次繞組接有測量儀表和保護裝置,作為二次繞組的負荷,二次繞組輸出電流額定值一般為 5a或1a。

⑹避雷器

避雷器是變電站內保護電氣設備免雷電衝擊波襲擊的設備。當雷電衝擊波沿線路傳入變電站,超過避雷器保護水平時,避雷器首先放電,將雷電壓幅值限制在被保護設備雷電衝擊水平以下,使電氣設備受到保護。

⑺高壓電抗器和抽能並聯高壓電抗器

超高壓交流輸電線路有大量的容性充電功率。100km長的500kv線路容性充電功率約為100~120m。為同樣長度的220kv線路的6~7倍。如此大的容性充電功率給電網的安全運行帶來了許多麻煩。因此,在超高壓輸電線路上一般要裝設並聯高壓電抗器。為了解決500 kv

3、實習過程

XX年1月29日我們電力系統042班全體同學來到了位於昌南的夢山500kv變電站。

①夢山變電站介紹

三峽輸變電江西二站三線工程,是我省直連三峽大網,提升骨幹電網等級的國家重點工程。其中的“一站”——500kv昌西夢山變電站至昌東變電站輸電線路,堪稱三峽電力經省城南昌轉輸全省的樞紐。

500kv夢山變電站位於南昌市新建縣石埠鎮,距市區30公里,佔地面積109.05畝夢山變電站是三峽外輸配套工程之一,也是華中電網與江西電網連接的500kv樞扭變電站。工程於XX年12月26日動工XX年4月25日投入運行。一期工程為500kv開關站,主接線採用3/2斷路器接線,一期工程只上一串半,其中第四串為江西500kv電網中第一個完整串,有兩回出線為鹹夢線及夢羅ⅰ回線,分別與咸寧變和新餘羅坊變連接,第二串為不完整串,有一回出線為南夢線,與南昌變連接。二期工程於XX年11月開工,XX年11月4日投運。二期工程投運75萬kva主變一組,500kv第一串上半串。220kv採用雙母單分段結線,其中ⅰ母分段。220kv最終有10回出線,二期工程只上6回出線,分別與西郊變、金子山變、桃苑變各2回連接。35kv側接有2組低抗無功補償裝置及#01站用變。

安裝500kv單相自耦有載調壓器主變一組容量750kva一次主接線共分500kv、220kv、35kv三個電源等級500kv採用3/2斷中器接線現在出線三回分別與500kv鳳凰山變電站,南昌變,羅坊變連接220kv採用雙母線單分段產接線其中母線分段玩有出線六回分別與220kv西郊變金子山變桃苑變連接35kv採用單母線接線供站用電中並接兩緩組電抗器。

本站採用端bsj--2200監控系統所有的監控系統的間隔層設備,保護裝置下放致開關場的保護小室內實現了保護和控制設備的完全就地下放。

目前站用電系統情況為,站用變有兩台,一台為#01站用變,接於#1主變35kv側;另一台#00為外接電源站用變,接於220kv西郊變10kv夢山站用線。

夢山變電站目前有職工22人,其中,站長、副站長各1人,值班長3人、正值6人、副值各5人,學員6人,具有大專及以上學歷的有20人。

夢山變電站全體員工積極響應省電力公司建設“一強三優”現代化的江西電網企業的號召。弘揚努力超越追求卓越的企業精神,培育以人為本,忠誠企業,奉獻社會的企業文化。為創建一流500kv變電站而努力奮鬥。

②夢山變電站運行知識介紹

王副站長親自為我們講解關於超高壓變電站的運行知識。

目前我國一般將330-500kv電壓等級的直流電稱為高壓電,把交流100萬伏以上和直流正負800kv及其以上的電壓稱為特高壓。現在以發展500kv變電站為主,以發展特高壓變電站為發展趨勢。江西省電網隸屬於華中電網,省內第一個500kv變電站是南昌變電站,第一條500kv線路是西盤線,到目前為止我省共有三座500kv變電站:南昌變、夢山變、卓廣變,在建的有樂平變。江西電網有三條高壓線路與華中電網連接:風夢線(500kv)、滋南線(500kv)、下 線(220kv),有兩條特高壓輸電線路規劃。

