通過我20____年__月__日到____公司進行建築施工實習,我學到了很多課本上沒有的,校園中接觸不到的知識。根據我的實習所學到的、所看到的、瞭解的,進行以下實習總結。

一、工程簡介

____花園是由青島__開發有限公司開發的住宅樓,承建單位是__建設工程有限公司,由__監理中心監理。本工程採用框架結構和磚混結構。面積為11850平方米,分別由樑柱和板牆組成。均為六層,一至二層為框架結構,三至六層為磚混結構,基礎為條形基礎。

二、實習內容

1、對工程現場工種有了基有的瞭解,主要有木工、鋼筋工、混泥土工(泥工)、水電工等。

2、對建築有關的單位及部門的瞭解,分別由開發單位、承建單位、設計單位、建築委員會、監理單位、勘察單位、房管局等一個大系統組成。

3、對建築的組成有了基本的認識,單位從大到小基本上由單項工程、單位子單位、分部子分部等組成一個完整的體系。

我對第一點進行認識論述:

(1)鋼筋

1、鋼筋的種類、型號等認識

2、鋼筋的焊接方法及相關的焊接規範

3、鋼筋的綁紮方法及要求

4、鋼筋的搭接長度的具體要求

5、鋼筋的加工及下料的過程問題應及時解決。

(2)混泥土(泥工)

主要對現場的澆築過程,震動、混泥土養護、取樣、施工縫的處理、預留洞的處理等大體施工工藝有了大體把握。

相關問題:混凝土澆築構件存在缺陷出現蜂窩、凸凹不平、露筋、孔洞、夾渣等現象,影響結構。

措施:常用的處理方法有局部修復、灌漿、補強等。要制定合理的施工技術方案,明確操作要求,並向工作班組進行技術交底工作。明確責任,實行分界掛牌制,加強現場管理,澆築砼時注意觀察模板受荷後的情況,如果發現

(3)木工

通過對現場木工工作過程的瞭解和學習,我知道了模板的製作方)本站○(法、標準、安裝方法及模板的拆除。

澆築振搗過程中模板鼓出、偏移、爆裂甚至坍塌,出現脹模。

原因:模板側向支撐剛度不夠,模板太薄強度不足,夾擋支撐不牢固;柱模中如果柱箍間距過大,就會出現脹模現象。

措施:模板就位後,技術人員應詳細檢查,發現問題及時糾正。一般樑中部用鐵絲穿過橫檔對拉,或用對拉螺栓將兩側模板拉緊;柱模應計算澆築砼時的側壓力,檢查箍距是否滿足要求,及時加設達到標準的水平斜撐、剪刀撐等。

三、主要的收穫和實習體會

實習中的我是激動的,對可以到實際中去學習而激動,是充滿渴望的,對新的知識的渴望;是滿懷信心的,對我的將來的學習,下一步的發展充滿信心。實習過程中充滿了挑戰,充滿了探索,同時也充滿了困惑,正是這挑戰,挑戰自我,挑戰工作,使得自我能力得以提升,使得經驗得以積累;正是正是這探索,探索未知與不知,使得知識得以補充,也正是這困惑使得我反省自己認識自己,看清自己的不足,看清自己的缺點。

在這兩個月的實習中使我懂得了很多課堂上、學校中接觸不到的,很少注意的,但有時非常重要的知識。

建築實習報告 篇二

為了經過觀賞典住所修建工地,使咱們對所學常識有一個感性知道,對修建結構的概貌有一個體系全面的瞭解,進步理論聯繫實踐的才幹。依據校園組織,咱們進行了一次觀賞修建工地實習。

一、實習意圖

經過觀賞實踐修建的施工,添加對修建結構的知道程度,加深對所學常識的瞭解;經過觀賞和教師的解説,瞭解修建工程施工工藝,瞭解房子結構;經過在實踐施工現場的觀賞實習,培育咱們吃苦耐勞的質量和對勞動人民的敬意。

二、實習時刻

xx。

三、實習地址

榜首天,xx住所樓施工現場。

第二天,xx樓盤施工現場。

四、實習內容

帶着許許多多的問題,咱們觀賞了兩個樓盤的施工現場,其時被觀賞方有要求,不要帶相機攝影,所以相片沒有許多。咱們觀賞的xx住所樓是12層,下面為規範層,12層為複式樓層。兩處樓盤都超越十層,均為高層修建。住所修建規範規則南北向不該小於南側修建高度的0.5倍,且最小距離不該小於24米;東西向不該小於較高修建高度的0.3倍,且最小距離不該小於21米。觀賞的時分咱們問了擔任人,他答覆住所的距離都是按規範要求而定的,有些為了功用需求就做大點。

