我的畢業設計作的是混凝土框架結構,因此對於混凝土機構的瞭解要更有針對性。混凝土質量的好壞,既對結構物的安全,也對結構物的造價有很大影響,因此在施工中我們必須對混凝土的施工質量有足夠的重視。混凝土質量的主要指標之一是抗壓強度,從混凝土強度表達式不難看出,混凝土抗壓強度與混凝土用水水泥的強度成正比,按公式計算,當水灰比相等時,高標號水泥比低標號水泥配製出的混凝土抗壓強度高許多。所以混凝土施工時切勿用錯了水泥標號。另外,水灰比也與混凝土強度成正比,水灰比大,混凝土強度高3水灰比小,混凝土強度低,因此,當水灰比不變時,企圖用增加水泥用量來提高温凝土強度是錯誤的,此時只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收縮和變形。綜上所述,影響混凝土抗壓強度的主要因素是水泥強度和水灰比,要控制好混凝土質量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比兩個主要環節。此外,影響混凝土強度還有其它不可忽視的因素。粗骨料對混凝土強度也有一定影響,當石質強度相等時,碎石表面比卵石表面粗糙,它與水泥砂漿的粘結性比卵石強,當水灰比相等或配合比相同時,兩種材料配製的混凝土,碎石的混凝土強度比卵石強。因此我們一般對混凝土的粗骨料控制在3.2cm左右,細骨料品種對混凝土強度影響程度比粗骨料小,所以混凝土公式內沒有反映砂種柔效,但砂的質量對混凝土質量也有一定的影響。因此,砂石質量必須符合混凝土各標號用砂石質量標準的要求。由於施工現場砂石質量變化相對較大,因此現場施工人員必須保證砂石的質量要求,並根據現場砂含水率及時調整水灰比,以保證混凝土配合比,不能把實驗配比與施工配比混為一談。混凝土強度只有在温度、濕度條件下才能保證正常發展,應按施工規範的規定予在養護、氣温高低對混凝土強度發展有一定的影響。冬季要保温防凍害,夏季要防暴曬脱水。現冬季施工一般採取綜合蓄熱法及蒸養法。如果是設計造成的缺陷,一般有設計承載力或設計工作條件與實際不符造成裂縫、變形、侵蝕等破壞;如果是使用造成的缺陷,一般有超載、侵蝕、火災、凍融、風化破壞等。

混凝土的裂縫是不可避免的,其微觀裂縫是本身物理力學性質決定的,但它的有害程度是可以控制的,有害程度的標準是根據使用條件決定的。目前世界各國的規定不完全一致,但大致相同。如從結構耐久性要求、承載力要求及正常使用要求,最嚴格的允許裂縫寬度為0.1mm。近年來,許多國家已根據大量試驗與泵送混凝土的經驗將其放寬到0.2mm。當結構所處的環境正常,保護層厚度滿足設計要求,無侵蝕介質,鋼筋混凝土裂縫寬度可放寬至0.4mm;在濕氣及土中為0.3mm;在海水及乾濕交替中為0.15mm。沿鋼筋的順筋裂縫有害程度高,必須處理。

近年來預應力混凝土應用範圍逐漸推廣到更多的結構領域,如大跨超長、超厚及超靜定框架結構,其混凝土強度等級必須提高至c50。在採用泵送條件下,其收縮與水化熱大大增加,約束應力裂縫很難避免,張拉前開裂,張拉後又不閉合,裂縫控制的難度更加困難。預應力結構裂縫允許寬度是嚴格的,預應力筋腐蝕屬“應力腐蝕”並有可能脆性斷裂,預兆性較小,裂縫擴展速度快。裂縫深度h與結構厚度h的關係如下:h≤0.1h表面裂縫;0.1h<h<0.5h淺層裂縫;0.5h≤h<1.0h縱深裂縫;h=h貫穿裂縫。

應當儘量避免貫穿性及縱深裂縫,如出現該種裂縫應採取化學灌漿處理來保證強度,即貫縫抗拉強度必須超過混凝土抗拉強度。

早期裂縫一般出現在一個月之內,中期裂縫約在6個月之內,其後1~2年或更長時間屬於後期裂縫。

在修補裂縫前應全面考慮與之相關的各種影響因素,仔細研究產生裂縫的原因,裂縫是否已經穩定,若仍處於發展過程,要估計該裂縫發展的最終狀態。在日本混凝土協會“混凝土裂縫的調查和修補指南”中,對調查的原則、普查、詳查方法均作了詳細規定,主要有:

裂縫的現狀調查(裂縫類型和寬度);有無病害(漏水、鋼筋鏽蝕);產生裂縫的經過(發生時間和過程);設計書的檢查;施工記錄的檢查;根據混凝土鑽芯檢查構件的強度、厚度;荷載調查;中性化試驗;鋼筋調查(鋼筋位置、細筋數量及有無鏽蝕);地基調查;混凝土分析;荷載試驗;振動試驗。

裂縫的處理

1.表面處理法:包括表面塗抹和表面貼補法

表面塗抹適用範圍是漿材難以灌入的細而淺的裂縫,深度未達到鋼筋表面的髮絲裂縫,不漏水的縫,不伸縮的裂縫以及不再活動的裂縫。表面貼補(土工膜或其它防水片)法適用於大面積漏水(蜂窩麻面等或不易確定具體漏水位置、變形縫)的防滲堵漏

填充法用修補材料直接填充裂縫,一般用來修補較寬的裂縫()0.3mm),作業簡單,費用低。寬度小於0.3mm,深度較淺的裂縫、或是裂縫中有充填物,用灌漿法很難達到效果的裂縫、以及小規模裂縫的簡易處理可採取開v型槽,然後作填充處理。2.

灌漿法

此法

第二篇:框架結構混凝土技術交底

合肥市人民檢察院檢察技術綜合樓工程 框架結構混凝土技術交底結構工程

一、工藝流程

作業準備 → 混凝土攪拌 → 柱、樑、板、剪力牆、樓梯混凝土澆築與振搗養護

二、操作工藝

(一)、作業準備

1.澆築前應將模板內的垃圾、泥土等雜物及鋼筋上的油污清除乾淨,並檢查鋼筋的保護層墊塊是否墊好,鋼筋的保護層墊塊是否符合規範要求。

2.澆築前木模板時應澆水使模板濕潤。柱子模板的掃除口應在清除雜物及積水後再封閉。

3.施工縫的鬆散混凝土及混凝土軟弱層已剔掉清淨,已經露出石子,並澆水濕潤,無明水。

4.樑、柱鋼筋的鋼筋定距框已安裝完畢,並經過隱預檢。

(二)、混凝土攪拌

泵送混凝土時必須保證混凝土泵連續工作,如果發生故障,停歇時間超過45min 或混凝土出現離析現象,應立即用壓力水或其他方法沖洗管內殘留的混凝土。用水衝出的砼嚴禁用在永久建築結構上。

(三)、混凝土澆築與振搗的一般要求

1.混凝土自吊斗口下落的自由傾落高度不得超過2m,澆築高度如超過3m 時必須採取措施,用串桶或溜管等。

2.澆築混凝土時應分段分層連續進行,澆築層高度應根據砼供應能力,一次澆築方量,砼初凝時間,結構特點、鋼筋疏密綜合考慮決定,一般為振搗器作用部分長度的1.25 倍。

3.使用插入式振搗器應快插慢拔,插點要均勻排列,逐點移動,順序進行,不得遺漏,做到均勻振實。移動間距不大於振搗作用半徑的1.5 倍(一般為30~40cm)。振搗上一層時應插入下層5~10cm,以使兩層砼結合牢固。振搗時,振搗棒不得觸及鋼筋和模板。表面振動器(或稱平板振動器)的移動間距,應保證振動器的平板覆蓋已振實部分的邊緣。

4.澆築混凝土應連續進行。如必須間歇,其間歇時間應儘量縮短,並應在前層混凝土初凝之前,將次層混凝土澆築完畢。間歇的最長時間應按所用水泥品種、氣温及混凝土凝結條件確定,一般超過2h 應按施工縫處理。(當混凝土的凝結時間小於2h 時,則應當執行混凝土的初凝時間)