從500kv夢山變的五防圖(見附錄1)我們可以瞭解很多,關於500kv變電站運行的情況。500kv高壓斷路器合閘操作原則有兩個考慮因素:潮流分佈和檢修壽命分佈,因此在合閘時要先合邊斷路器,再閤中斷路器;斷開時先斷中斷路器,再斷邊斷路器,先從整定時限為0.8s,後從整定時限為1.3s。夢山變採用500kv母線進線,220kv雙母線出線的自耦式主變壓器,斷路器採用3/2斷路器接線方式,每一套斷路器配有一套重合閘和一套失靈裝置。在主變壓器的500kv側有夢羅ⅰ回、風夢線、南夢線,部分採用完整串,部分為不完整串在主變保護中不允許有重合閘,也不允許帶負荷合閘;220kv側接雙母線六回出線分段式:夢西ⅰ線、夢西ⅱ線、夢金ⅰ線、夢金ⅱ線和兩條備用線,並且以三相構成一組;35kv側線圈接成三角形連接,連有站用電以及兩路電壓電抗器。站用電有三路獨立電源以保證站內控制操作系統的安全運行,分別是:站內電、西郊變輸入電、獨立發電機組,正如站長所説的站內控制系統就象是方向盤要保證站內的供電可靠性。

500kv主接線採用四分裂導線,容升效應很明顯。(儀器內部升壓變壓器(l)和試品電容(c),形成了一個lc迴路,迴路內電壓會抬高,這就是“容升效應”)因此要用電抗器限制容升效應使其上翹部分削平,電抗器並聯電網有兩種形式:直接刀閘;間隙(電壓上升,擊穿間隙,開關自動合閘),目前夢山變使用的是較優的間隙連接電抗器。對於電壓互感器500kv母線裝單相電壓互感器,子線裝三相電壓互感器;220kv母線裝三相電壓互感器,子線裝單相電壓互感器,並且都配有兩套母差保護和失靈裝置。500kv側比220kv側主電保護多一個過勵磁保護,以反時限整定。過勵磁分為電壓升高過勵磁和頻率下降過勵磁,過勵磁以5次諧波為主,勵磁湧流以3次諧波為主,要分清過勵磁和勵磁湧流的區別。

主變35kv三角形的作用除用來消除三次諧波改善波形外,還可以用來對附近地區(站用電)供電,以及用來連接無功補償裝置。

變電站內電力系統通訊在確保電網安全、經濟調度等重要技術有重要作用。夢山變站內的通訊方式包括:電力線路載波通訊、絕緣架空地緣載波通訊、微波通訊、光纖通訊。

4、現場參觀實習

王副站長作完介紹後,我們就跟隨工程師進入夢山變的變電區。

在進入站區之前,我們首先了解了高壓電的安全距離:10kv電壓等級以下的為 0.7米;35 kv為1米;220 kv為3.5米;500 kv為5米。工程師嚴格要求我們要遠離電氣設備,不準亂碰亂摸,要注意安全。

夢山變電站主要電氣設備:

主變壓器:500kv 級單自耦三線圈載調壓變壓器odfpsz-250000/500型 ⑴ 500kv進線1#主變單相單體式,冷卻方式是強迫油循環風冷,主變油在線監測裝置監視高壓、中壓、低壓、上層、下層五種油温。⑵35kv側 三角形連接方式 ax by cz方式。主變壓器三相分組,一,二次繞組為自耦型,三次繞組為三角形連接。當變壓器變動時,將會閉鎖斷路器5012的重合閘,保護電路的安全。夢山變電站有兩個站用電,起到了備用的作用。主變的三次側引到35kv的母線上起到保護和補償功率的作用。在220kv的電壓側母線為三相,設有開關保護,並從中引出高壓輸電線到各個220kv變電站進行分配。

高壓斷路器:(1)500kv高壓斷路器為阿爾斯通gl317d550 kv3150a型,操作機構是彈簧式系統,滅弧介質為六氟化硫 (2)220 kv和35kv高壓斷路器為西門子gl317d型,操作機構是液壓式系統,滅弧介質也是六氟化硫。在高壓斷路器均接電流互感器,500kv側電流互感器變比為2500:1,220kv側電流互感器變比為1200: 1。高壓斷路器均採用六氟化硫式,六氟化硫斷路器的優點有很多:介質強度高,滅弧能力強,開斷容量大,熄弧特性好,無噪聲乾燥性,壽命長。

並聯電容器:使用國產25#油,分為並聯電容器a組、並聯電容器b組、並聯電容器c組、中性點並聯電容器。

隔離開關gwd-550dw(550kv,3150a)和接地刀閘: 避雷器y20w5-444/1106w,互感器sas550

夢山變500kv進線採用一塔一回式四分裂導線,220kv出線採用一塔雙回式二分裂導線。(如手繪圖所示)