住所主路途與住所收支口呈“非”字型安置,便利收支。咱們觀賞的時分正好都看到打了根底的施工現場,兩處樓盤均為樁根底,底層結構柱界面鄰近均有剪力牆。兩處樓盤每棟樓均設一部電梯,井道為磚井道,均能採光。住所部分結構柱的截面尺度,跨度,樑高不相同,底層接受荷載較重,所以結構柱比較大,樑高也比較高。

xx住所樓為結構剪力牆結構,平面安置上比較靈敏,沒有許多的柱子,剪力牆居多,所以不會對運用空間有影響。xx樓盤是全結構結構,觀賞的時分咱們顯着感覺到室內比較較狹隘,可是不影響運用空間。兩處樓盤選用的填充牆,選用火磚,施工便利。室內均設飄窗,xx樓盤的轉角飄窗,非常有特徵。陽台尺度出挑,陽台不是很大但滿足運用。陽台欄板是鋼筋混凝土反邊,上面預埋鋼板,再與鐵欄杆焊接。

衞生間地上下陷,用於安置管道,咱們看到預留的排水孔在旁邊面轉角處,得知是選用旁邊面排水,衞生間設有排氣管道。上到屋面,首要看到的便是鱗次櫛比的突起的小圓柱,上面插有鋼板,問了教師得知這是預製的裝置太陽能熱水器的。支座。周圍圍合起來的牆還有能上人的部分。

房頂要做防水保温層還有面層,在xx樓盤,他們選用保温隔熱與面磚結合的一種磚,使屋面更有美感。房頂排水有坡房頂排水平和房頂排水,在屋面設排水天溝槽,排水溝內貼防水資料,雨水流到排水溝內經過過管道把水排走。在房頂咱們還看到風能排氣裝置和抽氣管,抽氣管效果是抽水馬桶排水的時分到達氣壓平衡排水順暢。屋面還設有水箱用於消防和頂層供水。除此之外還有電纜管道、空調管道、給水排水管道。電纜管道、空調管道、給水排水管道都較矮,抽氣管道比較高,使氣味不會被屋面上的人吸入。屋面上的房間便是電梯機房,供工人修理電梯運用。

五、實習領會

經過兩天的觀賞實習,經過實踐,使我學到了許多實踐常識。所謂實踐是查驗真理的規範,經過觀賞,使我近間隔的調查了房子的製作進程,學到了許多很適用的詳細的施工常識,這些常識往往是我在校園很少觸摸,很少留意的,但又是非常重要、非常根底的常識。比方,鋼筋的綁紮,底層根底鋼筋的綁紮首要要放樣,每一跨度裏鋼筋的接頭數只要25%,即4根鋼筋裏只要一個接頭,別的,接頭要儘量放在受壓區內。

實踐是大學日子的第二課堂,是常識常新和開展的源泉,是查驗真理的試金石,也是大學生訓練生長的有用途徑。一個人的常識和才幹只要在實踐中才幹發揮效果,才幹得到豐厚、完善和開展。大學生生長,就要勤於實踐,將所學的理論常識與實踐相結合一同,在實踐中持續學習,不斷總結,逐步完善,有所立異,並在實踐中進步自己由常識、才幹、才智等要素交融成的歸納本質和才幹,為自己工作的成功打下傑出的根底。

建築實習報告 篇三

根據學校安排我於xxxx年xx月xx日到武漢第xx建築公司武漢xxx項目部進行建築施工實習,這是一個讓我瞭解施工現場的好機會,讓我更深一步的瞭解理論與實際的差別。

一:工程簡介

本工程是武漢市xxxx國企投資公司開發的公寓樓,承建單位是武漢第xxx建築公司,分別是五號和六號樓,及高爾夫球健身樓,地基由xxx第四樁基公司承建。由北京xxxx設計院設計。採用框架剪力牆結構,柱子為異性柱。面積為13000平方米,由3棟樓組成的商住樓,現澆鋼筋混泥土六層框剪結構。

二實習內容

1:木工

1)模板的種類及製作方法;

2)各種結構模板安裝的質量標準;

3)現澆結構模板安裝的質量標準;

4)現澆結構模板拆除的。時間和順序;

5)模板拆除的注意事項;

6)模板的清理,堆放和維修的方法及要求;

2:鋼筋工

1)鋼筋的種類及外形特徵;

2)鋼筋的焊接方法及質量要求;

3)鋼筋冷加工的方法及工藝;

4)鋼筋的綁紮的方法及質量要求;

5)鋼筋綁紮的搭接長度要求;

6)各種構件保護層厚度的控制方法;

7)掌握隱蔽工程記錄方法及主要內容;

3:混泥土工

1)攪拌機的種類,規格,拌和的原理;

2)震動器的種類,適用範圍;

3)施工配合比的換算及標誌牌的內容;

4)施工縫的留設及其處理方法;

5)混泥土的養護方法及要求;

6)混泥土表面缺陷產生原因及預防處理方法;