5.澆築混凝土時應經常觀察模板、鋼筋、預留孔洞、預埋件和插筋等有無移動、變形或堵塞情況,發現問題應立即處理,並應在已澆築的混凝土初凝前修正完好。

(四)、柱的混凝土澆築

1.柱澆築前底部應先填5~10cm 厚與混凝土配合比相同的鹼石子砂漿,柱混凝土應分層澆築振搗,使用插入式振搗器時每層厚度不大於50cm,振搗棒不得觸動鋼筋和預埋件。

2.柱高在2m 之內,可在柱頂直接下灰澆築,超過2m 時,應採取措施(用串桶)或在模板側面開洞口安裝斜溜槽分段澆築。每段高度不得超過2m,每段混凝土澆築後將洞模板封閉嚴實,並用箍箍牢。

3.柱子混凝土的分層厚度應當經過計算確定,並且應當計算每層混凝土的澆築量,用專制料斗容器稱量,保證混凝土的分層準確,並用混凝土標尺杆計量每層混凝土的澆築高度,混凝土振搗人員必須配備充足的照明設備,保證振搗人員能夠看清混凝土的振搗情況。

合肥市人民檢察院檢察技術綜合樓工程 框架結構混凝土技術交底結構工程

4.柱子混凝土應一次澆築完畢,如需留施工縫時應留在主樑下面。無樑樓板應留在柱帽下面。在與樑板整體澆築時,應在柱澆築完畢後停歇1~1.5h,使其初步沉實,再繼續澆築。

5.澆築完後,應及時將伸出的搭接鋼筋整理到位。

(五)、樑、板混凝土澆築

1.樑、板應同時澆築,澆築方法應由一端開始用“趕漿法”,即先澆築樑,根據樑高分層澆築成階梯形,當達到板底位置時再與板的混凝土一起澆築,隨着階梯形不斷延伸,樑板混凝土澆築連續向前進行。

2.和板連成整體高度大於1m 的樑,允許單獨澆築,其施工縫應留在板底以下2~3m 處。澆搗時,澆築與振搗必須緊密配合,第一層下料慢些,樑底充分振實後再下第二層料,用“趕漿法”保持水泥漿沿樑底包裹石子向前推進,每層均應振實後再下料,樑底及樑側部位要注意振實,振搗時不得觸動鋼筋及預埋件。

3.樑柱節點鋼筋較密時,此處宜用小粒徑石子同強度等級的混凝土澆築,並用小直徑振搗棒振搗。

4.澆築板混凝土的虛鋪厚度應略大於板厚,用平板振搗器垂直澆築方向來口振搗,厚板可用插入式振搗器順澆築方向托拉振搗,並用鐵插尺檢查混凝土厚度,振搗完畢後用長木抹子抹平。施工縫處或有預埋件及插筋處用木抹子找平。澆築板混凝土時不允許用振搗棒鋪攤混凝土。

5.施工縫位置:宜沿次樑方向澆築樓板,施工縫應留置在次樑跨度的中間1/3 範圍內。施工縫的表面應與樑軸線或板面垂直,不得留斜搓。施工縫宜用木板或鋼絲網擋牢。

6.施工縫處須待已澆築混凝土的抗壓強度不小於1.2mpa 時,才允許繼續澆築。在繼續澆築混凝土前,施工縫混凝土表面應鑿毛,剔除浮動石子和混凝土軟弱層,並用水沖洗乾淨後,先澆一層同配比減石子砂漿,然後繼續澆築混凝土,應細緻操作振實,使新舊混凝土緊密結合。

(六)、剪力牆混凝土澆築

1.如柱、牆的混凝土強度等級相同時,可以同時澆築,反之宜先澆從柱混凝土,預埋剪力牆錨固筋,待拆柱模後,再綁剪力牆鋼筋、支模、澆築混凝土。

2.剪力牆澆築混凝土前,先在底部均勻澆築5~10cm 厚與牆體混凝土同配比鹼石子砂漿,並用鐵鍬入模,不應用料斗直接灌入模內。(該部分砂漿的用量也應當經過計算,使用容器計量)

3.澆築牆體混凝土應連續進行,間隔時間不應超過2h,每層澆築厚度按照規範的規定實施,因此必須預先安排好混凝土下料點位置和振搗器操作人員數量。

4.振搗棒移動間距應小於40cm,每一振點的延續時間以表面泛漿為度,為使上下層混凝土結合成整體,振搗器應插入下層混凝土5~10cm。振搗時注意鋼筋密集及洞口部位,為防止出現漏振,須在洞口兩側同時振搗,下灰高度也要大體一致。大洞口的洞底模板應開口,並在此處澆築振搗。