35kv保護小室:主要有保護裝置以及各種裝置櫃,如繼電保護試驗電源屏、故障錄波裝置櫃、監控裝置低抗測量等。

主控室:包括微機監控系統、電力系統通信系統、變電站管理系統。夢山變的主控室有六台計算機組成:視頻視頻監控系統機、故障錄波系統、監控後台2、監控後台1、五防系統,以上的都是由我國電氣業較先進的南瑞集團的產品,可以説都是國內最先進的技術。在主控室裏對整個變電站的運行進行監視計算機技術對故障進行預警、分析、排除,控制及安全操作閉鎖,顯示和製表打印,時間順序記錄,事故追憶,信息的遠傳,運行、操作、事故處理指導,人機聯繫,運行的技術管理,自診斷、自恢復和自動切換。

通訊主網是以太網,子網以net網連接。

5、夢山變電站事故處理原則及事故處理預案

變電站事故處理的一般原則

處理事故必須做到穩(沉着)、準(準確)、敏(迅速),且要根據以下原則採取措施:儘速限制事故發展,消除事故根源,解除對人身、設備安全的威脅;用一切可能的方法保持設備繼續運行,以保證對用户的供電;儘快對已停電的用户恢復送電;調整電力系統的運行方式,使其恢復正常運行。事故時和事故後的聯繫彙報制度和彙報內容。電力系統的值班調度員領導各變電站值班人員處理系統發生的事故,事故時,發生事故的變電站值班人員應將有關情況及時報告管轄值班調度員、分公司調度、站長。調度員則根據彙報的情況判斷分析,做出事故處理決定,下達命令。值班人員的彙報必須做到及時、全面、準確。誤報和漏報,會對處理事故造成不良後果。緊急情況可先處理後彙報。 如果事故時變電站與調度聯繫中斷,則值班人員按規程規定處理事故,通訊恢復後應立即將事故情況和處理過程詳細彙報。並應做好事做記錄。

變壓器的異常運行和事故處理的一般規定

發生異常運行和事故時,運行人員應記錄故障時的各種運行參數、信號掉牌和打印記錄,並不得隨意復歸。檢查現場設備情況,向有關人員彙報。主變壓器在運行中發生下列嚴重異常情況時,在及時向網調、中調值班調度員彙報的同時,可由值長命令立即切斷主變三側開關,使主變立即退出運行,並將處理情況向調度員彙報。變壓器內部有強烈的爆炸聲和嚴重的放電聲。釋放裝置向外噴油或冒煙。主變壓器起火。變壓器嚴重漏油,使油位下降,並低於油位計的指示限度(注意確認油位下降)。在正常負荷和冷卻條件下,變壓器温度不正常,並不斷上升,超過 105℃。變壓器過負荷運行超過1.6倍。瓦斯動作,在放氣體前應暫將重瓦斯改投信號位置,完畢後投入跳閘。重瓦斯動作跳閘後,動作原因未查清不得將主變合閘送電。差動保護及重瓦斯保護同時動作使變壓器跳閘時,不經內部檢查和試驗,不得將變壓器投入運行。如果變壓器繼電保護動作跳閘或壓力釋放裝置動作,應對變壓器進行檢查(包括負荷、電壓、温度等),在未查明確實是誤動或其它原因以前,不得將變壓器投入運行。變壓器冷卻設備發生故障退出運行時,值班人員應指定專人監視記錄變壓器的電流和温度,並立即向網調、中調值班調度員彙報。如果是冷卻器電源故障(包括站用電故障),應查明原因,儘快恢復。如果是保險熔斷或自動開關跳閘,應檢查迴路並更換保險或重合開關。若多次熔斷或多次跳開關時,説明迴路內部有故障,應立即查明原因,不得強行運行。如果是風扇故障或油泵的熱耦動作時,對於風扇故障則將該故障風扇退出運行(拆除電源線)後重新啟動冷卻器,對於油泵熱耦動作則應在故障油泵退出運行後將另一組冷卻器啟動。主變當冷卻器系統發生故障全停時(即油泵及風扇全停),在額定負荷下允許運行時間為30分鐘。運行後,如油麪温度尚未達到75℃時,則允許上升到75℃,但冷卻器全停後,主變最長運行時間不得超過1小時。注意本站#1主變的冷卻方式有三種狀態,即油浸自冷、風冷和強油風冷狀態。上述冷卻器全部故障後主變允許運行時間是指#1主變的負荷或温度已經達到了啟動風扇和油泵的啟動值後的運行時間,也就是#1主變處於風冷或強油風冷狀態時而風扇和油泵全部故障後允許運行的時間。如#1主變的負荷或温度沒有達到風扇和油泵的啟動值,#1主變處於油浸自冷狀態時則不受上述時間的限制。對於冷卻設備的故障,要及時檢修處理,儘快恢復正常狀態。變壓器輕瓦斯動作,如查明瓦斯繼電器內有氣體,應立即向網調、中調值班調度員彙報,並按網調值班調度員命令執行。變壓器着火,應立即切斷各側電源,關停風扇和油泵電源,使用水噴霧滅火裝置,同時應立即向網調、中調值班調度員彙報。