7)混泥土工程的質量檢查內容;

三收穫與體會

首先説實習對我來説是個既熟悉又陌生的字眼,因為我十幾年的學生生涯也經歷過很多的實習,但這次卻又是那麼的與眾不同。他將全面檢驗我各方面的能力:學習、生活、心理、身體、思想等等。就像是一塊試金石,檢驗我能否將所學理論知識用到實踐中去。關係到我將來能否順利的立足於這個充滿挑戰的社會,也是我建立信心的關鍵所在,所以,我對它的投入也是百分之百的!緊張的一個月的實習生活結束了,在這一個多月裏我還是有不少的收穫。實習結束後有必要好好總結一下。首先,通過一個多月的實習,通過實踐,使我學到了很多實踐知識。所謂實踐是檢驗真理的唯一標準,通過旁站,使我近距離的觀察了整個房屋的建造過程,學到了很多很適用的具體的施工知識,這些知識往往是我在學校很少接觸,很少注意的,但又是十分重要基礎的知識。

比如説混泥土的裂縫原因及處裏這是一個很複雜的問題,那我就説説我的見解吧:

1裂縫的原因

混凝土中產生裂縫有多種原因,主要是温度和濕度的變化,混凝土的脆性和不均勻性,以及結構不合理,原材料不合格(如鹼骨料反應),模板變形,基礎不均勻沉降等。混凝土硬化期間水泥放出大量水化熱,內部温度不斷上升,在表面引起拉應力。

後期在降温過程中,由於受到基礎或老混凝上的約束,又會在混凝土內部出現拉應力。氣温的降低也會在混凝土表面引起很大的拉應力。當這些拉應力超出混凝土的抗裂能力時,即會出現裂縫。許多混凝土的內部濕度變化很小或變化較慢,但表面濕度可能變化較大或發生劇烈變化。如養護不周、時干時濕,表面幹縮形變受到內部混凝土的約束,也往往導致裂縫。混凝土是一種脆性材料,抗拉強度是抗壓強度的1/10左右,短期加荷時的極限拉伸變形只有(0.6~1.0)×104,長期加荷時的極限位伸變形也只有(1.2~2.0)×104.由於原材料不均勻,水灰比不穩定,及運輸和澆築過程中的離析現象,在同一塊混凝土中其抗拉強度又是不均勻的,存在着許多抗拉能力很低,易於出現裂縫的薄弱部位。在鋼筋混凝土中,拉應力主要是由鋼筋承擔,混凝土只是承受壓應力。在素混凝土內或鋼筋混凝上的邊緣部位如果結構內出現了拉應力,則須依靠混凝土自身承擔。一般設計中均要求不出現拉應力或者只出現很小的拉應力。但是在施工中混凝土由最高温度冷卻到運轉時期的穩定温度,往往在混凝土內部引起相當大的拉應力。有時温度應力可超過其它外荷載所引起的應力,因此掌握温度應力的變化規律對於進行合理的結構設計和施工極為重要。

2温度應力的分析

根據温度應力的形成過程可分為以下三個階段:

(1)早期:自澆築混凝土開始至水泥放熱基本結束,一般約30天。這個階段的兩個特徵,一是水泥放出大量的水化熱,二是混凝上彈性模量的急劇變化。由於彈性模量的變化,這一時期在混凝土內形成殘餘應力。

(2)中期:自水泥放熱作用基本結束時起至混凝土冷卻到穩定温度時止,這個時期中,温度應力主要是由於混凝土的冷卻及外界氣温變化所引起,這些應力與早期形成的殘餘應力相疊加,在此期間混凝上的彈性模量變化不大。

(3)晚期:混凝土完全冷卻以後的運轉時期。温度應力主要是外界氣温變化所引起,這些應力與前兩種的殘餘應力相迭加。

根據温度應力引起的原因可分為兩類:

(1)自生應力:邊界上沒有任何約束或完全靜止的結構,如果內部温度是非線性分佈的,由於結構本身互相約束而出現的温度應力。例如,橋樑墩身,結構尺寸相對較大,混凝土冷卻時表面温度低,內部温度高,在表面出現拉應力,在中間出現壓應力。

(2)約束應力:結構的全部或部分邊界受到外界的約束,不能自由變形而引起的應力。如箱梁頂板混凝土和護欄混凝土。

這兩種温度應力往往和混凝土的幹縮所引起的應力共同作用。

要想根據已知的温度準確分析出温度應力的分佈、大小是一項比較複雜的工作。

在大多數情況下,需要依靠模型試驗或數值計算。混凝土的徐變使温度應力有相當大的鬆馳,計算温度應力時,必須考慮徐變的影響,具體計算這裏就不再細述。

建築專業實習報告 篇四

根據學校安排我於XX年6月25日到武漢第四建築公司武漢國企項目部進行建築施工實習,這是一個讓我瞭解施工現場的好機會,讓我更深一步的瞭解理論與實際的差別。

一。工程簡介:

