網站首頁 個人文檔 個人總結 工作總結 述職報告 心得體會 演講稿 講話致辭 實用文 教學資源 企業文化 公文 論文

沉降觀測實習報告

欄目: 實習報告 / 發佈於: / 人氣:2.05W

第一篇:沉降觀測分析報告

沉降觀測實習報告

*************************工程

沉降觀測技術分析報告

一、概述

沉降觀測的主要目的是為建設單位、設計單位和施工單位提供準確可靠的建築物沉降數據,從而掌握該建築物在施工期間的沉降情況。

二、建築物的基本情況

本工程為框架10層,。沉降觀測工作自2014年10月25日開始,至2014年9月5日結束,共計觀測次數為29次。

三、基準點和沉降觀測點的佈設

1、基準點的佈設

基準點是沉降觀測起始數據的基本控制點,基準點於2014年10月24日埋設,共埋設2個基準點。

2、沉降觀測點的佈設

沉降觀測點的佈設:沉降觀測點佈設於首層位置,共佈設8個觀測點,其編號為m1、m2、m3、m4、m5、m6、m7、m8

四、沉降觀測

1、儀器與觀測

使用ds3型水準儀及2 鋼尺進行沉降觀測。每次觀測時,由基準點往返引測至沉降觀測點,同時將各沉降觀測點組成閉合水準路線進行沉降觀測。

2、記錄、計算與觀測精度

在沉降觀測作業過程中,記錄各觀測數據並計算各點的沉降量。 作業中採用的精度指標如下:

閉合差fh ≤±2㎜ ,其中n為觀測站數

高差中誤差mh≤±2㎜

滿足規範和設計方案的要求。

3、觀測時間

自2014年10月25日開始進行第一次起事數據觀測,至2014年9月5日最後一次觀測結束,共計29次,累計觀測時間為711天。

4、作業規範

在沉降觀測的作業過程中,嚴格按照下列規範執行:

《建築物變形測量規範》(jgj/t8-97)

《工程測量規範》(gb 50026-93)

五、成果分析

1、沉降觀測成果表分析

各次觀測的平均沉降量、累計沉降量及沉降趨勢見沉降觀測曲線圖。由表可見,該建築物的總體沉降量為13-20 ㎜ ,至主體工程結頂後三個月,沉降量為0,已經穩定。

同時,從沉降觀測成果表中累計沉降量可以看出, 最大沉降差僅為7mm,沉降均勻,沉降速率為:

m1點:沉降速率為:0.023mm /天;

m2點:沉降速率為:0.023mm /天;

m3點:沉降速率為:0.024mm /天;

m4點:沉降速率為:0.028mm /天;

m5點:沉降速率為:0.028mm /天;

m6點:沉降速率為:0.023mm /天;

m7點:沉降速率為:0.018mm /天;

m8點:沉降速率為:0.024mm /天;

六、結束語

通過對杭政儲出(2014)58號地塊商業經融用房b樓施工階段的沉降觀測統計結果得出:該建築物的沉降量較小,符合規範和設計要求。

********建設集團有限公司

***************************工程項目部

2014年10月8日

第二篇:沉降觀測分析報告

沉降觀測分析報告

一、概述

沉降觀測的主要目的是為建設單位、、設計單位和施工單位提供準確可靠的建築物沉降數據,從而掌握該建築物在施工期間的沉降情況。

二、建築物的基本情況

萬方綜合樓位於焦作市塔南路萬方橋南東側,該建築物地下一層,地上十二層,為綜合辦公樓。

三、基準點和沉降觀測點的佈設

1、基準點的佈設

基準點於2014年4月10日埋設,依據規範要求共埋設3個基準點,其砼土墩規格為300*300*150mm,佈設在待測建築物西、北側約50m處。

2、沉降觀測點的佈設

沉降觀測點的佈設在主體結構一層拆模後,設於一層框架柱上。共設12個觀測點,其編號為m1、m2、m3、m4、m5、m6、m7、m8、m9、m10、m12、m13。

四、沉降觀測

1、儀器與觀測

使用水準儀及2m鋼尺進行沉降觀測。每次觀測時,首先將3個基準點組成閉合環進行基準點檢測,再由基準點往返引測至沉降觀測點,同時將各沉降觀測點組成閉合水準路線進行沉降觀測。

2、記錄、計算與觀測精度

在沉降觀測作業過程中,記錄各觀測數據並計算各點和沉降量。 作業中採用的精度指標如下:

閉合差fh≤±0.3√nmm,其中n為觀測站數,高差中誤差mb≤±0.15mm,滿足規範和設計的要求。

3、觀測時間

自2014年5月12日開始進行第一次觀測,至 2014年11月20日最後一次觀測結束,共計觀測9次,累計觀測時間為188天。

4、作業規範

在沉降觀測的作業過程中,嚴格按下列規範執行;