電抗器的異常運行和事故處理的一般規定

1)發生異常運行和事故時,運行人員應記錄故障時的各種運行參數、信號掉牌和打印記錄,並不得隨意復歸。檢查現場設備情況,向有關人員彙報。

2)電抗器“温度高告警”時,應立即檢查電抗器的負荷,併到現場檢查設備上温度計的指示,與監控機上的遠方測温儀表指示的事故記錄顯示數值進行對照。用手觸摸設備温度情況,並對三相進行比較:如果現場温度並未上升而遠方式指示温度上升,則可能是測温迴路有問題;如果現場和遠方的温度指示都沒有上升而發“温度高告警”時,可能是温度繼電器或二次迴路有故障,應立即向網調值班調度報告,申請停用温度保護,以免誤跳閘。

3)當電抗器在運行中發生下列嚴重異常時,應立即向網調值班調度員彙報,並要求斷開對側的開關,然後再斷開本側開關。

(1)電抗器內部有強烈的爆炸聲和嚴重的放電聲;

(2)釋壓裝置向外噴油或冒煙;

(3)電抗器着火;

(4)在正常情況下,電抗器温度不正常且不斷上升,超過 105℃;

(5)電抗器嚴重漏油使油位下降,且低於油位計的指示限度。

4)如果電抗器繼電保護動作跳閘或壓力釋放裝置動作,在未查明確是誤動或其它原因之前,不得將電抗器投入運行。

5)電抗器輕瓦斯動作,如果查明瓦斯繼電器內有氣體,應立即向網調值班調度員彙報,並按網調值班調度員命令執行。

對於輕瓦斯繼電器內的氣體,要進行分析檢查,可在瓦斯繼電器處放出少量氣體進行初步判斷:如氣體為黃色且不易點燃,則可能是本體故障;如氣體為白色、有臭味且可燃,則可能是絕緣油擊穿或鐵芯故障;如氣體無色無味不可燃,則可能是漏入空氣。瓦斯繼電器內氣體大部分應保存,等待專業部門進行分析化驗。

6)電抗器着火時,應立即切斷電源(包括對側開關),使用乾式滅火器進行滅火,並將情況向網調值班調度員彙報。

互感器的異常運行和事故處理的一般規定

下列情況應立即申請將互感器停用:

a.互感器內部有嚴重放電聲和異常聲響;

b.互感器爆炸着火,本體有過熱現象;

c.互感器向外噴油。

d.sf6電流互感器壓力嚴重異常。

互感器着火時,應斷開電源,並作出必要的安全措施後,方可進行滅火。

當電壓互感器二次側小開關跳閘或二次側熔斷器熔斷後,應當特別注意該回路的保護裝置動作情況,必要時應立即退出保護。應查明二次迴路是否短路或故障,處理後再合上二次小開關或更換熔斷器。

當電流互感器二次迴路開路時,應查明開路位置,並設法將開路處進行短接。如果不能進行短接處理,可向管轄值班調度員申請將該電流互感器停電。在處理過程中,必須注意安全,要使用合格的絕緣工具進行處理工作。

對於故障退出的互感器,應進行必要的電氣試驗和檢查。

如更換互感器,要注意互感器的極性,保證接線正確。

避雷器的異常運行和事故處理的一般規定

發生下列情況,應向管轄值班調度員申請將避雷器退出運行:

a、避雷器爆炸;

b、避雷器瓷套破裂或有裂紋;

c、避雷器在正常情況下(系統無內部過電壓和雷擊過電壓)計數器動作;

d、引線斷損和鬆脱。

e、當電阻性電流與初始值比較增大50%,避雷器可能存在明顯裂化跡象,應申請停電測試。

運行中發現避雷器接地引下線鬆脱時,應立即進行處理。

如果避雷器在雷雨時發生異常,應待雷雨過後再進行處理。

斷路器的異常運行和事故處理的一般規定

(1)高壓斷路器在下列情況之一,應立即向管轄值班調度員申請將斷路器退出運行:

a、斷路器爆炸

b、接線樁頭熔化、熔斷;

c、套管法蘭炸裂;

d、套管發生較大的放電火花。

(2)高壓斷路器聲音異常:當發現斷路器聲音異常, 內部有放電聲時,應立即向管轄值班調度員彙報,並申請將該斷路器退出運行;