本工程是武漢市東湖高興國企投資公司開發的單身公寓樓,承建單位是武漢第四建築公司,分別是五號和六號樓,及高爾夫球健身樓,地基由哮感第四樁基公司承建。由北京威斯頓設計院設計。採用框架剪力牆結構,柱子為異性柱。面積為13000平方米,由3棟樓組成的商住樓,現澆鋼筋混泥土六層框剪結構。

二。實習內容:

木工)模板的種類及製作方法;)各種結構模板安裝的質量標準;)現澆結構模板安裝的質量標準;)現澆結構模板拆除的時間和順序;)模板拆除的注意事項;)模板的清理,堆放和維修的方法及要求;:鋼筋工)鋼筋的種類及外形特徵;)鋼筋的焊接方法及質量要求;)鋼筋冷加工的方法及工藝;)鋼筋的綁紮的方法及質量要求;)鋼筋綁紮的搭接長度要求;)各種構件保護層厚度的控制方法;)掌握隱蔽工程記錄方法及主要內容;混泥土工)攪拌機的種類,規格,拌和的原理;)震動器的種類,適用範圍;)施工配合比的換算及標誌牌的內容;)施工縫的留設及其處理方法;)混泥土的養護方法及要求;)混泥土表面缺陷產生原因及預防處理方法;)混泥土工程的質量檢查內容;三收穫與體會首先説實習對我來説是個既熟悉又陌生的字眼,因為我十幾年的學生生涯也經歷過很多的實習,但這次卻又是那麼的與眾不同。裂縫的原因混凝土中產生裂縫有多種原因,主要是温度和濕度的變化,混凝土的脆性和不均勻性,以及結構不合理,原材料不合格(如鹼骨料反應),模板變形,基礎不均勻沉降等。

混凝土是一種脆性材料,抗拉強度是抗壓強度的1/10左右,短期加荷時的極限拉伸變形只有(0.6~1.0)×104, 長期加荷時的極限位伸變形也只有(1.2~2.0)×104.由於原材料不均勻,水灰比不穩定,及運輸和澆築過程中的離析現象,在同一塊混凝土中其抗拉強度又是不均勻的,存在着許多抗拉能力很低,易於出現裂縫的薄弱部位。在鋼筋混凝土中,拉應力主要是由鋼筋承擔,

混凝土只是承受壓應力。

温度應力的分析根據温度應力的形成過程可分為以下三個階段:

温度的控制和防止裂縫的措施為了防止裂縫,減輕温度應力可以從控制温度和改善約束條件兩個方面着手。

控制温度的措施如下:

(1)採用改善骨料級配,用乾硬性混凝土,摻混合料,

加引氣劑或塑化劑等措施以減少混凝土中的水泥用量;

(2)拌合混凝土時加水或用水將碎石冷卻以降低混凝土的澆築温度;

(3)熱天澆築混凝土時減少澆築厚度,利用澆築層面散熱;

(4)在混凝土中埋設水管,通入冷水降温;

(5)規定合理的拆模時間,氣温驟降時進行表面保温,以免混凝土表面發生急劇的温度梯度;

(6)施工中長期暴露的混凝土澆築塊表面或薄壁結構,在寒冷季節採取保温措施;改善約束條件的措施是:

(1)合理地分縫分塊;

(2)避免基礎過大起伏;

(3)合理的安排施工工序,避免過大的高差和側面長期暴露;

此外,改善混凝土的性能,提高抗裂能力,加強養護,防止表面幹縮,特別是保證混凝土的質量對防止裂縫是十分重要,應特別注意避免產生貫穿裂縫,出現後要恢復其結構的整體性是十分困難的,因此施工中應以預防貫穿性裂縫的發生為主。

在混凝土的施工中,為了提高模板的週轉率,往往要求新澆築的混凝土儘早拆模。當混凝土温度高於氣温時應適當考慮拆模時間,以免引起混凝土表面的早期裂縫。新澆築早期拆模,在表面引起很大的拉應力,出現温度衝擊現象。

在混凝土澆築初期,由於水化熱的散發,表面引起相當大的拉應力,此時表面温度亦較氣温為高,此時拆除模板,表面温度驟降,必然引起温度梯度,從而在表面附加一拉應力,與水化熱應力迭加,再加上混凝土幹縮,表面的拉應力達到很大的數值,就有導致裂縫的危險,但如果在拆除模板後及時在表面覆蓋一輕型保温材料,如泡沫海棉等,對於防止混凝土表面產生過大的拉應力,具有顯著的效果。

加筋對大體積混凝土的温度應力影響很小,因為大體積混凝土的含筋率極低。

只是對一般鋼筋混凝土有影響。在温度不太高及應力低於屈服極限的條件下,鋼的各項性能是穩定的,而與應力狀態、時間及温度無關。鋼的線脹係數與混凝土線脹係數相差很小,在温度變化時兩者間只發生很小的內應力。由於鋼的彈性模量為混凝土彈性模量的7~15倍,當內混凝土應力達到抗拉強度而開裂時,鋼筋的應力將不超過100~200kg/cm2.