5.牆體砼澆築高度應高出板底20~30mm.混凝土牆體澆築完畢之後,將上口甩出的鋼筋加以整理,用木抹子按標高線將牆上表面混凝土找平。

(七)、樓梯混凝土澆築

1.樓梯段混凝土自下而上澆築,先振實底板混凝土,達到踏步位置時再與踏步混凝土一起澆搗,不斷連續向上推進,並隨時用木抹子(或塑料抹子)將踏步上表面抹平。

2.施工縫位置:樓梯混凝土宜連續澆築,多層樓梯的施工縫應留置在樓梯段1/3 的部位。

合肥市人民檢察院檢察技術綜合樓工程 框架結構混凝土技術交底結構工程

(八)、所有澆築的混凝土樓板面應當掃毛,掃毛時應當順一個方向掃,嚴禁隨意掃毛,影響混凝土表面的觀感。

(九)、養護

混凝土澆築完畢後,應在12h 以內加以覆蓋和澆水,澆水次數應能保持混凝土有足夠的潤濕狀態,養護期一般不少於7 晝夜。

(十)、混凝土試塊留置

1.按照規範規定的試塊取樣要求做標養試塊的取樣。

2.同條件試塊的取樣要分情況對待,拆模試塊(1.2mpa,50%,75%設計強度,100 %設計強度);外掛架要求的試塊(7.5mpa)。

(十一)、成品保護

1.要保證鋼筋和墊塊的位置正確,不得踩樓板、樓梯的分佈筋、彎起鋼筋,不碰動預埋件和插筋。在樓板上搭設澆築混凝土使用的澆築人行道,保證樓板鋼筋的負彎矩鋼筋的位置。

2.不用重物衝擊模板,不在樑或樓梯踏步側模板上踩踏,應搭設跳板,保護模板的牢固和嚴密。

3.已澆築樓板,樓梯踏步的上表面混凝土要加以保護,必須在混凝土強度達到1.2mpa 以後,方準在面上進行操作及安裝結構用的支架和模板。

4.在澆築混凝土時,要對已經完成的成品進行保護,對澆築上層混凝土時流下的水泥漿要派專人及時清理乾淨,灑落的混凝土也要隨時清理乾淨。

5.對陽角等易碰壞的地方,應當有保護措施。

6.冬期施工在已澆的樓板上覆蓋時,要在腳手板上操作,儘量不踏腳印。

(十二)、應注意的質量問題

1.蜂窩:原因是混凝土一次下料過厚,振搗不實或漏振,模板有縫隙使水泥漿流失,鋼筋較密而混凝土坍落度過小或石子過大,柱、牆根部模板有縫隙,以致混凝土中的砂漿從下部湧出。

2.露筋:原因是鋼筋墊塊位移、間距過大、漏放、鋼筋緊貼模板、造成露筋,或樑、板底部振搗不實,也可能出現露筋。

3.孔洞:原因是鋼筋較密的部位混凝土被卡,未經振搗就繼續澆築上層混凝土。

4.縫隙與夾渣層:施工縫處雜物清理不淨或未澆底漿振搗不實等原因,易造成縫隙、夾渣層。

5.樑、柱連接處斷面尺寸偏差過大,主要原因是柱接頭模板剛度差、支撐不牢固或支此部位模板時未認真控制斷面尺寸。

6.現澆樓板面和樓梯踏步上表面平整度偏差太大:主要原因是混凝土澆築後,表面不用抹子認真抹平。冬期施工在覆蓋保温層時,上人過早或未墊板進行操作。

(七)、安全防護

1、 必須嚴格按照施工安全要求進行施工。

2、 嚴格做好自身的防護工作。

3、 現場施工用電派專人負責。

合肥市人民檢察院檢察技術綜合樓工程 框架結構混凝土技術交底結構工程

4、 高空作業嚴禁拋擲雜物,嚴禁野蠻施工。

(九)、職業健康與環保

1、 施工前要確保施工人員身體健康,持證上崗。

2、 施工過程中產生的垃圾等必須合理化進行回收。

第三篇:鋼筋混凝土框架畢業設計

鋼筋混凝土框架畢業設計

作者:月月

下載:6 次

上傳時間:2014-10-11

文件大小:3301k

推薦人:yueyue1983 (已傳論文 3 套)