(3)高壓斷路器sf6壓力無指示:當發現斷路器密度表無指示時,應立即向管轄值班調度員彙報,徵得調度同意後,退出該斷路器保護,並斷開該斷路器的操作電源,將該斷路器所在母線的其它負荷倒至另一段母線,然後用母聯斷路器將此斷路器負荷切斷,如無法用母聯斷路器轉移負荷,應用上一級斷路器來切斷,以上操作應在管轄值班調度員命令下進行;

(4)高壓斷路器過熱:當發現斷路器温度過熱,應立即向管轄值班調度員彙報,要求停電檢查。如一時不能停電時應要求管轄值班調度員減少負荷;

(5)彈簧機構壓力到零:當發現彈簧機構壓力到零,在未做好防慢分措施以前嚴禁打壓,應取下該斷路器操作保險和斷開打壓電動機電源後,再進行檢查,並及時將處理情況向管轄值班調度員彙報;

(6)液壓機構壓力到零:當發現機構液壓到零時,在未做好防慢分措施以前嚴禁打壓,應在斷開該斷路器操作電源和油泵啟動電源後,再進行檢查,故障處理完畢後應手動合閘一次方可解除防慢分措施,並及時將處理情況向管轄值班調度員彙報。

注:以上操作應在彙報管轄值班調度員後,由管轄值班調度員下令進行。

隔離開關和接地刀閘的異常運行和事故處理的一般規定

隔離開關觸頭、引線接頭髮熱時,應彙報管轄值班調度員,減少負荷或停電處理;母線側隔離開關發熱時可採用倒母線的方法將故障隔離開關停止運行。

當隔離開關瓷瓶破損或放電時,應彙報管轄值班調度員,減少負荷,然後停電處理;停電時應以適當的斷路器將其切斷。

當誤合隔離開關時,在任何情況下都不允許再拉開,只有用斷路器將這一回路斷開後才能把誤合的隔離開關拉開。

當誤拉隔離開關時,如刀片剛離開固定觸頭時便發生電弧,則應立即合上,如已斷開就不允許再合上,只有將該回路的斷路器斷開後才能推上該隔離開關,然後合上斷路器。

耦合電容器和阻波器的異常運行和事故處理的一般規定

情況應立即向管轄值班調度員申請停電處理:瓷瓶嚴重破損、放電閃絡;耦合電容器內部聲音異常、爆炸;引線接頭髮熱嚴重、燒斷;阻波器懸掛或支柱瓷瓶斷裂,金具脱落。

三、實習總結

這一次的實習,我瞭解了變電所電氣設備的構成、型號、參數、結構、佈置方式,對變電所生產過程有一個完整的概念;熟悉了變電所主接線連接方式、運行特點;初步瞭解了電氣二次接線、繼電保護及自動裝置,還有:1、初步瞭解變電所生產運行的全過程。2、深刻了解發變電所主要設備;包括變壓器、所斷路器、互感器、隔離開關、電抗器、母線的型式、構造特點、主要參數及作用,對其他輔助設備也應有所瞭解。3、着重瞭解發變電所的電氣主接線形式、運行特點及檢修、倒換操作順序。4、瞭解廠(站)用電的接線方式、備用方式及怎樣提高廠(站)用電的供電可靠性。5、瞭解配電裝置的佈置形式及特點,並瞭解安全淨距的意義。6、瞭解控制屏、保護屏的佈置情況及主控室的總體佈置情。這些鞏固和加強我們所學理論知識,為今後在工作崗位打下良好基矗同時培養了正確的勞動觀念,為今後走向基工作崗位奠定思想基矗

在變電站工作,安全是最重要的一件事,所以我們牢記“安全第一、預防為主”的實習方針,加強(安規)學習,提高安全意識,更是我們的必修課。 “變電站安全無小事”已在每個同學的心中打上深深的烙櫻在這次實習中,我收益頗多,這些都是無形資產,將伴隨我一生。

進入大三以來,看到自己成績還可以,總以為自己很了不起了,經過實習才發現自己還是很無知,缺少很多知識,理論和實踐相差實在是太遠了。在變電站的每一項設計並不是純粹的利用理論知識就能解決的,而是要用到許許多多的工程估算,參數,考慮到現場的環境與實際情況的設計方法。在學校實驗室裏我們所看到的一些設備和變電站的實際設備的形狀和大小相比,實在是小得多,可見實驗室的設備完全是理想化了,沒有考慮到運行現場的實際情況。