因此,在混凝土中想要利用鋼筋來防止細小裂縫的出現很困難。但加筋後結構內的裂縫一般就變得數目多、間距小、寬度與深度較小了。而且如果鋼筋的直徑細而間距密時,對提高混凝土抗裂性的效果較好。混凝土和鋼筋混凝土結構的表面常常會發生細而淺的裂縫,其中大多數屬於幹縮裂縫。雖然這種裂縫一般都較淺,

但它對結構的強度和耐久性仍有一定的影響。

為保證混凝土工程質量,防止開裂,提高混凝土的耐久性,正確使用外加劑也是減少開裂的措施之一。例如使用減水防裂劑,筆者在實踐中總結出其主要作用為:

(1)混凝土中存在大量毛細孔道,水蒸發後毛細管中產生毛細管張力,使混凝土幹縮變形。增大毛細孔徑可降低毛細管表面張力,但會使混凝土強度降低。

這個表面張力理論早在六十年代就已被國際上所確認。

(2)水灰比是影響混凝土收縮的重要因素,使用減水防裂劑可使混凝土用水量減少25%。

(3)水泥用量也是混凝土收縮率的重要因素,摻加減水防裂劑的混凝土在保持混凝土強度的條件下可減少15%的水泥用量,其體積用增加骨料用量來補充。

(4)減水防裂劑可以改善水泥漿的稠度,減少混凝土泌水,減少沉縮變形。

(5)提高水泥漿與骨料的粘結力,提高的混凝土抗裂性能。

(6)混凝土在收縮時受到約束產生拉應力,當拉應力大於混凝土抗拉強度時裂縫就會產生。減水防裂劑可有效的提高的混凝土抗拉強度,大幅提高混凝土的抗裂性能。

(7)摻加外加劑可使混凝土密實性好,可有效地提高混凝土的抗碳化性,減少碳化收縮。

(8)摻減水防裂劑後混凝土緩凝時間適當,在有效防止水泥迅速水化放熱基礎上,避免因水泥長期不凝而帶來的塑性收縮增加。

(9)摻外加劑混凝土和易性好,表面易摸平,形成微膜,減少水分蒸發,減少乾燥收縮許多外加劑都有緩凝、增加和易性、改善塑性的功能,我們在工程實踐中應多進行這方面的實驗對比和研究,比單純的靠改善外部條件,可能會更加簡捷、經濟。

混凝土的早期養護實踐證明,混凝土常見的裂縫,大多數是不同深度的表面裂縫,其主要原因是温度梯度造成寒冷地區的温度驟降也容易形成裂縫。因此説混凝土的保温對防止表面早期裂縫尤其重要。

從温度應力觀點出發,保温應達到下述要求:

(1)防止混凝土內外温度差及混凝土表面梯度,防止表面裂縫。

(2)防止混凝土超冷,應該儘量設法使混凝土的施工期最低温度不低於混凝土使用期的穩定温度。

(3)防止老混凝土過冷,

以減少新老混凝土間的約束。

混凝土的早期養護,主要目的在於保持適宜的温濕條件,以達到兩個方面的效果,一方面使混凝土免受不利温、濕度變形的侵襲,防止有害的冷縮和幹縮。一方面使水泥水化作用順利進行,以期達到設計的強度和抗裂能力。

適宜的温濕度條件是相互關聯的。混凝上的保温措施常常也有保濕的效果。

從理論上分析,新澆混凝土中所含水分完全可以滿足水泥水化的要求而有餘。但由於蒸發等原因常引起水分損失,從而推遲或防礙水泥的水化,表面混凝土最容易而且直接受到這種不利影響。因此混凝土澆築後的最初幾天是養護的關鍵時期,在施工中應切實重視起來。

所以在施工時我們要謹慎的處理這些事件,根據不同情況不同處理。

這些問題都是在施工事要注意的,在施工時採用何種水泥,用量都是要注意的,還有混泥土的早期保養。

還有模板設計:

(一)施工準備模板安裝前的基本工作:

(1)放線:首先引測建築的邊柱,牆軸線,平以該軸線為起點,引出各條軸線。模板放線時,根據施工圖用墨線彈出模板的中心線和邊線,牆模板要彈出模板的邊線和外側控制線,以便於模板安裝和校正。