簡介: 本設計的題目是濰坊假日酒店,它是一座位於濰坊市經濟技術開發區的三星級賓館,該建築的1、2層為公共活動部分,3~8層為客房部分,結構形式為混凝土框架結構。整體來講,設計過程分為三個部分。

1.建築設計:包括平面佈局、立面造型設計,除此之外還考慮了人流疏散、消防、防火、採光、通風等各方面。 2.結構設計:首先進行結構的選型,然後進行內力計算,內力計算包括水平荷載以及豎向荷載的計算,荷載計算完畢就開始進行樓板、框架柱、樓梯以及基礎的配筋計算。 3.施工組織設計:首先我計算了工程的工程量以及勞動量,然後開始確定施工方案、施工流程、施工機械的選擇以及施工過程中應該注意

的事項。最後擬訂了施工進度以及施工平面佈置。 關鍵詞:建築設計,

簡介: 本設計的題目是濰坊假日酒店,它是一座位於濰坊市經濟技術開發區的三星級賓館,該建築的1、2層為公共活動部分,3~8層為客房部分,結構形式為混凝土框架結構。整體來講,設計過程分為三個部分。

1.建築設計:包括平面佈局、立面造型設計,除此之外還考慮了人流疏散、消防、防火、採光、通風等各方面。 2.結構設計:首先進行結構的選型,然後進行內力計算,內力計算包括水平荷載以及豎向荷載的計算,荷載計算完畢就開始進行樓板、框架柱、樓梯以及基礎的配筋計算。 3.施工組織設計:首先我計算了工程的工程量以及勞動量,然後開始確定施工方案、施工流程、施工機械的選擇以及施工過程中應該注意的事項。最後擬訂了施工進度以及施工平面佈置。 關鍵詞:建築設計,結構設計,施工組織設計關鍵字:混凝土,框架,結構設計,施工組織設計

第四篇:專業畢業論文框架結構要求

商科專業畢業論文框架結構要求

範式:

“模型——實證——結論”式結構

例:

一、引言(研究背景和意義)

研究現實背景

研究現狀總結

論文的研究內容及框架結構

二、文獻綜述(將開題報告中對應的部分按照下面的結構重新整理即可) 所研究問題定義及重要性等方面的國內外文獻綜述

所研究問題研究方法等方面的國內外文獻綜述

三、模型構建或方法論介紹(論文所用模型或理論方法的內容)

四、實證研究(結合具體的問題和企業實際,對理論進行應用,驗證該理論方法的實際效果,並結合具體對象完善此類問題的解決方法)

(一)現狀

(二)面臨的問題

(三)應用模型或理論方法進行實證分析

(四)實證所得結果及原因分析

五、總結與展望

論文內容總結

研究展望

致謝:在畢業論文的撰寫過程中,得到了×××老師的精心指導,在此表示誠摯的感謝!

第五篇:框架結構混凝土澆築工程技術交底

框架結構混凝土澆築工程技術交底

一、 砼一般要求

1、 混凝土澆築高度不得超過2m超過2m用串桶或溜槽

2、 澆築混凝土時應分段分層連續進行一次澆築方量,初凝時間應綜合考

3、 使用插入式振搗棒應快插慢撥均勻排列,振搗上一層時應插入下層

5-10cm

4、 澆築混凝土應連續進行,必須有間歇時間(一般不超過2h)

二、 柱的混凝土澆築

1、 柱澆築前底部應先填5-10cm厚與混凝土同配合比砂漿,分層澆築振搗,

使用插入式振搗器每層不大於50cm

2、 柱高在2m以內可直接下料,超過2m用串桶,在模板上開洞口用溜槽

分段澆築

三、 樑板混凝土澆築

1、 樑板應同時澆築,高度大於1m的樑允許單獨澆築施工縫留在板底面

2-3cm處

2、 施工縫位置,宜沿次樑方向澆築樓板,施工縫應留置在樑跨度的中間

1/3處