看來我們要學的東西實在是太多了,不僅要學好理論知識,還要會運用這些理論知識解決工程上的問題。這次實習可以説是將我們對電力系統從理性認識提升到了感性的認識。在這次參觀中我放下了心中的一塊石頭,以前我想到萬伏的高壓電就怕啊,事實上只要對它瞭解了,安全的操作,高壓電並不可怕。電力系統是一個國家的前進的原動力,有着不可忽視的地位。因此它的安全十分重要,這次參觀可以看到變電站的管理可以説是軍事化的管理模式。臨走前,我看着一根根的輸電線把電能輸送到千家萬户,給我們帶來了光明,給我們帶來了征服大自然的力量。此外,我們和站長的談話中也學到了一些在社會上為人處世和工作的經驗,讓我知道怎樣在平凡之中創造出不平凡。

參考書籍:

1.(發電廠電氣部分)(第三版)朱永利 中國電力出版社

2. (發電廠變電站電氣部分) 牟道槐 李玉盛 馬良玉 重慶大學出版社

3. (電氣工程與自動化生產實習指導) 趙麗平董昭德 西南交通大學出版社

4. (變電站綜合自動化系統二次迴路及運行維護) 王國光 中國電力出版社

變電站實習報告 篇九

電力工業是國民經濟發展中最重要的基礎能源產業,是國民經濟的第一基礎產業,是關係國計民生的基礎產業,是世界各國經濟發展戰略中的優先發展重點。作為一種先進的生產力和基礎產業,電力行業對促進國民經濟的發展和社會進步起到重要作用。與社會經濟和社會發展有着十分密切的關係,它不僅僅是關係國家經濟安全的戰略大問題,而且與人們的日常生活、社會穩定密切相關。隨着我國經濟的發展,對電的需求量不斷擴大,電力銷售市場的擴大又刺激了整個電力生產的發展。

一、實習目的

(一)將所學的理論知識得以鞏固和擴大,進一步增強運用所學理論知識分析生產實際問題的潛力,為將來從事專業技術工作打下必須的基礎;

(二)掌握必須的工作潛力,積累社會工作經驗,瞭解社會,增長見識,提高與別人和諧相處和協同合作的潛力,提高自身的綜合素質。

(三)完成本次實習要求的所有資料;

(四)瞭解變電站的的概況以及運行方式。

(五)瞭解供電所的概況以及供電所的日常工作,併到現場觀看施工人員工作。

二、實習單位介

(一)滿城變電站:2006年10月26日,經過7個月的緊張施工,滿城220千伏變電站順利投運,這不僅僅從根本上解決了熱南供電小區長期以來供電網架結構薄弱問題,而且提高了市區供電的可靠性,為構建和諧社會帶給了堅強的電力能源保障和高品質的電力服務。據悉,今年以來,保定供電公司為加快電網建設步伐,堅持主網、城網、農網統一規劃,協調發展。

據瞭解,“十一五”期間,保定電網規劃投資84.76億元,建設500千伏變電站1座,220千伏變電站15座,110千伏變電站67座,並對部分變電站實施增容改造。農網建設投資26億元,啟動“井井通電”工程,擴大農網改造覆蓋面和抄表到井率,農業排灌實現“井井通電”、“户户持卡”。同時全面啟動農村電氣化工程,提高農村電氣化水平,為建設社會主義新家村奠定堅實的基礎。

“十一五”末,保定電網500千伏變電站將到達3座,220千伏變電站將到達26座,基本實現“一縣一站”;110千伏變電站將到達132座;基本到達每個鄉鎮至少有一座35千伏,80%的變電站實現雙電源供電。保定電網變電容量由996.65萬千伏安增加到2109萬千伏安,輸變電設備容量和供電潛力將比此刻翻一番。

目前,該公司已完成了滿城220千伏變電站和良崗、羊村110千伏變電站投運,擴建了朝陽路、聯盟路、七一路、易縣西陵四座110千伏變電站,新增主變容量到達610mva。