(2)用水準儀把建築水平標高根據實際標高的要求,直接引測到模板安裝位置。

(3)模板墊底部位應預先找平,雜物清理乾淨,以保證模板位置正確,防止模板底部漏漿或混泥土成形後爛根。

(4)工長事先確定模板的組裝設計方案,向施工班組進行技術,質量,安全交底。

(5)模板應圖刷脱模劑。還有好多注意事項,我在這就不列舉了。

我堅信通過這一段時間的實習,所獲得的實踐經驗對我終身受益,在我畢業後的實際工作中將不斷的得到驗證,我會不斷的理解和體會實習中所學到的知識,在未來的工作中我將把我所學到的理論知識和實踐經驗不斷的應用到實際工作來,充分展示自我的個人價值和人生價值。為實現自我的理想和光明的前程努力。

建築實習報告 篇五

為了開闊我們的視野,提高建築設計課程的興趣,學校組織我們建築學專業的學生去杭州、上海、蘇州三個大城市去考察,觀看那些著名建築和一些風土人情。

由於個人處於學生的身份,受經濟條件的原因,所以很少外出旅遊,學校此次組織外出考察,我事先對此十分期待。期待“此地有西湖,勾留不肯去。”的杭州西湖;期待“最魅力的時尚中心,最發達的金融中心”的上海大都市。期待有“江南水鄉”美譽之稱的蘇州。

我們參觀各大城市,各個旅遊景點,不一樣的建築風格,我將這些建築分為四類。

一、中國古建築

在杭州的河坊街、西湖,上海的豫園,蘇州的博物館、蘇州園林(拙政園)、忠王府、楓橋鎮、唐山街、夫子廟。

河坊街位於吳山腳下,是清河坊的一部分,屬於杭州老城區, 舊時,與中山中路相交得“清河坊四拐角”,自民國以來,分別為孔鳳春香粉店、宓大昌旱煙、萬隆火腿店、張允升帽莊四家各踞一角,成為當時遠近聞名得區片。河坊街為杭州歷史文化街區,街上最具影響的有胡雪巖故居和朱炳仁銅雕藝術博物館,成為此街的一大亮點。

豫園路也跟河坊街一個性質。穿梭於其中,就好像回到古代一樣,又做了一回古人,但不同的是城隍廟的那種古建築很多很華麗,建築樑架、屋檐下的斗拱結構都非常清晰,重檐屋頂、死角攢尖都有,紅色牆柱,華麗麗的屋檐下掛滿了燈籠,看得我眼花繚亂,陶醉不已。這樣精美富麗堂皇的古建築高大上,都體現了中國古人的一種智慧結晶。

蘇州拙政園我將她當作避暑山莊,記得國小就讀過一篇文章就蘇州園林,那個時候就讓我如此陶醉。如今有機會親臨其中感受一下,也算是開心、知足了。走入其中,卻是人見人擠啊,不過也沒有因此而掃興,拙政園裏面的假山居多,小道穿插不斷,漫步於林間小道,能讓內心瞬間找到寧靜和舒適之感,這也是反映了古代人的一種追求人與自然合一的理念。

楓橋鎮和唐山街處於江南水鄉一代,小橋流水人家是這裏的地方特色。有着五千年文明史的中國地大物博,建築藝術源遠流長,不同地域和民族在組羣佈局、空間、結構、建築材料及裝飾藝術等建築風格方面各有差異,自成派系,而江南水鄉建築風格獨特、結構精巧,在中國古建築史上獨樹一幟。在現代展示藝術設計中運用中國傳統文化元素,展示設計體現水鄉建築的特徵,實現文化古鎮與現代展示藝術完美融合,歷史與現代共生,傳統與現代的契合,讓現代展示藝術設計成為一種既有思想性又有文化意義的創作過程。

二、現代建築摩天大樓

説到現代建築,那上海就是一個典型的現代化大都市了,我列舉了一下一些代表性的現代建築,此次也算是飽我眼福了:金茂大廈、上海環球金融中心,上海中心大廈、東方之門。

一下車就到了三座大廈的腳下,抬頭仰望真是壯觀啊,突出一個聳入雲,讓我想到了一部電影《逆世界》裏通往異界的摩天大樓。未來的發展樓層估計還會繼續上攀,“上海中心”建築外觀呈螺旋式上升,建築表面的開口由底部旋轉貫穿至頂部,城市天際線很期待上海的再造奇蹟。