《建築變形測量規範》(jgj/t8-97)

《工程測量規範》(gb50026-93)

五、成果分析

1、沉降觀測記錄數據分析

由表可見,該建築物的總體沉降量為11 mm,至第9次觀測時,沉降量為0,已趨於穩定。

2、沉降量曲線分析

由曲線圖可看出:隨着時間的推移,樓層的增加和沉降量的增加為對應發展關係,沉降曲線光滑平滑,説明沉降量比較均勻,同時,在觀測過程中沒有出現反常現象,觀測結果和精度均為可靠。

六、結束語

通過對萬方綜合樓施工各階段的觀測統計結果得出:該建築物的基礎採用樁基,沉降量小,符合規範和設計要求。

第三篇:建築物沉降觀測分析報告

建築物沉降觀測報告

金泰華城一期d區2#樓工程位於臨沂市工業大道與北園路交匯處路北,本工程層數為9+1層,總建築面積,結構形式為剪力牆結構。

本工程於2014年月日設置觀測點進行沉降觀測,共設置12個沉降觀測點,觀測日期為,

經過基礎、主體、裝飾、竣工、竣工後一週的共15次觀測,建築物沉降已趨於穩定狀態,沉降觀測分析如下:

一、建築物最大沉降數值為3mm;

二、建築物最小沉降數值為0mm;

三、在100天 的沉降觀測中,最大沉降差值為1mm,每日沉降量為0.01mm/d,小於規範規定的0.02mm/d。

經分析,本工程 建築物沉降量正常,已趨於穩定狀態。

觀測單位:天元一公司

報告日期:

第四篇:沉降觀測

沉降觀測

1) 工程開工後,進行對地基土變形、人工降水等對臨近建築物的觀測、監護,由業主委託專業公司進行觀測。

2) 沉降觀測:工程施工時,應及時埋設沉降觀測點,具體位置設計現場定。由專業測繪單位進行施工,施工期間,基礎完成後立即進行系統的沉降觀測,以後主體工程每上一層,觀測一次,直至上部結構全部完成。裝修時,每月或每結構層結束後觀測一次。竣工後,第一年觀測4 次,第二年觀測2 次,以後每年觀測一次,直至沉降穩定為止。工程竣工後,依據觀測數據編製成表歸入資料檔案。

第五篇:沉降觀測

7、邊坡土體、支護結構、周邊建(構)築物、地下設施等的變形(包括水平位移、沉降、傾斜及裂縫)觀測應按現行國家標準《工程測量規範》(gb50026)和行業標準《建築表現測量規程》(jgj/t8)執行。

水平位移和沉降觀測應符合以下要求:

1) 觀測基準點要求穩固。應設在基坑開挖和降水影響半徑以外,數量不得少於3個;

2) 觀測的精度要求,應根據觀測對象的容許變形範圍、基坑重要性等級、變形速率、觀測

週期等多種因數綜合分析確定。可按《工程測量規範》變形觀測等級進行測量;

3) 觀測資料整理

a每次沉降觀測要求計算出各觀測點的高程、累計沉降量、本次沉降量、沉降速率等;每次水平位移觀測要求記錄各個觀測點的累積和本次位移量、位移速率等;

b根據各個階段成果繪製沉降一時間關係曲線圖、水平位移一時間關係曲線圖、水平位移一距離關係展開曲線圖等邊坡位移圖;

8、支護結構頂部的水平位移及沉降觀測點的間距不應大於20m,在關鍵部位、支護形式變換部位應加密觀測點;

9、邊坡土層深層的水平位移應利用鑽機成孔預埋測斜管,用測斜儀進行觀測,以確定深層土體的潛在滑埋設測斜管時,應採用監測儀器和設備除了靈敏度和精度滿足使用要求外,測斜管長度不宜小於圍護牆的深度,必須有良好的穩定性和可靠性。計量器具必須在其標定的有效期內使用。監測儀器和設備的觀測精度、操作和維護應符合相關標準和規定。

10、基坑監測預警值:

報警值:支護結構水平位移(最大值)監控警報值為30mm或連續三天位移速率≥5mm/天煤氣管道變形:沉降或水平位移不應超過10mm,連續三天不應超過2mm/d。供水管道變形:沉降或水平位移不應超過30mm,連續三天不應超過5mm/d。

11、各項目監測的時間間隔應根據施工進度確定,並符合下列要求:

1)各監測項目在基坑開挖前應測定初始數據,且不宜少於2次;

2)開挖初期觀測時間間距不宜超過5天,開挖中期不宜超過2天,開挖後期應每天觀測。當測試數據接近監控預警值時,應加密觀測次數。當出現事故徵兆時應進行連續監測,並及時向有關部門報告監測成果,