(二)魯崗供電所:是一個終端供電所,在輸電線路的終端,直接向電力用户供電,高壓側電壓為110kv,低壓側是10kv。當全所停電時,隻影響該變電所的供電用户。

整個魯崗供電所一共有3位師傅,一位所長,兩個師傅。在其下屬有26的農電工,還有幾個搶修隊。魯崗供電二所轄26個行政村,管轄台區70台,公用變3台,轄區內供電用户8900餘户,變壓器容量12215kva,其中800kva變壓器1台,400kva變壓器1台,315kva變壓器9台,250kva變壓器1台,200kva變壓器20台,160kva變壓器3台,100kva變壓器34台,50kva變壓器1台,低壓線路長度57km,年售電量約2000萬kwh,電費約1100萬元。

魯崗二所屬於營配合一,運檢合一的綜合性班組,既擔負着轄區內0.4kv低壓配網設備的運行維護、檢修、24小時事故搶修,又承擔抄、核、收管理,低壓台區線損管理、用電檢查、計量管理和優質服務等經營工作。供電所電費回收100%,優質服務零投訴,職責事故零發生,台區線損率持續良好水平。

變電站實習報告 篇十

歲月如梭,韶光易逝。社會實踐就這樣結束了,我作為這次實踐的一員,作為一名大學生,能參與到這次實踐中,使我感到無比榮幸!

供用電技術主要是應對用電側各種電氣設備的供電及用電。能夠去各種工業企業,它膠有超多的用電設備,需要人員來管理和完成其供電保證。

我們所學的專業旨在培養掌握供用電技術基本知識,具有供用電工程及電力系統施工、維護、自動控制、試驗分析和技術開發潛力的實用型、技能型人才。主要相目有《二次迴路讀圖》、《繼電保護》、《電氣測量》、《高壓電氣設備》、《高壓預防性試驗》、《變電值班實習》等核心課程。供用電技術包括:輸電變電線路及設備安裝調試、高低壓輸電線路維護、變電站電力運行監控、用電設備的使用及維修等相關技術。

一、實習目的:

透過在學校所學的知識,在掌握基本理論知識和技能的基礎上,綜合運用所學基礎理論知識、基本技能和專業知識與工作實踐相結合,全面檢驗我們的分析問題和解決問題的潛力,日常工作資料。把理論和實踐相結合,更好地鞏固自己的知識。

二、實習的單位及崗位介紹:

在工作前,我們進行了安全生產教育,這是每一個參加電力工作者的必經之路。只有進行了安全教育才能走上崗位,安全事故的通報使我明白有許多事故發生的原因是作業人員未認真執行安全操作規程,不按規章作業,工作負責人現場勘查不到位。很多的事實證明,如果對危險點不預測、不防範、不控制,在必須的條件下就可能演變為事故,後果不堪設想。安全生產要堅持“安全第一、預防為主”的思想,並切實落實到日常工作的作保一個小細節中去。安全規則使我毛骨悚然,電力行業的危險深深的印入我的腦海。做為我以後要從事的行業,我務必從此刻做起。在老師傅的指導下,我瞭解了更多有關安全規程基本資料,如;保證安全的組織措施是;工作票制度;工作許可制度;工作監護制度;工作間接,轉移,和終結制度。

無論電氣設備是否帶電,工作人員不得單獨移開或越過遮攔進行工作;若有必要移開遮攔時,應有監護人在場,並貼合安全距離。

在運行中的高壓設備上工作,分為三類:

全部帶電的工作,係指室內高壓設備全部停電{包括架空線路與電纜引入線在內},並且透過鄰接高壓室的門全部閉鎖,以及室外高壓設備全部停電。

部分停電的工作,係指高壓設備部分停電,或室內雖全部停電,而通至鄰接高壓室的門並未全部閉鎖。

不停電工作是指:

(1)工作本身不需要停電並且不可能觸及導電部分的工作。

(2)可在帶電設備外殼上或導電部分上進行的工作。

(3)10、20、35V户外(內)配電裝置的裸露部分在跨越人行過道或作業時,若導電部分對地高度分別小於2.7(2.5)、2.8(2.5)、2.9m(2.6m)時,該裸露部分兩側和底部應裝防護網。經對安規的學習,使我瞭解到電力生產現場保證人身安全、電網安全和設備安全的基本要求的同時,也讓我在思想上安全的警鐘長鳴。也許不經意的的次懶惰,一刻的放鬆,就會帶來一生的遺憾。安全生產工作是全面建設小康社會的重要資料,“人人事事保安全”即要求在生活、學習、工作中重視安全,做到“不傷害他人,不傷害自己、不被別人傷害”,也個性要求每一個供電員工提高安全防範意識,嚴格執行安全生產法律、法規,確保電力設備和電力職工的安全。在老師結合實例的分析講解下,我更加明白電力行業員工的工作職責重大,每一個人都關係着一個家庭的幸福,牽繫着家長、兒女們的心,更是維繫着一個家庭幸福的紐帶!正處在基礎階段,所以養成良好的工作習慣尤其的重要,一個初學者,需要學習很多的理論,並且透過實踐來充實自己,完善自己。