為了與蘇州這個充滿道統中國園林建築文化的歷史古城相協調,設計選擇了黑、白、灰三色作為整個建築的基色,與古典園林的黛瓦白牆相呼應。門式的建築形象靈感來源於道統的花瓶門與城門的巧妙結合,並透過簡潔的幾何曲線生動地表現出來。網友在網上發了蘇州市東方之門即將完工的照片,引發眾多網友羣起吐槽。網友調侃東方之門的造型就像一條秋褲,還有網友表示東方之門更像一條低腰牛仔褲,更有細心的網友上傳了更多東方之門的照片,表示幕牆在建中的東方之門,更像一條英倫風格的格子揹帶褲,外立面上的格子和揹帶紋路都很明顯。有網友表示,有了東方之門這條牛仔褲,北京央視的大褲衩就不再寂寞了。另有網友表示,央視的大褲衩是跪着的,蘇州東方之門這條牛仔褲則是站着的。被稱為“世界第一門”的蘇州“東方之門”即將竣工,網友又有新發現:“大秋褲”穿上了時尚潮品方頭大鞋。看下面的圖片,還真有點神似。

各大城市都在試圖打造自己的地標性建築,或高度或造型,總是竭力創新,以求表達自己的城市精神或審美理想。但隨着一個個建築的先後落成,似乎總是受到好評的少,被噴口水的多。

作為萬國建築博覽會的上海,外灘可以作為一個代表。站在浦江邊上,從北到南舉目望去矗立在西面一字排開的高高低低、樣式各異的建築物,也真如同參觀世界建築博物館,凡是形成風格的異國建築,都可在這裏一睹風采。

三、外灘建築風格 在上海,外灘是一定要去的,那裏除了南京東路步行街聚集了你嚮往的品牌,還有很多老建築,讓你回到舊時的上海灘年代,站在浦東看未來,站在浦西看歷史呀。現在就一一介紹外灘的老建築

在上海,外灘是一定要去的,那裏除了南京東路步行街聚集了你嚮往的品牌,還有很多老建築,讓你回到舊時的上海灘年代,站在浦東看未來,站在浦西看歷史呀。現在就一一介紹外灘的老建築。

外灘1號亞細亞大樓

曾用名:麥克倍恩大樓,現在主要使用單位:中國太平洋保險公司總部。

位於中山東一路延安東路口的亞細亞大樓,有“外灘第一樓”之稱。建於1913年。原為7層,後加了1層。外觀為折衷主義風格,正立面為巴洛克式,柱式以愛奧尼克式為主,底層拱圈用鎮石,外牆用石面磚。總體為鋼筋混凝土框架結構。

外灘3號上海總會大樓

1861年由在滬英僑發起創設,當時為英國總會所用,又叫上海總會,也稱上海俱樂部。1910年1月,在原址建新樓,成為當時重要的社交場所。

新樓建築為橫直線條三段式處理,二層至三層中段增加了6根愛奧尼克柱頭,為整幢大樓增加了立體感,大樓南北兩側對稱,頂端各設置了巴洛克式的風亭,窗户形狀變化多端,細部雕刻細膩優美。大樓的室內裝潢由日本建築師設計,裝飾華麗,長達34米的酒吧由黑白相間的大理石裝飾,在當時聞名於世。大樓總體為鋼筋混凝土框架結構。

外灘6號中國通商銀行大樓

又名:元芳大樓,現在使用單位:香港僑福國際企業有限公司。

此樓原是一幢3層磚木結構的房子,東印度式建築風格。1906年拆舊建新,由英商瑪禮遜洋行設計,為假4層磚木結構,大樓外觀呈英國哥德式建築風格。裝飾上具有歐洲宗教建築色彩,青紅磚鑲砌,眾多細長柱子鈎勒牆面。後因維修時用水泥粉刷牆面,除框架外,原先的外貌已不復存在。大門入口豎有羅馬廊柱。底層、二層為落地長窗,券狀窗框,兩肩對稱。上層為坡式屋頂,並有一排尖角形窗。四樓南面為平台,是觀光黃浦江的勝處。

四、陵墓

中山陵:南京的中山陵是一代革命先驅孫中山先生的陵寢,由著名建築師呂彥直設計,開建於1926年1月,1931年全陵完工,歷時近5年;這裏擁有大量的政治、歷史、文化、藝術、建築、山水、綠