三、實習資料及過程

(一)二次迴路讀圖

原理接線圖是體現二次迴路工作原理的圖紙,並且繪製展開圖和安裝圖的基礎。在原理接線圖中,與二次迴路有關的一次迴路,是同二次設備及其迴路圖畫在一齊的,所有一次和二次設備都是以整體形式表示其相互連接的電流回路、電壓回路和直流回路,也是綜合畫在一齊的。因此這種接線圖的特點是能夠使看圖者對整個二次加路的構成有一個明確的整體概念。

展開圖是原理圖的另一種表達形式,它接線清楚,易於閲讀和發現錯誤迴路,也便於追索裝置的動作順序,所以在證明工作原理方面有明顯的優點,適用於具有多支迴路的複雜迴路。

畫展開圖的步驟:

電磁型繼電器的基本結構:螺管線圈式,吸引入釘鐵式、轉動活式片式。

變電所是由主接線、變壓器、斷路器、隔離開關、互感器、高壓熔斷器、並聯電容補償裝置等設備組成的。

(三)電氣測量

兆歐表:專用於測量和檢查電氣設備或供電線路的絕緣電阻。

使用方法:

(1)務必在設備或線路停電狀態下測量絕緣電阻;

(2)對內含電容的設備;

(3)選取兆歐表的電壓等級;

(4)檢查兆歐表;開路:00;短路:0;

(5)發電機務必有足夠的電壓才能保證正常工作,一般兆歐表的額定轉速為120r/min。

(6)用兆歐表測過的設備,如內含電容,要及時放電,然後再停兆歐表,防止發生觸電或毀壞兆歐表。

(四)高壓電氣設備

高壓電氣設備絕緣在線監測技術是在能夠及時發現和檢測出設備內部絕緣狀態的變化,對設備絕緣故障及時處理,保證電網的安全運行。在線監測技術是供電單位實行狀態檢修的基礎和唯一技術手段。應當進一步推廣使用絕緣在線監測技術,積累運行經驗,用心推行電乞設備狀態檢修。現階段無線通訊技術、計算機技術、傳感器技術的發展為高壓電氣設備絕緣在線監測技術的發展帶給了有力的保證,為實施超高電壓電力線路絕緣子等以前沒有研究與開發的在線監測技術帶給了條件。

(五)高壓預防性試驗

直流耐壓和泄漏試驗

將試驗裝置的高壓引線連接到與被試驗電纜導體,接通電源進行升壓,按試驗標準進行直流耐壓試驗並讀取泄漏試驗數據。升壓時要密切監視電流表的充電電流不能超過試驗裝置的最大工作電流,升壓速度一般控制在3——5kv/s。加到規定試驗電壓後,按規範在第一分鐘和最後一分鐘記錄電流表讀數。測量完畢後,調壓電位器逆時針回到零位,按下綠色按鈕需再次升壓時按紅色按鈕。

(六)變電值班實習

變電所日常安全規程

1、值班電工務必要的電工知識,熟悉安全操作規程;

2、巡視配電裝置進出高壓室,務必隨手將門鎖好;

3、嚴格執行值班制度、倒閘操作制度、工作票制度等;

4、停電拉閘務必按照照油開關;

5、驗電時務必用電壓等級合格的驗電器,在檢修設備時出線兩側分別驗電。

四、實習心得體會

在實習生活中,我學到了很多知識,而且很大一部分是在書本上學不到的。剛來到實習單位時,我還什麼都不懂,在單位老師傅們的熱心教導下,我很快融入並確實體會到了供電工作和生活。在那裏工作如果安全沒有做到位,安全事幫隨時都可能發生,因此在那裏做事要很仔細很留意,否則可能由於不留意造成高壓電網事幫的發生,其危害和損失極大,後果不堪設想。

總之,這段時間的實習,不管是理論知識還是實踐方面我都受益非淺,算是第一次親身感受到了所學知識與實際的應用,理論與實踐的相結合,讓我大開眼界,也讓我明白了只有透過實踐才能檢驗自己的潛力和水平,才能促進自己的進步和全面發展。

一個人無論從事何種職業,都就應盡心盡責,儘自己的最大努力,求得不斷的進步。這不僅僅是工作的原則,也的人生的原則。最後,很感謝學校給予我們這次機會,謝謝領導和師傅們這段時間對我的照顧和幫忙。