建築實習報告 篇六

通過參觀實際建築,進一步提高我們對建築文化、建築知識以及建築施工、建築材料的認識,鞏固和擴大所學理論知識,提高學習積極性。

通過參觀在建工程及閲讀施工圖紙,進行現場比較,進一步培養我們的空間想象能力,提高識讀工程圖的能力。

嶗山區市民文化中心

據介紹,本工程在設計理念上,意在呼應城市界面,塑造城市客廳。基地位於嶗山區行政文化中心,西面緊鄰嶗山區政府辦公大樓,東、北兩側為法院檢察院和政協辦公廳,南面依次為山東省會展中心、青島市博物館、青島大劇院。這些城市軸線兩側的建築端莊大氣, 尺度恢弘,圖底關係和城市界面都較為規整、明確,因此方案也力求總圖佈局方整,達到與周邊城市空間的呼應。同時,這種佈局也可以最大限度的利用南向空間,來滿足圖書、檔案閲覽用房和老年、青少年活動用房的功能要求。從空間角度看,場地南低北高,坡度均勻,方案考慮充分利用基地的豎向高差,來塑造層層跌落的室外庭院,同時結合底層架空、室外露台和屋頂綠化平台,形成標高不同、層次豐富的公共活動空間,這些平台和庭院之間有着方便的豎向交通相聯繫,在開放空間的起承轉合之間,塑造出供人休憩、交流的 城市客廳 。因項目中功能較多,方案根據動靜分區的原則將之分為5個體塊,體塊之間便是寬大的入口廣場和中心庭院,這些廣場和庭院形成了人們集散的磁力場,可以使人方便暢通的到達建築中的各個功能空間,從而消除街區建築的阻 礙感,提供良好的可達性。由於附近相鄰建築尺度較大,空間界面整齊,因此方案中也採用點板結合的院落式佈局。這樣可以更好的與城市空間形成對話和呼應,同時各個功能塊之間用庭院和廣場等灰空間相互分隔,有效的減少了活動場館之間的相互干擾,形成了充滿趣味的公共空間。

總之,此方案的各不同功能單體建築佈局合理、分區得當,利用地形高差妥善處理了人車交通;通過豎向設計形成大小高低不同的內部庭院,使得形態各異的建築形體整齊有序;此建築端莊大方,與嶗山區行政中心及周圍自然環境比較協調,建築單體平面設計較符合功能要求。

康橋嘉苑

康橋嘉苑坐落在青島市城陽區,204國道北側,西北臨學府庭院小區,東臨加油站,地理位置得天獨厚,對外交通便捷。該項目分1#、2#兩棟住宅(含兩層商業服務網點,七層住宅)和一個地下室(用於地下車庫、設備用房及設備管線層)

這兩座建築使用年限均為50年,耐火等級二級,抗震設防烈度為6級,採用的結構形式為框架剪力牆。而地下室耐火等級為一級,結構形式為框架結構。在此,我們詳細瞭解了一些關於房屋建築中項目的做法及注意事項。

建築專業實習報告 篇七

一、實習目的

通過接觸和參加實際工作,充實和擴大自己的知識面,培養綜合應用的能力,為以後課程以及日後走上工作崗位打下基礎。

二、實習內容

參加測量工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、砌築工程施工全過程的操作實習,學習每個工種的施工技術和施工組織管理方法,學習和應用有關工程施工規範及質量檢驗評定標準,學習施工過程中對技術的處理方法。

三、實習概況

實習地點在鄂爾多斯市東勝區天驕綠苑佳泰小區參加施工實習,遵守實習單位和學校的安全規章制度,出勤率高,積極向工人師傅請教,善於發現問題,並運用所學的理論知識,在工地技術員的幫助下解決問題。對測量工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程等有了很具體的瞭解,同時對部分工程進行實習操作。實習期間完成了實習任務,達到了實習目的。

四、工程簡介

設計依據:

1、建設單位提供的與本工程有關的資料和設計任務書。

2、建築和有關工種提供的作業圖和有關資料。

3、國家現行有關規範、規程

1)《民用建築熱工設計規範》gb50176—93

2)《採暖通風與空間調節設計規範》gb50019—xx

3)《建築給排水設計規範》gb50015—xx

4)《住宅設計規範》gb50096—1999

5)《新建集中供暖住宅分户熱計量設計技術規範》dbj01—605—xx

6)《建築設計防火規範》gbj16—87

7)《建築給排水及採暖工程施工質量驗收規範》gb50242—xx

8)《民用建築節能設計標準》jgj26—95

4、已批的擴建審批意見;

5、建設單位提供的建築周圍市政條件資料;

6、業主對本工程的有關意見及要求;

結構:

1、工程名稱:天驕綠苑佳泰小區7#、9#、10#、11#、12#、15#樓。

2、建設地點:鄂爾多斯市東勝區天驕北路。

3、設計標準:建築防火等級為二級;

建築耐火等級為二級;抗震設防烈度為八級;

建築耐久年限為50年;

結構類型為磚混住宅樓;

樁基礎安全等級為二級;

屋面防水等級為三級,防水層合理使用年限為XX年。

4、主要經濟指標:

總建築面積3851.12m2,共有a、b兩種户型。a户型建築面積為105.85m2,b户型面積為101.85m2,躍層面積為90.25m2,樓梯面積為198.30m2,陽台面積為171.05m2。

5、建築總高度、層高及標高

建築層高為五層加躍層,建築總高度為19.45m,一至五層層高均為2.95m,躍層高度為3.90m,室內外高差為0.900m,本工程室內地坪標高±0.000相當

廣東應屆生範文大全在線編輯整理本文。

於絕對標高1442.000m。

6、建築物的總尺寸

建築物總長33.240,總寬11.640m。